1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. 85alex
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    85alex

    Живу здесь

    85alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белореченск
    Если у Вас на штатном коаксиале горение получается лучше в положении FE, то это означает, что либо настройка клапана неверна, либо при заправке газгольдера меняется давление и редуктор не справляется с удержанием нормы. Если так оставить, то при дальнейшей работе газгольдера возможна блокировка котла. В любом случае необходимы замеры манометром.
     
  2. H2SO4
    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    H2SO4

    Участник

    H2SO4

    Участник

    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Параметры ступеней регулятора после заправки газголдера:
    1 ступень-7,0 бар(показания штатного манометра)
    2 ступень- 1,3 бар (тоже)
    3 ступень регулируемая-30-35 мбар (указано на шилде прибора)
    Котел расчитан на давление 30 мбар. Где проверять и регулировать давление на газголдере или на клапане котла? Или речь идет о настройке мин. макс. режимах роботы котла?
     
  3. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    На входе в котёл и под горелкой максимум и минимум.
     
  4. H2SO4
    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    H2SO4

    Участник

    H2SO4

    Участник

    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за помощь.:)
     
  5. Равиль Уфа
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Равиль Уфа

    Участник

    Равиль Уфа

    Участник

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Пожалуйста помогите решить проблему! при включении горячей воды в кранена пульте показывает нагрев проточной воды с 12 гр. до 32 котел вырубается! через неск. сек включается снова и также при 32 гр выключается. толком вода в кране не греется. потом выдает ошибку 02 (нет давления) манометр показывает 1.5
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Промойте вторичный теплообменник.
    Или замените.
     
  7. вадсончег
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    360

    вадсончег

    Живу здесь

    вадсончег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Уфа
    еще попробовать почистить датчики температуры воды можно. а также клапан, через который поступает вода в котел
    если ты в Уфе живешь, могу посоветовать дельного спеца,который мой котел обслуживает:)
     
  8. Равиль Уфа
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Равиль Уфа

    Участник

    Равиль Уфа

    Участник

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    я то живу в уфе у мя дом есть в кармаскалах! там проблм! я сеня нашел тел сервиса по всей росии консультируют по всем навьенам и по их неполадкам!


    кстати посмотрите сайт навьен. мск.ру


    дафай номерок!
     
  9. panstd
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    panstd

    Новичок

    panstd

    Новичок

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбовская обл.
    Сегодня выскочила ошибка 02, давление впорядке, перемкнул датчик - все ОК, работает... вечером сниму датчик, проверю его
     
  10. Antonio78
    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Antonio78

    Участник

    Antonio78

    Участник

    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кыштым
    Не включается котел Navien Ace 16k. Не высвечивает никакой ошибки.
    При пуске включается вентилятор, насос. Но после того, как должно пройти зажигание, вентилятор останавливается, зажигание не происходит. Через некоторое время (около 1 мин) всё повторяется.
    Заранее спасибо за ответы.
     
  11. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Нужно проверить датчик протока по отоплению.


    И фильтр системы отопления.
     
  12. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Не срабатывает прессостат... (реле контроля отходящих газов)... К спецам...!..:hello:
     
  13. Пупкин
    Регистрация:
    10.06.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Пупкин

    Новичок

    Пупкин

    Новичок

    Регистрация:
    10.06.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, я так понимаю котел новый если это так то не обходимо произвести некоторые настройки по газу, да и конечно проверить давление газа в системе в зависимости от газ наличие диэлектрика после запорной газовой арматуры перед входом в котел наличие стабилизатора подключенного к электропитанию наличие заземления в розетке.
     
  14. Antonio78
    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Antonio78

    Участник

    Antonio78

    Участник

    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кыштым
    Котел отработал зиму, отработал отлично. А вот весной такая беда случилась. Скоро попробую датчик потока поменять и прессостат (благо что есть возможность снять с другого котла)).
     
  15. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    А пресостат причем?