1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Воздушный или геотермальный? А может - гибрид?

Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 14.10.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Нет, не нахожу. Метраж трубок, практически одинаковый, для одинаковых мощностей.
    И не забывай, что все тепло от компрессора, остаётся в доме, а теплом от работы вентиляторов, греется улица. Точно так же, как и тепло при оттайке внешнего блока, бесцельно выбрасывается на улицу.
    И ещё, не стоит забывать, что потребление компрессора при температуре кипения +5 и при температуре кипения -15, это две большие разницы, я уж не говорю, про более низкие температуры.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Доказательства в студию

    Все, сдаю свой ВТН в цветмет :)]

    Где купить дроида за 100к? Геоконтур есть! Помогите, люди!

    Ой, а еще есть зависимость потребления компрессора от выходной мощности, это тоже надо не забыть ;)
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Статистику в студию, сколько тепла тратится на оттайку внешнего блока.
    А по поводу доказательств, так ты на улицу выйди, посчитай метраж трубок в своем воздушном блоке:super:
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    У тебя в гараже стоит ампутированный воздушный блок, дойди и посчитай)
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дроида - нет, но вот гликолевый аппарат, с предконденсатором с двойными пластинами, могу сделать.
    Готов вложиться?

    Благо, мой контроллер, умеет управлять оборотами циркулей.
    Твой - умеет?
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Нет, дроида хочу. Он же на голову выше твоего, сам говорил. Детских болячек нет.

    Не вижу необходимости, ловля блох
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не стоит грешить на ДХ, в плане потерь на прокачку фреона.
    Во-первых, эти потери возникают при провале кипения, если холодильная мощность не меняется.
    Но не меняется тепловая заявленная мощность. Холодильная - падает.
    Во вторых, имеет место перенос тепла внутри контура - что тоже плюс.

    У ДХ, одна проблема - в сухом грунте делать дорого. Если водонасыщенный, да ещё требуемая мощность 5-8квт, самый самолет.
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Оппа уже 500, ты начал с государством в азартные игры играть или на раздаче стоишь;)
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это верно. Когда компрессор потребляет 500вт, 70 вт циркуля - ловля блох.
    Расскажи это производителям сплитов - зачем-то делают регулировку оборотов вентиляторов. На бабки народ разводят - верно?
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если брать по площади пола, то 172*3 набежит.
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Детский сад, штаны на лямках. А вроде как заявляешь себя серьезным производителем.
    Первое, у меня нет гаража.
    Второе, снятый воздушный блок, уже уехал в металлолом.
    Третье, тебе же нужны доказательства, я тебе подсказал, где их найти. Есть желание получить доказательства, можешь заняться.
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Регулировка оборотов вентиляторов на внешнем блоке нужна при работе на охлаждение зимой. Блок этот так и называется - регулятор давления конденсации.

    Регулировка оборотов внутреннего блока нужна для комфорта.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Это было не мое утверждение, вот и доказывай свои ляпы самостоятельно...
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.415
    Благодарности:
    93.405
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Сходи, сходи, посчитай метраж во внешнем блоке, прежде чем что то писать.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    А вот и нет.
    Ты попробуй сконденсировать с тепловым напором меньше ширины линии насыщения, там и поговорим.

    Да и инверторные внешки - меняют обороты при работе на нагрев.
     
Статус темы:
Закрыта.