1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. ArsenS
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8

    ArsenS

    Живу здесь

    ArsenS

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сочи
    Удивительно! :um: но при отключенном пульте, котёл продолжает работать? провода не замкнуты! или так должно быть?
     
    Последнее редактирование: 21.11.15
  2. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Если давление в котле и системе падало ближе к нулю, во время вынужденного перерыва, проверьте воздухоотводчик, воздух в насосе, воздух с радиаторах.
    А трехходовой тоже вполне возможно не нормален.
     
  3. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Датчик протока СО.
    И все что связано с циркуляцией воды в котле.:насос (развоздушить),воздухоотводчик (открыть)
     
  4. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Датчик Протока ГВС.
    Все.
     
    Последнее редактирование: 21.11.15
  5. ArsenS
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8

    ArsenS

    Живу здесь

    ArsenS

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сочи
    давление в котле действительно падало к нулю.
    а воздух в насосе - это как посмотреть? и воздухоотводчик ...это где? можно поконкретней
    простите за безграмотность:|:
     
  6. ArsenS
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8

    ArsenS

    Живу здесь

    ArsenS

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сочи
    ткните пожалуйста пальцем...где он находится
     
  7. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    СМ предыдущее сообщение. Надо отключить датчик протока ГВС (датчик СО написал ошибочно). Расположен за газовым клапном. К нему идут два провода. Можно для пробы отключить прямо от платы.
    Если будет работатьна отопление, значит датчик надо прочистить.
     
  8. ArsenS
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8

    ArsenS

    Живу здесь

    ArsenS

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сочи
    на схеме это датчик протока теплоносителя? я правильно понимаю? или это реле протока и подпитка?
     

    Вложения:

    • instrukciya_po_gazovym_kotlam_navien_4.jpg
    Последнее редактирование: 21.11.15
  9. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    реле протока и подпитка
     
  10. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    нет, это датчик протока ОВ (отопительной воды)

    на моей схеме датчик протока ГВС там, где на вашей схеме расположено реле протока и подпитка
     
  11. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Отключите от блока управления.
    Котел должен работать на отопление в обычном режиме.
    Датчик потом прочистите.
     
  12. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    То же о нем думал, но на ГВС котел так же - не работает.
     
  13. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Должен работать, но только на ГВС.
     
  14. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Он просто запутался.
    Котел включается на ГВС, но протока ХВ нет. И вырубается штатно в связи с достижением установленой температуры ГВС (сколько?)
    Сейчас может отключит. Посмотрим.
     
  15. ArsenS
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8

    ArsenS

    Живу здесь

    ArsenS

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Сочи
    Gorgi
    Hevioso
    crazy2781
    MVS
    Братцы дорогие! Огромное всем вам спасибо:super: случилось чудо:flag:, вот что значит опыт.
    Слава Богу не дошло дело до дров, а ведь было близко к тому:)]
    Благодарю за ваши отзывчивые сердца, не дали нам замёрзнуть моему семейству.
    Да благословит вас Бог.