1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15

Столбы для забора

Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. LysenkoVI
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    184

    LysenkoVI

    Живу здесь

    LysenkoVI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Брянск
    Круглое катать, квадртное носить. К квадрату сваркой или болтом ИМХО проще присобачивать ВСЕ кроме хомута.
     
  2. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764
    Адрес:
    Москва
    Лучше из профильной трубы(квадратный), она надежней.
     
  3. Sir Woland
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    20

    Sir Woland

    Живу здесь

    Sir Woland

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.:hello:
    Собираюсь ставить деревянный полуглухой забор. Столбы хотел поставить из швеллера П8 (У8). Прочитал на этом форуме наверное все ветки посвященные установке столбов, но в голове образовалась только полная каша. Сам не специалист, из опыта установки столбов, только постройка шалашей в детстве...
    Условия задачи:
    Забор из реек 100х25 с расстоянием между рейками 50
    Высота забора 1,8 м
    Пролеты 2,5 м
    Грунт - плодородный в перемешку с песком
    УГВ - около пути следования забора есть колодец, уровень воды в нем в обычное (не как прошлое) лето около 2-2,5колец от поверхности земли = 2 м
    Вопрос:
    На какую глубину и как устанавливать столбы?
    Собрав информацию пришел к выводам:
    Лунка буром (диаметр 150 мм) на глубину 1 м далее варианты:
    1. Заливаем бетоном с колодцем из рубероида, ставим столб.
    2. Засыпаем песком (или ПГС) с промежуточной проливкой водой и утрамбовкой
    3. Засыпаем гравием или камнями плотно их трамбуя.

    И еще вопрос - чем лучше обработать погружаемую в землю часть швеллера?
    Всем заранее спасибо.
     
  4. Student
    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Student

    Участник

    Student

    Участник

    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тюмень
    на работе несколько раз приходилось заниматься установкой заборов, ограждений. Там с трубой проблемм нету и делали так: нарезаются "электроды" (труба 89-114) метра по 2-2,5 со скошенным концом, задавливаются экскаватором или большим погрузчиком так, чтобы из земли торчало сантиметров 10-15, на этот конец наваривается пластина (уголок, квадрат - что есть), на нее приваривается по шнурке и уговню столбики. После этого нивелиром отбивается верх столбиков по уровню самого низкого и обрезается болгаркой. Так же ставили дорожные знаки. Ничего не ведет, ни выпирает. Дома так же сделал бы, но электричества на стройке нету, а следовательно и сварки тоже.


    еще есть идея: что если вокруг столбика утеплить пенопластом толщиной 30-50 мм на радиус (судя по приведенной выше таблице глубины промерзания со снегом) сантиметров 50? Будет мостик холода в виде самого столбика, но не думаю, что настолько значительный, чтобы выдавить столб.
     
  5. Serga
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Serga

    Новичок

    Serga

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Озаботился небольшим (20 м), но нужным забором (закрыть через узкий соседский участок проходную улицу). Профнастил, столбы металлические трубы 60мм, высота 1,5 м, почвы у нас не пучит, столбы обычно забивают на 1 м, утрамбовывая и ровняя вверху крупным щебнем и, максимум, укрепляя бетонной подошвой.

    Но есть проблема - граница между моим и соседским участками представляет из себя ступеньку земли (мой участок выше) высотой до 0,5 м. Поэтому хотелось бы с помощью забора укрепить этот перепад.

    Вопросы к знатокам:
    - Как лучше устанавливать - укреплять столбы в данной ситуации перепада высот?
    - Можно ли ограничиться только профилем, либо другим прочным полотном, крепящимся к столбам, для укрепления осыпания земли (земля не сильно сыпучая, чернозем + суглинок)?
    - Там где покупаю профнастил, очень рекомендуют в качестве лаг для забора использовать, не уголок или квадратного сечения трубы, а шляпный профиль - оцинкованный профилированный материал, мол легче и удобнее для монтажа - имеет право на жизнь такой вариант?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. Левиафан
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13

    Левиафан

    Участник

    Левиафан

    Участник

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Казань
    Я проектировщик. мы тут с ребятами посчитали столбы для забора на прочность от ветровой нагрузки, по по нормам все как положено.
    Ветровая нагрузка принята для зоны Татарстан. столбы приняты высотой 2 м с защемлением в грунте (фундаменте), забор из профнастила высотой 2 м, шаг столбов 3 м, приняты соответствующие коэффициенты запаса и прочее.
    Требуемый момент сопротивления у уреза стойки 13.5 см3, этому требованию удовлетворяют квадратная труба 80х80х3 мм (21.9 см3) и круглая 89х3 мм (16.9 см3)
    Квадратная труба 60х60х2 мм проходит со скрипом при шаге стоек 2 м

    коротенький вывод:
    кв. труба 80х80х3 при h=2 м и шаге 3 м
    кв. труба 60х60х2 при h=2 м и шаге 2 м
    кр. труба 89х3 при h=2 м и шаге 3 м
    кр. труба 76х3 при h=2 м и шаге 2 м

    ...конечно это все имеет смысл при запредельных ветровых нагрузках кои повторяются раз в n-лет и на очень ветренных участках
     
  7. Nickolas81
    Регистрация:
    04.09.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    161

    Nickolas81

    Живу здесь

    Nickolas81

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Большое спасибо за информацию! Было бы очень любопытно увидеть конспект рассчетов. Не могли бы Вы его здесь разместить?
     
  8. Левиафан
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13

    Левиафан

    Участник

    Левиафан

    Участник

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Казань
    расчетик простейший) ловите

    Расчетные значения статической составляющей ветровой погонной нагрузки с наветренной и подветренной сторон (высота до 5м):

    w5 = γf •n•w0 •k•c•В = 1,4•1,2•30•0,75•0,8•3 =91кг/м
    w’5 = γf •n•w0 •k•c•В = 1,4•1,2•30•0,75•0,6•3 =68кг/м

    где: γf = 1,4 – коэффициент надежности по нагрузке для ветровой нагрузки;
    w0 =30кг/м2 – нормативное значение ветрового давления (II ветровой район);
    k = 0,75 – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (тип местности – А);
    с = 0,8 и c’ = 0,6 - аэродинамические коэффициенты для наветренной и подветренной сторон соответственно.
    В=3м – пролет забора.

    Изгибающий момент в заделке отдельно стоящей защемленной стойки высотой h=2м со свободным верхним концом, загруженной фактической ветровой нагрузкой

    Моп = h•h/2•(w’5+w’5) = 2•1•(91+68) = 318кгм

    Условие прочности:

    W > M/Ry•γc = 31800 / 2350•1 = 13,5см3

    где: γc = 1 – коэффициент надежности по назначению;
    Ry = 2350кг/cм2 – расчетное сопротивление по пределу текучести стали Ст-3,

    Подбираем прокат по моменту сопротивления W > 13,5см3:
    1) Квадратная труба 80х80х3 W = 21,9см3;
    2) Круглая труба 89х3 W = 16,9см3;


    формулы не корректно пропечатываются(
    конечно есть ощущение, что при такой нагрузке скорее повырывает листы профнастила с креплений чем стойки согнет:um:


    добавляю по просьбе автора: расчет выполнен Дробахой Александром:)]
     
  9. LysenkoVI
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    184

    LysenkoVI

    Живу здесь

    LysenkoVI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Брянск
    Как я понял бегло просмотрев выкладки - запас прочности в 1.4 при теоретически максимальной силе ветра - да еще ветер дует строго перпендикулярно забору который стоит в чистом поле.
    1. Реально запаса такого не нужно,
    2. Максимальная нагрузка достигнута может когда нибудь и будет, но забор то у вас не по одной стороне участка- он связан с другими частями забора(которые не перепендикулярны направлению ветра) или постройками.
    3. Ну а если вокруг участка есть кусты деревья - ветер еще больше ослабляется.

    Глубина промерзания у нас например 1.2-1.5 но реально больше чем на 2-3 штыка лопаты (40-60 см ) земля никогда не промерзает.
    Фундаменты тоже по рачетам нужно лупить на 1.5-2 метра. реально 60-70 см перкрасно держит дома десятилетиями.
    Окромя теоретических расчетов есть здравый смысл и житейский опыт. А зарывать в землю бабки конечно можно, но нафиг нужно.
     
  10. Левиафан
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13

    Левиафан

    Участник

    Левиафан

    Участник

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Казань
    да так то раскритиковать любой расчет можно, что я и сам сделал)) см выше
     
  11. LysenkoVI
    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    184

    LysenkoVI

    Живу здесь

    LysenkoVI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Брянск
    Извините пожалуйста если воспринято как критика, это скорее жизненное наблюдение.

    НИРАЗУ в жизни не видел чтобы ветром согнуло металлическую трубу на 40-50 к которой прикручен металлический забор.
    Видел как ломает асбестоцементные трубы на которые умники приколотили забор, но вот меттрубу на 40-50 согнуть - это из области фильмов катастроф или ударной волны от ядерного взрыва.
     
  12. Mazanoff
    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    315

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Mazanoff

    Пытаюсь строиться

    Регистрация:
    18.07.10
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Новоуральск
    Труба диаметром 60, стенка 2 мм, под профлист высотой 2 метра. Ветра бывают сильные, но по "розе" к забору не перпендикулярные. Пойдет такой вариант?
     
  13. Левиафан
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13

    Левиафан

    Участник

    Левиафан

    Участник

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Казань
    да я и говорю, что скорее профлист не выдержит и вырвет его с саморезов при таких нагрузках, приведенный расчет - не более чем интересный примерчик) 60х60х2 можно юзать на здоровье, если случится такой ветер - тут нужно будет думать уже не о заборе, а похоже о спасении собственной шкуры:faq:


    ...но лучше с шагом 2 м:)
     
  14. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764
    Адрес:
    Москва
    Не выдержав шквалистого ветра, рухнул забор автостоянки.
    Вместе с листами металла упали кирпичные сегменты

    [​IMG]
     
  15. Student
    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Student

    Участник

    Student

    Участник

    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тюмень
    что-то не видно в этих кирпичных столбах ни меттрубы, ни арматуры... как говорится: двери крепкие, да петли хлипкие.
     
Статус темы: