1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Текущие вопросы по полам по грунту - 3

Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.

  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.271

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.271
    Адрес:
    Екатеринбург
    около 50вт/м2
    Дельта 15*С, R~1 - через полы 15вт/м2. Если 200мм утеплить - R~4 - 4вт/м2 - экономия 20%, т. е. около 1000р/мес. Затраты на 200мм ППС не более 500р/м2 против 300р на 50мм тупо бессмысленного ЭППС...
    Т. о. доп утепление 200р*60м2=12000р отбилось бы за пару отопительных сезонов...

    Мораль.
    Овладение расчетом (или заказ оного) вместо тупого исполнения "как у людей" весьма экономит денег...
     
  2. Contra76
    Регистрация:
    05.05.20
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    34

    Contra76

    Живу здесь

    Contra76

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.20
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    34
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос... Залита черновая стяжка без армирования, наверх уложена гидроизоляция и пенополистирол. Сейчас стоит вопрос залить чистовую стяжку и наверх положить плитку. Чистовая стяжка не получается больше чем 5см. Можно ли арматурную сетку положить прямо на пенополистирол и сделать стяжку?
     
  3. saliera
    Регистрация:
    18.07.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    21

    saliera

    Живу здесь

    saliera

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.11
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Балашиха
    Подскажите пожалуйста, есть ли нюансы относительно проемов на ленте под несущие стены? Есть внешний периметр 9 на 13, внутри две поперечные перемычки под несущие стены. По проекту: на первой перемычке два проема под двери в спальни по 0,80 м, а на второй проем под коридор 1,25 м. Вопрос: нужно ли их как-то утеплять снизу, чтобы избежать мостика холода? Либо эти перемычки/места проемов заливать ниже основного уровня ленты и потом заложить туда утеплитель ? Как тогда заливать стяжку 10 см с армированием ? Изначально планировалось три секции полов по грунту (перемычки делать основную площадь пола на три части). В общем, как уйти от мостика холода в этих местах, если там не будет лежать утеплитель ? Получается на ленту сразу ляжет напольное покрытие - но это ведь неправильно?
     
  4. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.487
    Благодарности:
    16.069

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.487
    Благодарности:
    16.069
    Адрес:
    Тверь
    Я выкладываю ЭППС по уровню ленты, на пороги кладу 3см ЭППС, на стяжку там остается 5см высоты.
     
  5. kamionsklad
    Регистрация:
    13.08.18
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    97

    kamionsklad

    Живу здесь

    kamionsklad

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.18
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    97
    Я сделал один в один так же
     
  6. Evgeniy6667
    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Evgeniy6667

    Участник

    Evgeniy6667

    Участник

    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.

    Я построил маленький дом 7 на 5 метров по фундаменту. Планирую отапливать дом теплым водяным полом. Заливка стяжки на первом этаже для этих целей — только предстоит. Стены дома газоблок 30см + утепленный 5 см пеноплекса + штукатурка.

    Подскажите пожалуйста бюджетную сборку комплектующих — полный исчерпывающий перечень того что мне нужно купить с указанием цен по позициям в магазине https://www.vseinstrumenti.ru/ или в любом другом с приемлемыми ценами включая электрический котел, циркуляционный насос, трубы, фитинги и вообще всё чтобы я это купил и мог собрать систему отопления.

    Нужно что бы плита первого этажа (полы по грунту) размером 6,4 метра на 4,4 метра (28м2) и толщиной около 7 см (могу сделать больше, что порекомендуете?!) отапливала первый этаж на котором будет одна комната, маленькая кухня и маленькая ванна. Схема в приложении к письму. Подскажите, пожалуйста сколько будет контуров (петель) при такой схеме (укладка улиткой), какой длины, сколько нужно и какой трубы.

    В конечном итоге мне нужно что бы я один раз выставил одну температуру и она была одинаковой по всей поверхности пола первого этажа круглые сутки. Возможно ли что бы в комнате на первом этаже был датчик температуры и что бы от него система отопления получала сигнал повысить или понизить температуру теплоносителя! Ну то есть что бы круглые сутки в помещении первого этажа была одинаковая температура ну скажем плюс 22 градуса и не важно зима или лето за окном, жаркий день или холодная ночь. Как это правильно делается, подскажите!

    Это мой первый опыт когда я столкнулся с системой отопления теплый водяной пол. Опыта ноль. Надеюсь вы мне поможете.

    Реально ли это реализовать в максимально скромном бюджете!
    Что порекомендуете исходя из вашего опыта!
     

    Вложения:

    • Планировка.jpg
  7. kamionsklad
    Регистрация:
    13.08.18
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    97

    kamionsklad

    Живу здесь

    kamionsklad

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.18
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    97
    Если на улице+35 то в доме у вас будет+25 например из-за полов по грунту, а вот 22 сделать нужно будет уже кондиционер. Контура будет 3. Остальное не подскажу)
     
  8. olmer
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    198

    olmer

    Живу здесь

    olmer

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Красногорск
    можно, сначала на XPS пленку, после арматурную сетку. Можете заглянуть в инструкции к производителям - у техноплекса в альбома так и рекомендуется.
     
  9. Contra76
    Регистрация:
    05.05.20
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    34

    Contra76

    Живу здесь

    Contra76

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.20
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    34
    Olmer, спасибо. Пленка уже положена. Здесь больше вопрос в арматурной сетке. Будет ли она выполнять свою функцию, если уложена прямо на пенополистирол. Ни как не получается толще стяжка, только 5см
     
  10. Pal-Sanych
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    75

    Pal-Sanych

    Живу здесь

    Pal-Sanych

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Калининград
    Да Вы прям проект хотите со спецификацией и сметой.
    Либо задавайте вопрос, где найти толкового инженера который сделает эту работу (проект, спецификацию) за деньги, либо готовьтесь потратить сотни часов что бы изучить тему и сделать это самостоятельно.
    Что бы поддерживать в помещении 22 градуса в морозные дни температура пола будет выше, а в теплые дни ниже, летом он вообще отключается и будет холодным (примерно комнатной температуры). Для охлаждения воздуха в жаркие дни он вообще не предусмотрен.

    Если топить будете электричеством, то бюджетнее будет отказаться от ТП и вообще водяного отопления.
     
    Последнее редактирование: 01.10.20
  11. olmer
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    198

    olmer

    Живу здесь

    olmer

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Красногорск
    под стяжку достаточно XPS carbon eco. толщиной 100 мм. Прочность на сжатие при 10% деформации у него 200 кПА.
     
  12. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    тоже сделал 8 рядов по 250 мм, + шов 2-3 мм -это еще 20 мм, перемычка над дверью в коробе из ГБ, который можно легко подпилить
     
  13. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.487
    Благодарности:
    16.069

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.487
    Благодарности:
    16.069
    Адрес:
    Тверь
    Ну я так и написал, что придется увеличивать проем.
    Это чего-то многовасто, на клей раза в 2 меньше. Да еще блоки подтачиваются, так что может и меньше добавиться высоты.
     
  14. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.487
    Благодарности:
    16.069

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.487
    Благодарности:
    16.069
    Адрес:
    Тверь
    Кстати, еще не уточнял, 205 - это необходимый проем или размер рамы, к которой тогда еще сантимов 5 надо добавить.
     
  15. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    вроде проем, но лучше уточнить
    толщины 1 мм у меня точно нет... а блоки могут быть по ГОСТ +-2 мм по высоте