    Если смонтировано все как написано, то брешет датчик на контроллере.
    Не может быть на мех термометре коллектора 20, а на контроллере 32.
    И дельта при таком монтаже не может быть больше 2-3 градусов.
    Проверяйте температуры пирометром.
     
  2. stout1
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68

    stout1

    Живу здесь

    stout1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68
    Dimastik25, спасибо за совет, я конечно же попробую, писал уже об этом, поэксперементирую. Систему надо же отлаживать и надо пробовать разные способы, я не спорю. Просто высказываю свои сомнения, но это же не запрещено правилами форума:aga:
     
  3. stout1
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68

    stout1

    Живу здесь

    stout1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68
    Проверял, но коллектор блестящий, показания думаю не совсем корректные. По пирометру разница между прямой и обратной небольшая.
    А насчет 32 на контроллере вы не правы. Полагаю он показывает правильную температуру на выходе конденсатора. Просто она держится не долго, ТН выключается и она быстро падает, постепенно падение температуры замедляется и последние градусы до 24 самый медленный процесс. Медленно-медленно по десяточке падает температура. При ВКЛ ТН наоборот. Сначала быстрый набор, А потом все медленнее растет температура, также по десятой градуса пока не дотянет до уставки. И это правильно, так и должен работать старт-стоп. Вопрос только почему так часто.
    Да и протоком мне кажется тут не все однозначно. Если проток мал, то ТН должен быстро набирать температуру, но довольно медленно её терять. Если проток велик то медленный набор температуры, с относительно быстрым падением при отключении т. к. при большом протоке теплоноситель будет быстрее отдавать тепло полу. А у меня какой-то паритет, причем частый. Вот ХЗ что думать.
     
  4. stout1
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68

    stout1

    Живу здесь

    stout1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68
    Ладно, я думаю, не стоит сейчас засорять тему. Думаю все высказались. Спасибо огромное. Буду думать и пробовать предложенные варианты. В воскресенье посмотрю, что там и как. Отпишусь. Может быть новая, дополнительная информация поможет быстрее найти правильное решение.
    Ещё раз всем огромное спасибо за помощь!
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    @stout1, обговорите сразу с монтажниками вариант замены контроллера на дигимак, этот вам житья не даст.
     
  6. stout1
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68

    stout1

    Живу здесь

    stout1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68
    А в чем разница, объясните чайнику в электронике на пальцах, пожалуйста?
     
  7. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.373

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.373
    Адрес:
    Новочеркасск
    Ну вот... А оказывается и эти ломаютсь! ;) :) А как же 10 лет гарантии?
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Включил насосы отопления, у меня ТП 230м и батареи.
    Получилось вот так:

    upload_2021-9-25_8-7-11.png

    Так у них же и не только у них в рекламах так и написано - интеллектуальный контроллер с удаленным доступом и все его преимущества.
    Вам раз такое дело, можно попробовать управление ТН по температуре внутри дома.
    Да и если оставлять по температуре теплоносителя, то погодозависимость нужна (изменение целевой температуры по уличной температуре) - все это позволяет повысить эффективность ТН.
    Вы же ТН для чего брали, не из-за красоты же, а что бы экономить на отоплении?
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Если в краце, то как описал Вадим, этот контроллер можно только выкрутив на всю использовать под внешние термостаты, т. е. контроллеру вашего ТН нужен дополнительный контроллер.
    Ваш контроллер не для ТН, а для морозилок в пятёрочке, его нужно выкинуть и поставить контроллер для теплового насоса, желательно с мониторингом и удаленным доступом.
    ГВС кстати как греете или в бане моетесь?
     
  10. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Курган
    По любому монтажники накосячили, вход с выходом конденсатора перепутали
     
  11. stout1
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68

    stout1

    Живу здесь

    stout1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68
    Короче, не выдержал, бросил запланированные на сегодня дела и поехал на стройку.
    Ситуация немного изменилась, с настройками ТП сделанными 4 дня назад ТН сегодня уже работал немного по другому.
    3 минуты работал, 16 минут стоял.
    Перебалансировал петли теплого пола, сделал максимальный проток.
    Было 21-22 л/мин (суммарный по поплавковым показометрам на коллекторе) стало 25-26 примерно. Т. е. проток увеличился где-то на 0,2-0, 3 куба. Больше не лезет. Либо надо использовать нормальный расходомер, вполне возможно поплавки занижают расход.
    Три часа плясок и замеров дали немногое(
    Тарахтит 4 минуты, отдыхает 18-19
    Но это точно лучше чем 6 на 6 как было раньше. По крайней с пяти стартов в час пришли к двум. Третий старт получается примерно на 5-ой или 6-ой минуте второго часа.
    Итог: 2 старта в час или 46 в сутки.
    Суммарно в сутки 3 часа работы, 21 час простоя.
    Не зная насколько это хорошо или плохо.
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.145
    Благодарности:
    93.227

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.145
    Благодарности:
    93.227
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Проток, одинаковый по все контурам, по расходомерам?
     
  13. stout1
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68

    stout1

    Живу здесь

    stout1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68
    Температура в доме 20 градусов.
    Полы 20+ градусов.
    Самое холодное место пола нашел у выхода на веранду 19,8.
     

    Вложения:

    • IMG_20210925_165627.jpg
    • IMG_20210925_165702.jpg
  14. stout1
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68

    stout1

    Живу здесь

    stout1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68
    Температура наружных стен 18,2
    Внутренних 18,5
    На улице +8°С
     

    Вложения:

    • IMG_20210925_165728.jpg
    • IMG_20210925_165744.jpg
    • IMG_20210925_165817.jpg
    • IMG_20210925_165836.jpg
  15. stout1
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68

    stout1

    Живу здесь

    stout1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    68
    Коллектор ТП сфотал, как просили.
    Тем-ра подачи 23, обратки 19
     

    Вложения:

    • IMG_20210925_170108.jpg
    • IMG_20210925_175119.jpg