1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    @LomRem, ещё может порвалась, или начала рваться мембрана аэратора в аэротенке. Воздух идёт туда, где легче. Определить можно тонометром, что писали выше. Или визуально, если сильно рваная.
     
  2. ser5083
    Регистрация:
    01.06.20
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    298

    ser5083

    иногда дачник

    ser5083

    иногда дачник

    Регистрация:
    01.06.20
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Москва - Тучково
    Если вы уверены, что жиклер ИО чистый и на остальных потребителях турбофазы и прямой фазы нет утечек внезапно - попробуйте ради эксперимента поставить в ИО жиклер чуть больше диаметром.
    У меня нечто подобное было, то дует нормально в ИО, то бац - нет бульков и шапка сверху. Дунул в трубку - вроде пошло, день-два и снова шапка. Чистил - не помогало. Поставил жиклер 1 мм от главнюка - нет проблем.
     
  3. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    Не могли бы вы более подробно рассказать о данной модернизации? У меня, на удивление, расческа всегда чистая. Меня это всегда удивляло, вроде назначение как-раз ловить волосы, но в том то и дело что у меня волосы в дырке трубы или внутри ее собираются.

    Бурлит сильно, значит компрессор норм и подходит. Спасибо! Буду дальше бороться!
     
  4. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да собственно переделки минимальны. Отпугиватель главнюка с турбофазы переместился на распределитель обратной фазы, тройником с отпугивателем пирамиды. И всех делов. :aga:Жиклер свободный на турбофазе заглушил куском шланга. :pioner:
     
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.454
    Благодарности:
    12.874

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.454
    Благодарности:
    12.874
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Ага, когда порвался аэратор;)
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.454
    Благодарности:
    12.874

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.454
    Благодарности:
    12.874
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Выкиньте его в помойку, энто рыбный комп, для аквариумов.
    Покупайте мак 100, и рассверливайте жиклёр аэратора приёмной до 3-3,5мм и 170ммртст по тонометру.
     
  7. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.454
    Благодарности:
    12.874

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.454
    Благодарности:
    12.874
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Я ж говорю - порвалась... Тонометр в помощь.
     
  8. MrPavlik
    Регистрация:
    30.08.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    MrPavlik

    Участник

    MrPavlik

    Участник

    Регистрация:
    30.08.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Сегодня ночью замеры такие: прямая фаза ~ 65-70 минут, обратная фаза ~ 90-95 минут.
     
  9. ser5083
    Регистрация:
    01.06.20
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    298

    ser5083

    иногда дачник

    ser5083

    иногда дачник

    Регистрация:
    01.06.20
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Москва - Тучково
    Если уровни 90-120, то прямая нормально, обратная слишком длинная.
    Кстати, вроде бы обратка может увеличиться, если хобот рециркулятора в ИО погружен в жидкость. Он там в стакан пластиковый входит, проверьте чтоб внутри этого стакана хобот не погружался в жидкость.
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если уровни выставлены, то нужно только обратку разогнать. промеряйте какой жиклер на рециркуляторе? И жиклер главнюка замеряйте прицепом.
     
  11. LomRem
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    LomRem

    Участник

    LomRem

    Участник

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Утечек нету, но выяснились новые подробности. Дня 3 назад дед просверлил жиклёры (и свалил в деревню), от которых идут шланги в серую трубу, миллиметровым сверлом. Сверлить он их начал из-за того, что в приёмной камере у основании этой серой трубы перестало бурлить. У основании трубы забурлило, но отлетело всё остальное.
    Вообще бурление отсутствует в аэротенке.
     
  12. Димон34рус
    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    634

    Димон34рус

    Живу здесь

    Димон34рус

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.19
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    634
    Холодно на улице и снега практически нет температура в бабайке упала до 16 градусов и ил стал более рыхлым вот фотки сегодня сделал IMG_20201222_124059.jpg
    Так что AlexSff прав чем выше температура воды тем ил менее рыхлый и быстрее оседает и меньше рост
     
  13. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот и нашелся пропавший воздух. :aga:
    Сделайте несколько кусков шланга и заглушите временно все отпугиватели. Посмотрите восстановятся ли бульбочки в ИО.
    В смысле нет? В прямой фазе не бурлит в аэротенке?
     
  14. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    Чувствовал что гады заменили на хреновый компрессор :( Теперь попадас на деньги. Я вчера помыл лифт посмотрел сегодня, а он по ходу ничего не выкачал :( Т. е. ощущение что до обратной фазы он не доходит :(
    Я пока новичок в модернизации, подскажите, жиклер аэратора это на трубке в лифте? и главное какая из них?
     
  15. LomRem
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    LomRem

    Участник

    LomRem

    Участник

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Да, в аэротенке не бурлит, с утра смотрел.
     
Статус темы: