1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. EvgeniyT79
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    9

    EvgeniyT79

    Живу здесь

    EvgeniyT79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Орск
    Добрый день. Подскажите в чем может быть причина следующего: после промывки первичного теплообменника при пуске котла газ загорается, но через секунду гаснет, и так раз 6. Потом появляется ошибка 03. Замечено еще следующее. Когда я по совету на каком-то форуме наполовину закрыл улитку вентилятора, пламя бабахнуло в эту улитку наружу.
     
  2. EvgeniyT79
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    9

    EvgeniyT79

    Живу здесь

    EvgeniyT79

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Орск
    Проблему сам решил. Какой-то нехороший человек открутил проводок зеленый, я его прикрутил на землю и все заработало!
     
  3. AlexBlanc
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    AlexBlanc

    Участник

    AlexBlanc

    Участник

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зауралье
    Подниму тему. Котел Навьен 13к. В грозу вылетел предохранитель, хотя котел подключен через стабилизатор. После замены предохранителя выдает ошибку 9. Собственно вопрос, как проверить вентилятор, что бы выяснить неисправен он или сама плата, или что еще.
     
  4. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
     

    Вложения:

    • ошибка 9.png
  5. AlexBlanc
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    AlexBlanc

    Участник

    AlexBlanc

    Участник

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зауралье
    Между какими проводами должно быть сопротивление 23 Ом, черный, красный, белый?
    в моем случае между черным-красным 18, между черным-белым 23, то есть вентилятор исправен?
     
  6. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Четвертый сверху белый двухпроводной разъем на плате.
     
  7. AlexBlanc
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    AlexBlanc

    Участник

    AlexBlanc

    Участник

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зауралье
    так, сопротивление там бесконечно большое, напруга с платы на них не подается ... :faq:
    а трехпроводной разъем с вентилятора, внизу платы втыкается тогда что?
     
  8. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Это датчик холла, контроль работы вентилятора.
    При включении котла вентилятор вообще не включается? При включении котла на двухпроводном разъеме должно появится напряжение ~100-220в. Если напряжение есть, а вентилятор не включается - обрыв в обмотке, вентилятор под замену. (может быть и обрыв в проводе, прозвонить обмотку в самом вентиляторе)
     
    Последнее редактирование: 05.07.15
  9. AlexBlanc
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    AlexBlanc

    Участник

    AlexBlanc

    Участник

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зауралье
    при включении котла вентилятор не включается, срабатывает пьезо розжиг и вылетает в ошибку 9. Все это время напряжения на вышеуказанных клеммах нет. Может ли погореть предохранитель, плата и вентилятор одновременно?
     
  10. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Подайте напряжение 220в напрямую на эти два провода, если не заработает вентилятор, то значит и плата и вентилятор погорели.
     
  11. Barbossa
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Barbossa

    Новичок

    Barbossa

    Новичок

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! На пульте вышла ошибка 18. При перезапуске котел запускается на несколько минут и опять выпадает ошибка 18. Проверил дымоход -тяга есть. Поставил новый датчик температуры дымоудаления - та же история. Что может быть? Плату в ремонт?
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тяга есть, а сам датчик нагревается? Если да-ищите причину в котле...
     
  13. Raufil
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Raufil

    Новичок

    Raufil

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Котел navien-24. С патрубка, который идет от основного теплообменника к трехходовому клапану, капает вода. Как остановить эту течь? что поменять? Снимал и почистил патрубок, течи не было пару месяцев.
     
  14. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Если это тот патрубок что я думаю, то нежно ослабить его крепление к стенке котла.
     
  15. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.