1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь! Трещат реле на Эл. котле

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем xclan, 28.09.20.

  1. AlteraPars
    Регистрация:
    18.11.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    AlteraPars

    Новичок

    AlteraPars

    Новичок

    Регистрация:
    18.11.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Предохранитель в норме, так понимаю само реле хреновое у многих т. к механическое, типа дорабатывать докупкой и установкой какого нибудь электронного реле.
     
  2. Shmelew66
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Shmelew66

    Участник

    Shmelew66

    Участник

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Если треск происходит только при автоматическом отключении набрав заданную температуру, а при ручном принудительном отключении поворотом ручки термостата против часовой стрелки треска нет, то надо менять сам термостат.
     
  3. alekseinew
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    alekseinew

    Новичок

    alekseinew

    Новичок

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Подниму тему, тоже трещат реле, котел эвп-9 теплотех, поменял два из трех один оказался выгоревшим, кто то до меня его включал (купил новый дом с этим котлом) выгорел я так понял потому что еще на заводе они провода подключили не правильно, не по схеме, я их подключил как надо, все работает но реле трещат очень громко и время треска тоже разное может пару секунд, а может и до десяти доходить. Вообще этот треск говорит о чем, что есть неисправность или это они так работают? И можно ли как то это побороть?
     
  4. alimazi
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    alimazi

    Участник

    alimazi

    Участник

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Столкнулся с такой же проблемой. хочу поменять реле на контактор и блок кнопок на автоматы.
    т. е по сути електроникой сделать из теплотех эвп 9М - теплотех эвпм 9Н
     
  5. terapevt72
    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    terapevt72

    Участник

    terapevt72

    Участник

    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алексеевка
    @Esc, Здравствуйте уважаемый специалист. Увидел ваши ответы, спасибо вам за помощь людям.
    Проконсультируйте пожалуйста.
    В общем ситуация такая: подключил котел Эван warmos start 9 (живу в селе, напряжение в сети было 160 вольт), поработал он около полутора часов на двух ступенях мощности, поставил 60 градусов.
    Включаю плитку (отдельная линия, как и на котел без стабилизатора) 2 киловатта, через 3-5 минут началось Тры-тры-тры, свет отрубился в доме (на чердаке стоит стабилизатор), я быстро отключил автомат на котле и вырубил плиту.
    Дальше включил котел, и через некоторое время этот ТРЫ-ТРЫ повторяется. Я снова отключил котел.
    Включаю котел и включаю только первую ступень, и так он работает три дня.
    После изучения разных роликов решил снова включить вторую ступень но отдельно от первой, свет в доме моргнул, но просадки по сети есть, а котел не греет, регулятор включаю также на 60 градусов, слышен щелчек.
    Я не могу понять что происходит.
    Котел подключен кабелем 2,5 (завтра поеду покупать 6 мм), на первой ступени от теплый, при включении второй ступени холодный, но просадка то по сети есть! Индекация на дисплее стабилизатора показывает входящее напряжение.
    Снял крышку, сфотографировал релюхи, допустил мысль что не работают.
    Посмотрел ролик представителя Эван, где она говорит за ступени мощности и как отключать первую, и включить вторую, что бы котел работал на 1\3, вместо 2\3.Возникает вопрос, а зачем отключать первую ступень, и отдельно включать вторую?
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5U24QvFJt5M&feature=emb_logo

    Либо я идиот, либо она дура.
    Ведь включение сразу двух ступеней мощности это логично, что бы температура была больше?
     

    Вложения:

    • IMG_20221114_185731_767.jpg
    Последнее редактирование: 14.11.22
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    160 В напряжение.
    Реле просто не может удержать контакт.

    Информации Вы дали много, но не полностью.
    Котел подключен к трем фазам или к одной?

    через 3-5 минут началось Тры-тры-тры, свет отрубился в доме (на чердаке стоит стабилизатор), я быстро отключил автомат на котле и вырубил плиту.

    Во всем доме отрубился свет?
    Что отключилось? Автомат? На столбе?

    Индекация на дисплее стабилизатора показывает входящее напряжение.

    Какое?
    С включенным котлом?
    Без котла?
     
  7. terapevt72
    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    terapevt72

    Участник

    terapevt72

    Участник

    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алексеевка
    Спасибо за внимание.
    У меня только 220 вольт (380 мне не подключают, из за того, что земля не моя, только часть дома).
    156-160 при включенном котле, и приборами в доме (ну пусть на тот момент около 3-х киловатт потребление было).
    Счетчик с автоматами стоит на улице на стене дома.
    Входящий на 40 АМ, но он не отключился. На стабилизаторе стоит 25 АМ.,он тоже не отключился.
    Отключился только стабилизатор (он тоже начал трещать) и в доме конечно все отключилось. Я быстро побежал и отключил линию на котел и линию на плиту.
    Стабилизатор снова включается, свет есть. Я естественно плиту не включал, и как я сказал выше, через 3-5 минут это повторилось, я снова побежал и отключил линию на котел.
     
    Последнее редактирование: 15.11.22
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Пожалуйста озвучьте модель стабилизатора (полное содержимое буковок и цифирок на его шильдике). Неплохо бы понять за мощность электрических девайсиков обслуживаемых стабилизатором. Да и о возрасте стаба не молчите. Вдруг он пенсионер...;)

    ИМХО:
    • треск стаба прозрачно намекает на его релейное нутро;
    • почему могут "трещать" релюшки стаба?
    • причин множество, например...;
    • сеть у вас хилая, напружка просажена;
    • при работе котла напряжение опускается еще ниже, предположим до 150в;
    • а в стабилизаторе например предусмотрено защитное отключение когда на входе меньше 160в;
    • вот стаб от негодования и "трещит" релюшками.

    Или как вариант, стаб у вас пожилой товарищ. Контактные группы некоторых релюшек подгорели.
    Соответственно "погорельцы" могут "не держать" выходную напружку, точнее ток. Видя мандраж выходного напряжения, стабилизаторные мозги начинают судорожно переключать релюшки пытаясь добится правильной напружки. Итог - стаб трещит...:(
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    В первую очередь я бы обратил внимание на провода, которыми подключен дом.
    Напряжение может просаживаться и на всей уличной сети.
    Но часто бывает так...напряжение на столбе 200 вольт при работающем котле, а в доме напруга 160 вольт.
    40 вольт теряется в тонких проводах.
     
  10. terapevt72
    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    terapevt72

    Участник

    terapevt72

    Участник

    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алексеевка
    Прикрепляю фото стабилизатора, он покупался где то в 16 году, но я над ним не издевался.
    Оказывается у меня по дому разводка 4 кв. кабель, через него идут:
    1. холодильник, 2. Два обогревателя по полтора (но я стабильно не включал), 2 ноутбука, 3. лампочки экономки.
    Стиралку и бойлер я естественно включаю по необходимости выключив обогреватель.
    Сегодня поставил новый кабель 6 кв., и автоматы С 32 ам.
    Сейчас включил и первую и вторую мощность, поставил 60 градусов. В сети 180 вольт.
    Я в конце улице, по одну сторону только дома.
    Такое напряжение по сути было всегда, как купил стабилизатор и смотрел на дисплей.
    Утром после 9 прыгает до 240 вольт, вечером к 17-19 часам держится 160-170 вольт, после 20 часов поднимается 190-205 вольт. В выходные может быть очень низкое и весь день.
    Со столба в на счетчик идет плетенный алюминий, толщиной где то как проволка шестерка.
     

    Вложения:

    • IMG_20221115_154955_636.jpg
    Последнее редактирование: 15.11.22
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @terapevt72, на Вашей улице отвратительное электроснабжение.

    Вам надо:
    1. Писать в антимонопольную службу и Роспотребнадзор жалобу на плохое электроснабжение.
    2. Менять провода на более толстые. От столба до счетчика протянуть 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.
    А может и более толстые применить.
    3. Подключить электрокотел двумя кабелями.
    Первый кабель - тот который уже есть.
    Этот кабель будет питать ТЭНы.
    Второй кабель - дополнительный, более тонкий. Подойдет 2х1,5.
    Он будет питать систему управления

    Второй кабель подключить к стабилизатору.
    Таким образом, релюшки котла будут запитаны через стабилизатор и на них будет подано нормальное напряжение.

    В ближайшие 2-3 дня планирую снять видео ролик по этому поводу.
    Выложу на Ютюб, скину ссылку.
     
  12. terapevt72
    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    terapevt72

    Участник

    terapevt72

    Участник

    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алексеевка
    Ну вот, уже более двух часов котел работает на всю, нагрел 6 батарей, руку держать уже не комфортно:
    1. 5 секций, 2. 8 секций, 3,4,5-6 секций, (комната пустая одна) дальше комната 3 шт. по 10 секций. Жду, когда до них дойдет.
    Воевать и писать, уже сил нет (три года хату делил). Может проще стабилизатор на 12 киловатт на котел купить? И с столба заменить кабель.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Не надо воевать.
    Один дружок жаловался мне, что его новый дом не подключают к сети.
    Год жаловался, а я год ему говорил...пиши в антимонопольную.

    Он не написал. Написала его жена.
    Сразу приехали. Сначала приехали из районных сетей. Подключили. А на следующий день из областного центра пожаловали. Тоже хотели подключить.

    Стаб на 12 кВт...второй кабель к котлу не проще?
     
  14. terapevt72
    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    terapevt72

    Участник

    terapevt72

    Участник

    Регистрация:
    21.02.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алексеевка
    Спасибо вам за ваше внимание, дай Господь всех благословений.
    Второй кабель на эти же контакты соединять?
    Я с розетки тогда с кухни возьму.
    Я что то плаваю в сечениях, и вас в заблуждение ввести не хотелось бы).
    В общем вот фото сечения старого кабеля.

    Меня напрягает то, что мне отказали подключение 380 вольт, типа если ты не являешься собственником части земли, то и мы тебе подключить не можем.
    Вам то какая разница, если я клиент и бабки плачу? Ну тут как бы действует принцип рынка: вы продаете, я покупаю, главное что бы вам больше денег приходило.
    Я этот вопрос еще в плотную не изучал, руки не дошли...
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2022-11-15 at 16.40.29.jpeg
    Последнее редактирование: 16.11.22
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @terapevt72, можно взять от кухонной розетки.
    Но не подключать на клеммы.
    Надо снять крышку котла и сфоткать клеммы. Тогда я покажу какие провода куда подключать.

    Судить о сечении проводов по фотографии трудно.
    Лучше штангенциркулем измерить диаметр проволоки.