1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.

?

Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?

  1. Септик с сооружением подземной фильтрации

    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)

    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка

    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации

    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет

    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом

    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом

    5 голосов
    2,7%
  8. Другая

    5 голосов
    2,7%
Статус темы:
Закрыта.
  1. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    и что мне дело до членов семьи покупателя? Это они должны покупать подходящий им дом и если дом изначально спроектирован на семью 5 человек, а хотят жить 8, то их проблемы.
    Опять же при строительстве нового дома идет проектирование на нынешние потребности и планы семьи. То, что будет "а вдруг" - это уже из другой темы. Большинство таких "а вдруг" снимают розовые очки и начинают скромнее строить, особенно в нынешних реалиях.
    прям кэп.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.746
    Благодарности:
    12.179

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.746
    Благодарности:
    12.179
    Адрес:
    Москва
    Друзья давайте не переходить на личности и давайте не будем ругаться.

    У нас всякий Форумчанин имеет право на своё мнение, если оно не вредит окружающим. :)
     
  3. 9lCo8a
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    1.459

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    1.459
    Адрес:
    Подмосквич
    Как бы не ругали Америку с Европами, но с нашими "нормами" и беспорядком в сфере водоотведения, учится у кого-то другого, пока нам не у кого.
     
  4. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    5.245

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    5.245
    Так у нас при любом наведении порядка такие вопли начинаются, что дескать притесняют и не дают несчастным бедным гражданам загаживать свои участки, что никакой Америке не снилось.
    И что характерно, хоромины то отнюдь не бедные, по нескольку авто в доме, на системы водоочистки деньги есть. А как до канализации доходит, так бедные, и власти угнетают ;)
     
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Они должны у вас спросить - а на сколько человек вы проектировали дом? :)] Я же говорю цирк уехал.
    Ну вы то за всех не говорите, просто кто то изначально задумывается о разных вариантов и легкой их реализации в перспективе.

    Это для вас открытие - поздравляю? Или кто то с этим не согласен? Ну как всегда Московия впереди всей страны. Совсем не удивлен. :)]
    Площадь дома и кол-во спален/санузлов говорит о возможном комфортном проживании определенного кол-ва человек - на это и идет расчет, но до вас это туго доходит - вы строите 1 комнату 20 м. кв на 15 человек и септик проектируете тоже на эти 15 человек?
     
  6. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    нет, они должны покупать кота в мешке и не задавать вопросов.
    о какой реализации речь? Не несите бред. Или вы из тех. кто строит по комнате на каждого члена семьи + на каждого гостя? Можно не отвечать.
    Это для вас открытие, судя по последним постам и как у вас начало подгорать.
    Я разве по-другому говорил? Вы там нафантизировали о чем не было речи.

    за гранью здравого смысла и видимо на вас жара сильно воздействует.
    1. Я такого нигде не писал, не фантазируйте.
    2. Написал для примера, что мне все равно кто потом будет жить, будь-то 1 человек наездами или сделают общагу, это не мои проблемы, в нормах нигде не прописано что и как должно быть для дома на продажу. Если вы для себя изначально проектируете все как под общагу - это ваше право и деньги.
    3. Не все миллионеры и не все строят по спальне на члена семьи + гостевые => кол-во спален будет отличаться от кол-ва проживающих. Но это не мешает правильно спроектировать канализацию под нужды своей семьи.
     
  7. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    678

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Саратов
    @ARatnikov, Какой щебень нужно сыпать в фильтрационную кассету, гранитный обязательно или известняковый подойдет?
     
  8. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    5.245

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    5.245
    Да
     
  9. Askol
    Регистрация:
    27.12.20
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    36

    Askol

    Живу здесь

    Askol

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.20
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    36
    @ARatnikov, продолжил тест на прошедших выходных по вашей рекомендации -

    Ямка 45х45 см, углубление 7-8 см
    1.jpg
    Результаты измерений такие:
    2.jpg

    Первые 40 мин напитывал водой, примерно 20 л ушло, далее:

    18:10 - 2.5 см воды

    18:19 долил 1.5 л уровень 2.5 см

    18:27 долил 1.5 л уровень 2.5 см

    18:38 долил 1.5 л уровеь 2.5 см

    18:44 долил 1.5 л уровень 2.5 см

    18:55 долил 1.5 л до ур 2.5 см

    19:12 долил 1.2 л до ур 2.5 см

    19:26 долил 1 л до ур 2.5 см

    19:36 долил 1 л до ур 2.5

    19:50 долил 1 л до ур 2.5

    20:04 долил 0.8 л до уровня 2.5 см

    20:25 долил 0.8 л до уровня 2.5 см

    20:42 долил 0.8 л до ур 2.5 см

    21:06 долил 0.8 л до ур 2.5 см

    21:27 долил 0.7 л до ур 2.5 см

    21:50 долил 0.7 л до ур 2.5 см

    далее измерение остановил.

    По цифрам и временным интервалам видно что объем впитываемой воды падает.
    Я старался удерживать постоянный уровень, но объем который который я доливал уменьшается а временной интервал увеличивается.
    Я пользовался 1.5 л и 1 л пластиковой бутылкой, мерным стаканчиком и линейкой-уголком.
    Стабильного расхода достичь не удалось.

    Если пересчитать по последним, наименьшим цифрам получается в районе 0,243 м3 в сутки.
    3.jpg

    Между п. 3 и 5 - супесь плотная и супесь рыхлая. Не знаю почему в таблице разрыв, возьму по верхней границе супеси плотной - 35 л в сутки на м2.
    Умножим на коэффициенты для Подмосковья 0,85 и 0,95 среднегодовая температура менее 6 градусов Цельсия = 0,8075
    35 л х 0,8075 = 28 л в сутки на м2

    Для сброса в 1000 л в сутки нужно поле размером 1000/28 = 36 м2.

    @ARatnikov, насколько верен расчет и стоит ли в моих условиях делать такое большое насыпное поле фильтрации?

    P. S.
    Сначала я сделал ямку на 15 см глубиной и где-то с 10 см уже начиналась рыжая глина, в такой ямке вода не уходила совсем, если не наливать ее выше уровня глины.
    Потратил на нее первую половину дня.
    Поэтому решил попробовать с совсем неглубокой ямкой в 7-8 см.(см. выше)
     
    Последнее редактирование: 16.07.21
  10. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    5.245

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    5.245
    Не вижу коэффициент на тип сооружения
     
  11. Askol
    Регистрация:
    27.12.20
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    36

    Askol

    Живу здесь

    Askol

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.20
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    36
    Я про него помню:

    В зависимости от типа фильтрующего сооружения к величинам, указанным в таблице, следует принимать поправочные коэффициенты:
    • для фильтрующих колодцев: 1,0 − 1,2;
    • полей подземной фильтрации и отдельных трубчатых оросителей: 0,4 − 0,6;
    • фильтрующих кассет: 1,2 − 1,4;
    • фильтрующих туннелей и блоков: 1,4 − 1,6.
    Точно еще не определился как делать, допустим будут фильтрующие туннели, тогда
    36/1.4 = 26 м2

    Еще нужен запас и все это верно только в рамках допущения что впитываться не будет меньше, чем я намерил.


    @ARatnikov,
    до каких размеров поля фильтрации имеет смысл смотреть в сторону септик+поле фильтрации? Из вашего опыта где тот предел когда сооружение поля фильтрации еще целесообразно и оправдано?

     
  12. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    5.245

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    5.245
    Обычно определяется наличием места для размещения и финансами. Американцы не боятся больших площадей, но у них места больше на участках, как правило.
     
  13. 9lCo8a
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    1.459

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    1.459
    Адрес:
    Подмосквич
    У них тоже имеются маленькие участки (6сот). Но в отличии от нас, при межевании и планировании поселка у них, учитываются все возможные коммуникации. И если участок не позволит разместить на нем поле и септик, то предусматривают центральную канализацию. А там где она невозможна, действительно делают участок необходимой площади. Т. е. там человеку не нужно думать как впихнуть невпихнуемое на свой участок. В общем, у них думают о людях, у нас всё брошено на произвол!
     
  14. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    5.245

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    5.245
    Ну да, ну да... :aga: Эти сказки существуют только в воображении поклонников заботливой Америки. В реале там гораздо иначе с заботой о людях.
    На маленьких участках септики используют в качестве ЛОС. После септика общая сеть и поле на весь поселок. Хотя да, землю под поле выделяют на льготных условиях.
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Так под АУ тоже поле надо, за забор сливать то запретили.
     
Статус темы:
Закрыта.