1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. Antonio78
    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Antonio78

    Участник

    Antonio78

    Участник

    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кыштым
    Докажите, что ни причем. А то вот he-sjan тоже про него (прессостат) писал.
     
  2. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Ошибка пресостата сразу появляется ошибка 11. Но она раньше 2х лет эксплуатации появляется оч редко.


    Да я Вам о фильтрах СО писал -проверили ?
     
  3. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    твой котел-ты и доказывай что хочешь.
    Захотел-котел сменил.Захотел-пресостат.Можно плату,насос,трехходовой.теплобменник.вентилятор до кучи... .
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Думаю, что дело именно в нем...
     
  5. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Температурный датчик дал сигнал на плату.плата включила насос и сделала запрос пресостату.ответ "0".-включается вентилятор.Далее следует зажигание,но нет команды от датчика протока(?).
    Перемкнуть и проверить надо меньше времени чем это написать.
    При неисправности пресостата,вентилятора ,дымохода ,насоса,трансформатора,ошибки бы полезли.
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    А датчик протока ошибку не дает?
    Если у датчика протока 2 состояния (0 и 1), то у пресостата много, а в ошибку выводит только 2 :hello:
     
  7. igoryasha
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    10

    igoryasha

    Живу здесь

    igoryasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Gorodok
    если котел не арботает (нет горения), то все равно котел выдаст ошибку. Если не выдает, и не горит (то чисто по теории) - датчик горения (как правильно называется я не знаю) показывает, что пламя горит. Но в этом случае должен идти расход газа.
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вовсе не факт! Котлу хорошо не только когда он горит и видит пламя, а еще и когда он горячий и ждет остывания. Но именно у навьена есть еще один повод не работать - прессостат. Лично сам видел, как котел до бесконечности что то там делает, идет на розжиг но не включается и в ошибек не идет. Излечилось заменой прессостата.
     
  9. igoryasha
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    10

    igoryasha

    Живу здесь

    igoryasha

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Gorodok
    прессостат - это что за датчик? (где стоит и за что отвечает). Я не спец. Так для общей информации.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    По научному его обзывают: дифференциальное реле давления воздуха. Прикручен к полу котла. Следит за разряжением в вентиляторе. Через трубочки. Желтую и белую.
     
  11. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Без команды прессостата, не пойдёт ни одна команда... поджиг, открытие клапана... Откройте камеру, и пуск произведите при открытой камере... Если искра (поджиг) пошёл - причина не в пресостате...:hello:
    Понаблюдайте визуально.:hello:
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Хотелось бы согласится, но... Надо определится, что означает " искра (поджиг) пошёл".
    Несколько месяцев назад я описывал ремонт, где искра была, розжига не было (газ.клапан не открывался), индикации ошибки не было. Я предпринял попытку вылечить заменой платы, но вылечилось заменой прессостата. Я тогда психовал, что нет методики диагностики.
     
  13. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Всё может быть..., но,на тех котлах, с которыми я сталкивался, и искра, и открывание клапана, происходит только после срабатывания прессостата...
    На Аристонах, команда, даже, исполняется через одно двухрядное реле, клапан напрямую, искра - через оптрон... :faq:
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    he-sjan
    Никита - не торопись.. В этих аппаратах применен аналоговый прессостат..
    Примерно как в аппаратах BERETTA SUPEREXCLUSIVE MIX.
     
  15. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Это значит, что у него регулируемая скорость турбины... В каком варианте.?...
    Трёхконтактный прессостат, или датчик Холла на турбине...?...:faq: