1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Серёга чему удивлятся. Прийдя на один навиен краника подпитки совсем не обнаружил. В доме живут одни женщины, так они чтобы хорошо затягивать кран подпитки даже плоскогубцы купили. Но не подрасщитали сиды и оторвали кран подпитки под корень.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417
    Адрес:
    Москва
    Да, это наши женщины! Коня на скаку остановят и мамонту хвост оторвут! :super:
     
  3. вшмукыфте
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    106

    вшмукыфте

    Живу здесь

    вшмукыфте

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Крым
    Оооо, вот и колхоз-тюнинг котлов! еще можно выкинуть котел и купить шубу. будет не автономное, а индивидуальное отопление :hello:
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А чо... В смесителях вода подкапывает, ну и хрен с ним! Так же и с котлами... падает давление- ну и запитаем... До поры до времени... А потом, котел сволочь-не работает...
     
  5. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Это ещё что! Как то раз пришёл а винт минимума вывернут совсем. Спрашиваю: кто? когда? зачем? ответ подписать хотели, давление упало.
    кран подпитки сломан.
     
  6. Alex-Jim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    189

    Alex-Jim

    теплый человек

    Alex-Jim

    теплый человек

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Бар
    Забавно! Хозяину 5 за идею. :hello:. Но вот беда, что с насосом делать-он от 220В питается. И газовый клапан-тоже от 220В. :faq:
    А давайте на каждый узел по УЗО поставим. И тоже на вынос. Благо у котла с левой стороны место есть. И сверху чуть-чуть. :aga:

    QUOTE="jorj-2007, post: 12631227, member: 1582849"]Когда лопнул кран .. У нас давление воды скачет прилично... (несмотря на редуктор на входе).[/QUOTE] А может редуктор, расширительный бак и предохранительный клапан на 6 бар. От гидроударов и прочего. А с предохранительного клапана шланг в канализацию...
     
  7. Fill72
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Fill72

    Участник

    Fill72

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия, Владимирская область, Александров
    Друзья кто в теме подскажите горячая вода работает а отопление не включается?
     
  8. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Пульт что показывает?
     
  9. ArtemAg
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ArtemAg

    Новичок

    ArtemAg

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Всем здравствовать. Подскажите пожалуйста знающие люди. Сломалась труба, от радиатора отопления. Вышла из паза в полу, отремонтировать смогу не скоро. Из за этого, воду из отопления слил, и теперь не запускается горячая вода. Котёл Navien Ace 20k, без давления в отоплении он не будет работать ? Может есть какой способ запустить только на горячую воду ? К котлу подходят 4 трубы, 2 вентиля синих, 2 красных, перекрывал по очереди, не помогло. Схемы прокладки труб в полу нет ;(залиты стяжкой теплые полы. Делали без меня. Котел на летнем режиме пытается запуститься на пару секунд, показывает температуру воды, 07-08-09 градусов и выключается, потом опять пытается и все без толку.
     
  10. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Без воды в СО котел работать не будет. Попробуйте заглушить сломанную трубу какими нибудь пробками (деревянными, резиновыми, пластиковыми). Если не получится, тогда остается соединить между собой снизу котла подачу и обратку СО куском трубы или шланга (две трубы с левой части котла), отсоединив их от СО. Затем заполнить котел водой через кран подпитки.
     
  11. ArtemAg
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ArtemAg

    Новичок

    ArtemAg

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо, так и пришлось сделать. Только у меня вышло посложнее. Для начала я разобрал датчик подачи воды, возле горелки, прочистил магнитик от металлических опилок по бокам, собрал но не работало. Запускается на пару секунд и глохнет. Потом я отсоединил датчик, замкнул провод со стороны реле скрепкой, перекрыл два левых вентиля (подача и обратка СО), и нагнал давление.
    Получилась газовая колонка =) Проблему удалось устранить, спасибо форумам. Только теперь капает все время 3х ходовой клапан, пришлось ведро подставить. Сам его снимать боюсь далеко он там запрятан, прежде чем до него доберешься много чего надо откручивать, боюсь потом герметично не поставлю на место. Котел NAVIEN ACE Турбо 20K, 3 года.
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В общем доиграетесь, что эту "газовую колонку" потом придется выкинуть...
     
  13. ArtemAg
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ArtemAg

    Новичок

    ArtemAg

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    А что может случиться ? Из за того что замкнул датчик подачи воды ? Трёхходовой из за извести я думаю течёт, почистить надо просто. У многих течёт.
     
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нуданенадо сказки про белого бычка рассказывать...
    Этот конструктор Лего потом Вам расскажет, что будет, когда Вы его почистите и соберете...
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417
    Адрес:
    Москва
    И это очень досадно. Предохраняться надо! С ведром это великолепно, но как-то примитивно.
    Но главное, что всё получилось!
    Всё верно!
    А что бы котёл работал, как "колонка", то вот:
    Выносной пульт отсутствует. Провода соединения выносного пульта с блоком управления, не замкнуты.
    Данный режим работы котла считается аварийным. Котёл может работать, но только в режиме нагрева ГВС.
    В режиме нагрева ОВ, при отсутствующем пульте и разомкнутых проводах соединения с блоком управления, котёл не работает!
    Практически котёл работает, как проточный водонагреватель типа «Колонка». При открытии крана водоразбора срабатывает датчик протока по ГВС, и хозяйственная вода нагревается до 45°С. После закрытия крана водоразбора, котёл остаётся в режиме ожидания.
    Температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля», соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С.
    Настройки DIP- switch менять не надо!