1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Управление котлом Vailant от комнатного термостата и термостата теплого пола

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем БаронЛис, 06.09.20.

  1. БаронЛис
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7

    БаронЛис

    Живу здесь

    БаронЛис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пенза
    Надо поднять паспорт посмотреть. Напишу!
     
  2. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    @БаронЛис
    Здравствуйте.
    Ответ на Ваш вопрос лежит несколько в другой плоскости нежели простое суммирование двух запросов на тепло от двух регуляторов.
    У Вас теплый пол во всех помещениях или нет? Есть ли помещения только с теплым полом и только с радиаторами? Чего нужно добиться, чтобы теплые полы были всегда горячими (на ощупь) или в первую очередь нужно поддерживать температуру воздуха? Как выглядит узел смешения теплого пола?
    Напишите поподробнее и я постараюсь Вам помочь. Лучше всего размещайте фото.
     
  3. БаронЛис
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7

    БаронЛис

    Живу здесь

    БаронЛис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пенза
    "Vailant turbo tec pro VUW 242/5-3" - это мой случай)
     
  4. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
  5. БаронЛис
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7

    БаронЛис

    Живу здесь

    БаронЛис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пенза
    Дом двухэтажный. На первом этаже теплый пол во всех помещениях и радиаторы, на втором - только радиаторы. Итого три контура радиаторного отопления и один контур - на коллектор теплых полов.
    Разумеется приоритетна температура в помещениях, но теплый пол хочется иметь именно теплым.

    Узел смешения постараюсь в ближайшее время сфотографировать, но если на словах то от общей гребенки, отходящей от котла идет отвод на теплый пол - подача и обратка отсекаются шаровыми кранами. Затем на подающей линии трехходовой кран с термоголовкой, насос циркуляционный, обратный клапан и коллектор. Обратно из коллектора идет труба с байпасом.

    Логику работы вижу так - ставлю два терморегулятора: один на втором этаже отслеживает температуру воздуха, второй на первом через выносной датчик отслеживает температуру пола. При падении температуры на любом из термостатов запускается котел. Перегрева температуры полов быть не должно изза трехходового крана.
    скорее всего второй терморегулятор на температуру воздуха скорее всего не понадобится. При поддержании температуры полов котел скорее всего доведет температуру до нормы и через радиаторы в том числе... Но. во первых комнатный термостат уже есть) а во вторых. кто его знает что зимой будет - с теплыми полами еще не зимовал.

    Еще хотелось бы узанть мнение - нужен ли на теплые полы термостат программируемый по часам и дням недели. Или инерция теплых полов сводит все попытки программирования к нулю?
     
  6. БаронЛис
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7

    БаронЛис

    Живу здесь

    БаронЛис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пенза
    Рассматривал возможность применить термостат для электрических полов...
    Но так как не электрик боюсь ошибиться с реле, которое исходящие от термостата 220 В преобразует в слаботочный управляющий сигнал, идущий на котел... Если может кто дайте ссылку на это самое реле...
     
  7. БаронЛис
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7

    БаронЛис

    Живу здесь

    БаронЛис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пенза
    Видел ее раньше. не знаю как применить к моей ситуации.
     
  8. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    Электросхему котла посмотрите. Разъем Х100, контакты в середине, не вижу их обозначения. 7 - комнатный термостат. Это, судя по всему, и есть то, что вам нужно.
     
  9. БаронЛис
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7

    БаронЛис

    Живу здесь

    БаронЛис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пенза
    Вопрос не в том куда подключить концы от термостата в котле - комнатный термостат у меня уже подключен, с этим смог разобраться еще раньше.

    Вопрос в другом - правильно (и правильно ли это будет) объединить контакты от двух термостатов?
    Правильно ли будет к примеру просто их банально скрутить и выпустить по одному концу от каждой пары и запитать их на плату котла?
     
  10. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    Я вам ответил в первом комменте. Не знаю что вы понимаете под "выпустить по одному концу" и "банально скрутить". Полагаю у вас термостат именно для газового котла, с "Dry contact". Используете еще один такой же, контакты соединяете параллельно.
     
  11. БаронЛис
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7

    БаронЛис

    Живу здесь

    БаронЛис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пенза
    Один термостат - да, с dry contact. Второго еще нет. Не нахожу нигде не дорогого термостата для газового котла (с сухим контактом) с выносным датчиком (бог с ним, пусть даже не пола, думаю вполне достаточно для настройки снимать температуру с поверхности пола)

    Под "банально скрутить" именно это и понимаю - взять по одному концу от термостата, взять третий провод, все это скрутить, второй конец от третьего провода запитать в котел) - я правильно понимаю, что это и будет параллельное соединение?
     
  12. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    В этом плане Али Экспресс - наше все!)

    Тянете с одного датчика пару проводов с dry contact. Тянете со второго датчика пару проводов с dry contact. У разъема Х100 на плате вашего котла попарно скручиваете их, или опаивает, еще лучше - и сажаете на клеммы "Комнатный термостат".

    Это все.)
     
  13. БаронЛис
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7

    БаронЛис

    Живу здесь

    БаронЛис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пенза
    @Konstantin11, @Konstantin11, @Konstantin11,
     
  14. БаронЛис
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7

    БаронЛис

    Живу здесь

    БаронЛис

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Пенза
    Вот примерно так и предполагал..) но боялся что обзовут это колхозом) Спасибо Вам!
     
  15. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.962
    Благодарности:
    2.336
    Адрес:
    Мытищи
    @БаронЛис, термостат для теплого пола - это немного не то. Вам не нужно реле. Вам нужен термостат с сухим контактом и выносным датчиком. Прозвонитесь по интернет-магазинам и скажите эти волшебные слова.)

    В большинстве случаев "термостаты для теплого пола" - это и есть термостаты с сухим контактом, предусматривающие внешнюю коммутацию. Но хз... Уточнять надо.)