1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Текущие вопросы по полам по грунту - 3

Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.

  1. Tagvey189346
    Регистрация:
    23.10.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Tagvey189346

    Участник

    Tagvey189346

    Участник

    Регистрация:
    23.10.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    А как это сделать? Местные экспертизы разводят руками.
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    как минимум пробурить скважину (мимо труб), достаточно коронкой 70-100мм... и по пробам определить вид и консистенцию грунта на 2-3х отметках... или геологом на месте #21... или барышням в лабораторию...
     
  3. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.728
    Благодарности:
    1.441

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.728
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Воткинск
    Там плита 400 мм
     
  4. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    1.592

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    1.592
    Адрес:
    Московская область
    ну до плиты то 70 см есть :aga:
     
  5. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.728
    Благодарности:
    1.441

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.728
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Воткинск
    :super::aga:
     
  6. Tagvey189346
    Регистрация:
    23.10.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Tagvey189346

    Участник

    Tagvey189346

    Участник

    Регистрация:
    23.10.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Я спрашивала про обследование, говорят нецелесообразно, что там увидишь, 70 см слишком мало и предложили стабилизировать полимерным составом и выровнить пол.
     
  7. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    1.274

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    Самара
    А Вы можете сказать - подпитка водой системы отопления у вас как устоена? И приходилось-ли в последний год (или раньше) воду добавлять?
    Что-то мне кажется, что там ТП начал подтекать...
    Те, кто будут выполнять эту работу, каким образом в трубы ТП не попадут?...
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.441
    Благодарности:
    26.101
    Адрес:
    Калуга
    Починить систему, не видя ее - это сильно. С большей долей вероятности сработает хотя бы как циркониевый браслет.
     
  9. Severin_ko
    Регистрация:
    09.05.24
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Severin_ko

    Участник

    Severin_ko

    Участник

    Регистрация:
    09.05.24
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Всех приветствую. После кладки стен и перегородок в частном доме на земле остались кусочки (небольшие совсем) битого кирпича, немного раствора, совсем чуть газика... Можно ли поверх этого делать обратную засыпку песком с трамбовкой?
     
  10. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.710
    Благодарности:
    21.635

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.710
    Благодарности:
    21.635
    Адрес:
    Минск
  11. Severin_ko
    Регистрация:
    09.05.24
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Severin_ko

    Участник

    Severin_ko

    Участник

    Регистрация:
    09.05.24
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Ну там совсем крошки
     
  12. TR909
    Регистрация:
    15.06.21
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    33

    TR909

    Живу здесь

    TR909

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.21
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    33
    Всем доброго времени суток.
    Делаю полы по грунту. Отсыпан гравий, по нему сделана черновая полусухая стяжка.
    На стяжку планируется паро-гидроизоляция, потом чистовая стяжка и половая доска по фанере.
    Достаточно ли сделать паро-гидроизоляцию из толстой полиэтиленовой пленки или из жидкой резины и не заморачиваться на всякие битумные наплавляемые или самоклеящиеся типа Технониколи или можно вообще забить и не делать её, на что это повлияет по итогу?
     
    Последнее редактирование: 17.06.24
  13. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.345
    Благодарности:
    511

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.345
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Сделал ленточный фундамент, уплотил грунт, положил коммуникации. Теперь нужна стяжка от 5-10 см по-разному между лентой фундамента. Вопрос. Полусухая стяжка годится? Которую в интернете активно продвигают? И таккже на улице, площадка под крыльцо, 3 м2 Полусухая стяжка годится?
     
  14. evgenomus
    Регистрация:
    08.01.22
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    45

    evgenomus

    Живу здесь

    evgenomus

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.22
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Пенза
    Надо ли пол по грунту вибрировать вибратором? Бетон заводской, толщина 10 см.
     
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    пользуюсь литьевыми смесями П5... и никаких секс-игрушек... растекаются от малейших движений инструментов...