1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Chizhikoff
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    И даже компрессором продувал и керхером туда
     
  2. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Никакого клапана нет. :no: Вы сделали, что ВАм написАли? :faq:
    Главнюк и не должен отключаться, он на турбофазе расположен (работает всегда)
    Зря ковыряли жиклер, написал же прошаблонировать. теперь смотрите чтобы не зависнуть в обратной фазе.
    Ничего пока не нужно покупать. :aga:Проследите, чтобы отработала обратка (без слива с дома) :um:
    А то зависните в обратке, а это не есть хорошо. :(
     
    Последнее редактирование: 04.04.21
  3. Chizhikoff
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    @Girya61, Да, я понял, что с жиклерами перебдел. Не ожидал, что они столь мягкие. Сейчас слив работает как мне кажется быстрее, чем обратка. Думаю, что таких оптимизаторов тут уже много было, но поиском пока не нашел ничего.
     
  4. dc47
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    271

    dc47

    Живу здесь

    dc47

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте!
    Имеется самотёчная Астра-5, установлена 4 года назад, но активно используется только последние 2 года. Обслуживаю сам. Проживает 2-3 человека и не постоянно, а 50 на 50. Первый год откачивал 1 раз. Потом стал 2 раза весна и осень. В прошлую осень уже после откачки обнаружил, что заилился дренаж, куда производится слив, пришлось его полностью разобрать и промыть. Сейчас в преддверии весенней откачки открыл и обнаружил по специфическим илистым отложениям, что ил по-прежнему утекает из ЛОС в дренаж.
    Вопрос в следующем: нормально ли, что ил всплывает и потоком частично выносится из ЛОС? Как много его может выходить (как скоро мне ждать заиливания дренажа)? Может надо на выходе что-нибудь дополнительное приколхозить помимо имеющегося прямоугольного илоуловителя т. к. он похоже со соей функцией не справляется?
    В остальном система работает нормально, всё булькает, переключается, запаха никакого нет.
     
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уже раз 200 в теме говорилось, что вставки пластиковые. :aga:Ждите теперь, пока отработает обратка. Не хотите ждать (что неправильно), временно переткните шланги главнюка и циркулятора (надеюсь его расковырять вы еще не успели? :aga:). Но это временно, чтобы ночью не сидеть у станции, а завтра уже добейте переключение. :um:
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.430
    Благодарности:
    12.858

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.430
    Благодарности:
    12.858
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Нормально!
    А пока весь не вынесется (очень скоро).
    Да - ишшо одну астру. Пусть тоже илом наполняется. Когда переполнится - ишшо третью купите:super:
    Да неужели? :aga:
     
  7. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не нормально, но бывает. :( Давайте начнем с банок. :super:Из бурлящего аэротенка и стабилизатора, третью банку водичка на выходе. Черпануть, тридцать минут отстоять и в студию. Посмотрим сколько ила, для начала. :um:
     
  8. Chizhikoff
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Я быстренько прошелся по трем жиклерам и все поломал. Вот как восстановить не знаю. А есть какие-то характеристики этих жиклеров?
     
  9. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Проще купить новые жиклеры, а эти оставить в резерв. Нужно приобрести мелкие всерлышки и промерять диаметры, что Вы наковыряли. Можно, заплавить отверстия и просверлить по новой. Но Сверлышки все равно нужно иметь. :super:
    Эти жиклеры тоже можно использовать, уменьшив сечение например проволочками. Но тот еще геморой их подбирать. :aga:
    Конечно есть, а какая у Вас станция? :um:
     
  10. Chizhikoff
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Чот не подумал, что ясновидящих тут нет :)]
    Астра 5ПР
    Заткнул тряпицей) уменьшив поток воздуха, но все равно имхо я сильно их расширил. Мне кажется под руку попадало сверлышко 1,5мм:ogo:
     
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Во вложении жиклеровка
    IMG_0867.JPG
    Эти пляски сейчас имеют основную задачу, чтобы станция переключалась в автоматическом режиме. :victory:
    А уж настройки все нужно начинать с начала, уровни в приемной, потом уже фазы и жиклеры.
    Сейчас нужно уменьшить сечение жиклера, чтобы в обратке станция не зависала, а переключалась на прямую. Пока и все. :super:
     

    Вложения:

  12. dc47
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    271

    dc47

    Живу здесь

    dc47

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, в выходные сделаю, только на выходе получить не получится, уходит в дренаж, чтобы получить надо дренаж откапывать. Впоследствии планировал сделать люк над дренажным колодцем, пока он просто засыпан (зато не промерзает).
    Банки брать сверху или черпать поглубже?
     
  13. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну как не получится:faq: из пирамиды прямо и черпаните, возле "белый коробка".:victory: Именно эта вода и идет на выход. :super:
    Разумеется сверху и во время прямой фазы. :um:
     
    Последнее редактирование: 05.04.21
  14. Chizhikoff
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    @Girya61, Спасибо! Буду возвращать к стоковым параметрам (сверло было 2 мм :|:) и настраивать. Сейчас во второй фазе зависает.
     
  15. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это плохо, у нас в этой фазе постоянно запитан клапан, он может накрыться. :(
    Убавляйте сечение жиклера примерно наполовину. :super:
    Или поставьте временно один рассверленный жиклер на рециркулятор (который перекачивает аэротенк в обратке). И проследите, переключится обратка или нет. :um:
    Но это временное решение до тепла, а настройки потом нужно будет начать с приемной. Сейчас просто еще не сезон, для ковыряний на свежем воздухе. :)]
    PS: А пока прикупите манометр и набор сверлышек мелких. :victory:
     
    Последнее редактирование: 05.04.21
Статус темы:
Закрыта.