1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Воет на отоплении Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nikola013, 28.09.20.

  1. nikola013
    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39

    nikola013

    Живу здесь

    nikola013

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Интересно. Можно поподробнее - что даст такое решение, где ставить, параметры, если они разные?
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    В котловом контуре оставите воду -без отложений воя и всего прочего, а в остальной системе будет хоть антифриз, хоть спирт..;)...параметры будут зависеть от марки и модели теплообменника, более точно скажут когда обратитесь за подбором к тем кто их клепает - ридан, альфалаваль, данфос и пр...ставить можно сразу под котлом...но до теплообменника один фиг-32-ю...;)
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782
    Адрес:
    Калуга
    Есть насосные группы с такими обменниками - более-менее готовое изделие
     
  4. nikola013
    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39

    nikola013

    Живу здесь

    nikola013

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Дайте ссылку, если есть:)
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782
    Адрес:
    Калуга
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.528

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.528
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я по секрету скажу, были у меня такие же воющие тэки и на воде) правда одноконтурные и выли в режиме загрузки бкн)
    так что, это так, работа ради работы.
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - так и тут можно накосячить с диаметрами и угробить первичный, даже еще проще .
     
  8. nikola013
    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39

    nikola013

    Живу здесь

    nikola013

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Цена, конечно, внушает... У меня котел стоил 76 что ли, правда три года назад это было.

    Да не сомневаюсь, вода, она, конечно, предпочтительнее, но есть разные случаи.

    С диаметрами вот похоже, что накосячили у меня, надо переделывать. :faq: Но работало же два года...
     
  9. nikola013
    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39

    nikola013

    Живу здесь

    nikola013

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Вчера поднял мощность до номинала, опять воет, послушал стетоскопом, вой реально только на медных трубах, источник, в моем понимании, только теплообменник, на насосе воя нет, там обычный рабочий шорох. Теперь вот думаю все-таки ТО снять самостоятельно, попробовать промыть под давлением и перевернуть. Ну как вариант. у меня вопрос, какие уплотнительные резинки купить надобно? Они универсальные или у каждого производителя свои?
     
    Последнее редактирование: 15.10.20
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - но это же не пуля !
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782
    Адрес:
    Калуга
    Вы спросили - я ответил
    в качестве пример: есть байпас с перепускным, готовое изделие стоит 12500.
    ручное - в районе 4х, один из вариантов
    причем готовое не сильно то и красивое
     
  12. nikola013
    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39

    nikola013

    Живу здесь

    nikola013

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    ну так то согласен.

    Спасибо за ссылку, к вам то вопросов никаких:hndshk:. Цена кусачая больно:ogo:, но дело да же не этом, мне такой коробок приделать негде - все закрыто кухонным гарнитуром. Конечно, если глобально задуматься, то все делается, но, боюсь, пока бюджет не вытянет такую модернизацию:(
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782
    Адрес:
    Калуга
    это наоборот - есть где !
    Вы представить не можете, что люди за гарнитуром прячут - коллекторные шкафы нехилых масштабов
    ключевое слова - пока
    все упирается в деньги, точнее - в их количество
    а потом вступают дургие факторы
    я лично себе коллектор ТП уже года три пытаюсь переделать
    работы осталось на пару часов, главное - все уже куплено и прикинуто по месту.
    но что-то мешает ...
     
  14. nikola013
    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39

    nikola013

    Живу здесь

    nikola013

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.19
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Все верно говорите, согласен. НО понимаю, что тянуть с решением тоже так себе вариант...
     
  15. Виктор_09
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71

    Виктор_09

    Живу здесь

    Виктор_09

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Череповец
    Насос при этом на 2 скорости? Кольцевые уплотнения у производителей отличаются.