1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.

?

Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?

  1. Септик с сооружением подземной фильтрации

    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)

    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка

    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации

    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет

    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом

    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом

    5 голосов
    2,7%
  8. Другая

    5 голосов
    2,7%
Статус темы:
Закрыта.
  1. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    еще раз, читай внимательно, не объем главное, а площадь через которую вода будет уходить.
    А почему не во Владивостоке? 40тр - за эти деньги и у нас можно взять с учетом доставки и выгрузки.

    Ей богу странный ты человек. Прокопать траншею трактором и проконтролировать, чтобы рабочие уложили ПНД трубу ты не можешь, а это можешь.

    ЗЫ. Забей, можешь не отвечать. ТЫ уже все решил - делай как знаешь.
     
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.536
    Благодарности:
    36.824

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.536
    Благодарности:
    36.824
    @Shadow31, так будет лучше, чтобы тему не засорять. :hello:И для информации, в Подмосковье кольца 2 м. для физика купить практически нереально. На сайтах они есть, а купить реально хоть за нал, хотя за безнал нелегко. 2 кольца делать никому не интересно. Пару раз предложили сделать заявку, оплатить заказ и ждать, когда кому-нибудь будут делать кольца 2 м., тогда и мне заодно, а когда это будет неизвестно.
     
    Последнее редактирование: 17.11.20
  3. 9lCo8a
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    1.459

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    1.459
    Адрес:
    Подмосквич
    Так и есть, если бы не соседи "срали" прямо за забор. В этом и парадокс! Мне сосед полчаса втирал как вреден ОСБ внутри дома, а сам в это время выкурил две сигареты. :aga:
     
  4. ADmodul
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    3.977
    Благодарности:
    6.773

    ADmodul

    Живу здесь

    ADmodul

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    3.977
    Благодарности:
    6.773
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И что? Сигаретами он вредит себе, а вот "фонящие" стройматериалы вредят всем членам семьи, в т. ч. будущим владельцам дома;)
     
  5. FVT500
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    FVT500

    Участник

    FVT500

    Участник

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте Александр, после устройства фанового стояка запах из септика ушел, но в дренажном колодце (в который сбрасывается условно очищенная вода из септика) запах фекалий присутствует особенно это проявляется в момент сброса воды из септика.
    Септик у меня 4 куба герметичный, бетонный ничего жутко химического не сливаю, раз в месяц вношу бактерии в приемную камеру.

    в эксплуатации 9 месяцев, иногда в третьей камере появляется вот такая пленка, Как избавиться от запаха?
     

    Вложения:

    • IMG_5133[1].JPG
  6. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    18.065

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    18.065
    Адрес:
    Москва
    Откачать и заполнить септик водой.
    Перестать сыпать бактерии.
    Приточка (вход воздуха) должен быть у колодца, а не у септика. Воздух заходит в ФК, по трубе в септик и далее к фану на крышу.
    Если приточка у септика, то заглушите и сделайте у ФК.
     
  7. FVT500
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    FVT500

    Участник

    FVT500

    Участник

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Вы утверждаете, что воздух через приточку заходит в септик через трубу ДУ 32 которая заполнена водой?
     
  8. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    18.065

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    18.065
    Адрес:
    Москва
    Приточка должна быть минимум диаметром 110.
    Между септиком и ФК должна быть труба минимум 110 мм.
    В перегородках септика должны быть отверстия выше уровня стоков диаметром от 110 мм.
    Труба от септика до дома от 110 мм.
    Фан 110 мм. и больше.
    Труба ДУ 32 для принудительного выброса в ФК и к вентиляции она не имеет никакого отношения.
     
  9. FVT500
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    FVT500

    Участник

    FVT500

    Участник

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Сброс воды из моего септика осуществляется принудительно насосом через трубу ДУ 32 мм вход этой трубы в септик герметичен, производство септика заводское,
    Между моим септиком и Фильтрующим Колодцем труба 32 мм и воздух из ФК в септик попасть не может
    Это исходные данные, а проблема в запахе из ФК в который осуществляется сброс из септика., и по моему в септике не происходит достаточной очистки, поэтому и запах, как от этого избавиться вот такой вопрос
    А какие отверстия в перегородках мне не интересно,
    я его купил и поставил, потому что посчитал доводы Александра Ратникова в пользу септиков достаточно убедительными
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    18.065

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    18.065
    Адрес:
    Москва
    Зовут Андрей, отчество Анатольевич.
    Вопросы к монтажникам.
    Нет вентиляции, вот и вся проблема.
     
  11. FVT500
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    FVT500

    Участник

    FVT500

    Участник

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Вентиляция есть, производитель пояснить ничего не может

    значит Андрей Ратников
     
  12. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    19.678

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    19.678
    Адрес:
    Набережные Челны
    А если бы в Вашем случае воздух из ФК попадал в септик, то весь запах улетал бы в фановую. И одной проблемой стало бы меньше.
    P. S долго писал...
     
  13. FVT500
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    FVT500

    Участник

    FVT500

    Участник

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    С этим я полностью согласен, но возможности сделать это через септик нету,
    но сбросы от этого чище не станут
     
  14. FVT500
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    FVT500

    Участник

    FVT500

    Участник

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    И основной вопрос достаточно ли чистые стоки выходят из моего септика, если они так пахнут?
    или может так и должно быть у септика? поэтому и стояк фановый необходим
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    18.065

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    18.065
    Адрес:
    Москва
    Где?
    Еще раз: просто кусок трубы на крыше недостаточно для вентиляции. Для скозняка нужен вход и выход. Выход есть на крыше, а вход должен быть в ФК, далее транзитом через септик и на крышу.