1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3

Ракетный котел - 3

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 25.09.20.

  1. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.863
    Благодарности:
    9.973

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.863
    Благодарности:
    9.973
    Адрес:
    Русь
    :hndshk: snippet.jpg :)
     
  2. Perelesnik
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    4.613

    Perelesnik

    Живу здесь

    Perelesnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    4.613
    Адрес:
    Черкассы
    Уже неоднократно сталкивались с "дымходной проблемой". Суть проблемы - у этого котла слишком низкая температура уходящих газов (ТУХ) для классической работы дымохода. В результате, сопротивление самого дымохода часто превышает силу естественной тяги в нем.
    Выходов, понятно, 2:
    - уменьшать сопротивление дымохода
    - тратить энергию на обеспечение естественной тяги
    У обычного котла вначале малая тяга (низкая ТУХ), но и низкая потребность в выводе продуктов горения. Затем, с увеличением объемов газа происходит и более-менее пропорциональное увеличение ТУХ. Получается баланс: больше мощность - больше газов - больше ТУХ - больше тяга. До определенного предела, когда уже диаметр дымохода становится непреодолимым препятствием в дальнейшем увеличении силы тяги.
    Параметры дымохода рассчитываются именно с таким учетом, чтобы при максимальной мощности котла не "упереться" в диаметр (для котла в 16 кВт обычно это 170мм, для 40 кВт - 200мм и так далее)
    А в остальном, есть эффект саморегуляции. И он завязан на ТУХ., которая для расчета обычного дымохода принимается в 150-200 градусов на Выходе из трубы (!).
    В нашем котле не происходит пропорциональное увеличение ТУХ при увеличении мощности (и объемов газа). По моему опыту, даже на полностью "раскочегаренном" и гудящем котле, ТУХ далеко не добирается даже до 80-100 градусов. А для классического дымохода такая ТУХ обычна для периода "растопки", а не для рабочего режима.
    Поэтому, как неоднократно писали коллеги (в том числе "забугорные"), для ракетной печки дымоход - скорее тормоз, а не помощник.

    Можно сколько угодно дуть феном снизу в каналы, это просто увеличит объем газа, который должен "прокачать" дымоход, но практически не увеличить ТУХ - все тепло "съест" теплообменник.
    Если и применять какую-то "воздуходуйку", то для помощи самому дымоходу только - в качестве дымососа или типа того.
    Уж если и дуть промышленным феном, то лучше по оси дымохода сразу дуть - эффект хоть какой-то будет.
     
    Последнее редактирование: 29.11.21
  3. spavl63
    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63

    spavl63

    Живу здесь

    spavl63

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63
    забор воздуха пока из комнаты. рядом приоткрытое окно (больше чем воздухозаборник котла).
    в чем? будьте добры выражайтесь точнее. после растопки, когда дым из трубы (а дым есть) тяга определяется в основном разностью температур в котле (внизу) и на воздухе (срез трубы) вверху + сжигание с расширением газов в райзере.
     
  4. spavl63
    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63

    spavl63

    Живу здесь

    spavl63

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63
    И так подозреваемый №1 -тяга (дымоход)
    из постов темы дымоход 6м это хорошо, отсутствие дымохода это хорошо
    из моей практики дымоход 3м это плохо, простите, но как то не очень верится (величина лежащая посередине диапазона совсем не рабочая). увеличивать на три метра дымоход, просто в небо за срез конька не буду по любому (проще другой котел этот попробовать продать).

    может быть еще есть подозреваемые?
     
  5. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.631
    Благодарности:
    3.745

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.631
    Благодарности:
    3.745
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот именно. В ракете эта схема плохо работает. Лучше будет схема без трубы с глубоким охлаждением газов. Поэтому лучше ориентироваться на статическое давление связанное с высотой ДТ и ее пропускной способностью. Руслан писал, что лучше всего ракета работает у тех, кто не знаком с "печной классикой"...:aga:
     
  6. spavl63
    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63

    spavl63

    Живу здесь

    spavl63

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63
    писал в самом начале -теплоноситель тоже не нагревается. вся энергия дров улетает в трубу минуя стадию тепловыделения
     
  7. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.631
    Благодарности:
    3.745

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.631
    Благодарности:
    3.745
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    Так не бывает... Вы каналы ТО опускными сделали?
     
  8. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.863
    Благодарности:
    9.973

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.863
    Благодарности:
    9.973
    Адрес:
    Русь
    :hello:как маленькие дети:|:на минимальных температурах теплоноситель не нагреть:nono: в теплообменник должно от этого прилетать:hndshk:попробуйте обмануть трубу ... в нижней части вертикального канала трубы намотать греющего кабеля только не на сендвич:aga:и утеплить, пробовать сжигать когда прогреется этот участок -все станет понятно:)]ну или почти
     
  9. spavl63
    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63

    spavl63

    Живу здесь

    spavl63

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63
    я не знаю что вы имеете ввиду сделал по чертежу Руслана.
     
  10. spavl63
    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63

    spavl63

    Живу здесь

    spavl63

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63
    этого не получается в этом проблема
     
  11. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.631
    Благодарности:
    3.745

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.631
    Благодарности:
    3.745
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    Газы после райзера идут вниз, в ТО, огибают его и выходят в ДТ, если по схеме Руслана. Т е дымогазы должны иметь температуру ТО. Так выполнено?
     
  12. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.863
    Благодарности:
    9.973

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.863
    Благодарности:
    9.973
    Адрес:
    Русь
    :hello:да и так понятно:|:что не горит активно без тяги, это в простонародье медленный пиролиз:|:от которого толку нет 24.jpg вот тяга :aga:всем тягам тяга-кусок коры присасывает, а без нее не горения, ни температур не нагнать, для нас задача сжечь на максимальных температурах ... желательно с низким выхлопом и постаратся сохранить выработаное тепло, а уж куда и во что запасти решать каждому индивидуально
     
  13. spavl63
    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63

    spavl63

    Живу здесь

    spavl63

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63
    да так. вниз внутри ТО вверх снаружи ТО (извините часто у каждого свои определения поэтому конкретизирую).
     
  14. spavl63
    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63

    spavl63

    Живу здесь

    spavl63

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    63
    как добились такой тяги?
     
  15. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.863
    Благодарности:
    9.973

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.863
    Благодарности:
    9.973
    Адрес:
    Русь
    8919...jpg :|:трубу с крыши убрал, вывел в стену, дымогазы очень низкие :hndshk:просто вытяжка Photo-0030.jpg это вид в морозы под -30* :)нареканий никаких, козырек убрал от ветров только хуже