1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?

Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.043
    Благодарности:
    18.041

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.043
    Благодарности:
    18.041
    Адрес:
    Ярославль
    Именно так и подбирал свой первый ВТН по рекомендации ТЭМЗИТа, так что никто тут никому не врет, у меня при -20-25 надо около 8кВт, я взял модель на 16 кВт за 300тр, при -20 честно выдает около 8квт с COP около 1,5.
    Я приценялся к ГТН на 8кВт, мне бы обошелся в 600-700тр, при этом загадили бы весь двор глиной.
    Зато септику не все равно, процессы очистки ведь нарушаются. Я свои очистные еще и утеплял от мороза, и с 2012 года больше к ним не подходил, все журчит отлично, и запахов нет. Хотя если там выгребная яма, то пофиг конечно, можно морозить, потом выдалбливать легче будет.
     
  2. bkmz
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    82

    bkmz

    Живу здесь

    bkmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    совсем не греет ВТН в морозы? если инверторы использовать как дублирующую аварийную систему отопления в случае выхода из строя основной СО, при СОР =1 не дадут дому замерзнуть?
    или тут расчет как в традиционной СО 1 квт=10 квм?
     
  3. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    уехал далеко и в системе вода - оно как то не очень.
    без электричества не работает ни газовый ни электрокотел, ни теплрвые насосы. да ничего не работает

    может лучше наоборот: со греет втн а котел как резерв?
     
  4. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Или воздух-воздух как резерв.
    некоторые из них вообще бессмертные.
     
  5. bkmz
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    82

    bkmz

    Живу здесь

    bkmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    газовый котел, зачем его в резерв. он основной
    вопрос исключительно про резерв
     
  6. bkmz
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    82

    bkmz

    Живу здесь

    bkmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    так я об этом

    MSZ-DM71х1шт
    MSZ-AP35х4 шт

    при СОР=1 это 20квт тепла - правильно понимаю, или не правильно?

    включаются в -20, проверял, греют. как греют не понятно, тк проверял их в теплом доме с +23 температурой внутри
    дадут они эффект?
     
  7. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Потратить денег кучу... Для СОР1,5...
    Да еще про септик замороженный мне рассказывать...
    Вы явно не в теме...
    Продолжайте обманывать людей...
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    Вам привели факты, многолетнюю статистику. Статистика вещь упрямая.

    Какие факты и доказательства у Вас? Кроме громких заявлений общего характера?
    Сколько воздушных тепловых насосов эксплуатировали?
    Какая статистика по Вашим объектам с геотермальными ТН? Какой СОР?
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    Сейчас это стоит гораздо дороже, чем затраченные 220 тыс автором вопроса.
    УКЗТН SDW- 02 INV, 5-12kW (220/380V-50Hz-1/3phase, 1 compressor) - 345к
    SDF-300, 300L (220V-50Hz-1,2\4,5 кВт) - 215к
    Геоконтура стоимость не знаю, пусть будет 100к (ПНД труба 900 м.+ теплоноситель + коллекторы ППР + монтаж)
    Итого: 345+215+100=660к. Это без стоимости обвязки и монтажа.

    Оборудование ровно в 3 раза дороже. Считаем окупаемость? :)]
     
  10. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Владельцы ВТН, особенно присутствующие в этой теме, в курсе особенностей данного вида ТН. Это вы все пытаетесь открыть какую-то великую тайну, которая всем известна. Да и средний за сезон COP интереснее конкретного значения в моменте. Мы ведь платим деньги не только в морозы.
     
  11. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    В Вашей статистике нежилое здание и в морозы ВТН не работает...
     
  12. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Я свои ТН уже отбил (2008 г-50%) и далее... А ВТН не отобьется НИКОГДА...
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    Опять голословное утверждение. Тарифы разные, дома тоже. У меня ВТН тоже уже окупился, причем за более короткий период. А ГТН когда окупится - неизвестно. Почему-то не хотите мне его продавать:)]
    [​IMG]
    https://www.forumhouse.ru/posts/27562334/
     
  14. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    238

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Как скажете :)]
     
  15. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332
    Адрес:
    Москва
    Это Вам лишь удобная сказка ...

    Если Вот к этому изделию добавить бак ГВС, оно станет дороже... (по отдаваемой мощности в мороз!)

    Тепловой насос 23кВт КТНВ-23МС-10-380
    - 518 000 руб.


    Коп в мороз никакой, Гвс тоже не будет...

    P. s.
    Гео приведенный Вами Выше, если крутить как и ВТН (до поросячего визга ...это 16 кВт в любой мороз)

    Озвучивать соизмеримую цену ВТН на 32 кВт не имеет смысла ...:)]:hello:!
     
    Последнее редактирование: 12.02.21
Статус темы:
Закрыта.