1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    202

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Ну, так замените трехходовой. Это их стандартная болячка.
     
  2. Floe13
    Регистрация:
    18.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Floe13

    Новичок

    Floe13

    Новичок

    Регистрация:
    18.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток всем!
    Подниму я старую тему:
    Navien Ace 24k, ошибочно подано напряжение 380 вольт - 2 фазы. На плате сгорела катушка фильтр ЭМП, та который L2015 и по дата-шиту 15мГн и почему то 20А (но там максимум 2А судя по сечению). После замены все равно преды горят - в итоге отдал на ремонт спецу, жду. Кстати плата по под номером 218.

    Суть вопроса в другом: надыбал другую плату от такого же котла, номер 231, но тоже с ней проблемы:
    - не включается пульт (проверил 2 разных)
    - работает только ГВС.
    - думаю если скрутить провода от пульта и отопление будет работать, но пока оно мне не надо.

    Вопрос: в чем может быть проблема? Как я думаю не работает какой то из блоков питания, пульт ведь явно на постояннке работает, подскажите куда тестером "потыкать"? А то все спецы заняты, а в профильных фирмах хотят 4000 только за диагностику! Была бы схема и сам бы разобрался, но без нее опыта и знаний не хватает.

    Подобный вопрос тут был в теме, но ответа там так и не нашлось.
     
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.353
    Благодарности:
    18.053

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.353
    Благодарности:
    18.053
    Адрес:
    Москва
    в прежних темах https://www.forumhouse.ru/threads/518721/ ортодокс выкладывал добытые с огромным трудом схемы.
     
    Последнее редактирование: 20.08.21
  4. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.642
    Благодарности:
    687

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.642
    Благодарности:
    687
    Проверить тестером напряжение на линии связи с пультом. Там должно быть 20-24В, на которые наложен сигнал, но его можно увидеть только осциллографом.
    Если вылетело питание пульта - скорее всего котел сразу запускался бы на отопление - низкий уровень напряжения на линии пульта - сигнал для аварийного запуска системы отопления.
     
  5. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Екатеринбург
    вода через шток попала в электрическую часть, менять трехходовой клапан.
     
  6. MityNos
    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    MityNos

    Участник

    MityNos

    Участник

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Доброе врямя суток! Если тема ещё жива, прошу помощи с проблеммой.
    Поменял первичный теплообменник. Всё путем, кател работает, но в режиме отопления постоянно крутит вентилятор. В режиме только горячая вода-все штатно. Подскажите, где "копать". Котел Navien Ace 24.
     
  7. Владимир30
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22

    Владимир30

    Живу здесь

    Владимир30

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Астрахань
    День добрый. Прошу совета. Котел АСЕ 35к, заменил моторчик трехходового клапана от Делюкс, попутно раскидав все до голого штока с заменой на нем прокладок, номера моторчиков Асе и Делюкс идентичные. Собрал на место, но теперь в режиме гвс на пульте теплоноситель идет в СО и наоборот. Это все таки не походит моторчик или я что то напутал при сборке клапана?
     
  8. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    202

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Владимир30, Конецевики местами перепутали.
    Можно красный и синий провода поменять местами в разъёме.
     
  9. ArtamonovAV
    Регистрация:
    18.09.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ArtamonovAV

    Новичок

    ArtamonovAV

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток у моего котла навьен де люкс 16 к проблемка не большая не. Хочет работать при температуре 45 градусов поработает пару минут даже меньше и отключается и через несколько сикунд пытается запустится вновь изначально думал что насосу не хватает сил воду в СО толкать поставил ещё один толку нет в результате катёл запускается при 60 градусах подскажите пожалуйста куда смотреть
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.775
    Благодарности:
    25.069

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.775
    Благодарности:
    25.069
    Адрес:
    Калуга
    Похоже что мощность СО ниже минимальной мощности котла - распространенная болезнь квартирных котлов
     
  11. ArtamonovAV
    Регистрация:
    18.09.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ArtamonovAV

    Новичок

    ArtamonovAV

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Да не до конца мощности СО ещё долековато
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.775
    Благодарности:
    25.069

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.775
    Благодарности:
    25.069
    Адрес:
    Калуга
    откуда знаете ?
    может грязевик забит или просто где проток заужен
     
  13. ArtamonovAV
    Регистрация:
    18.09.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ArtamonovAV

    Новичок

    ArtamonovAV

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Разбирал всё промывал фильтра чистые единственное думаю может теплообменник забит не знаю как проверить да и смущает то что при 60 градусах работает а при 45 не в какую
     
  14. ArtamonovAV
    Регистрация:
    18.09.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ArtamonovAV

    Новичок

    ArtamonovAV

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Началось всё как в линию добавили ещё две ботореи но по кводратом всё ровно остаётся большой запас
     
  15. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    251

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Балашиха МО
    Добрый день!
    Подскажите как и чем правильно можно утеплить дымоход внутри квартиры.
    По признакам (зелень на теплообменнике) есть большая вероятность того, что конденсат спускается сверху и капает на теплообменник.
    Котёл работает в основном на 40-45 градусов на выходе. Этого хватает - дом хорошо утеплён.
    Но количество конденсата внутри дымовой трубы хочется уменьшить.
    Можно ли простым утеплителем для сантехнических труб? Круглый такой.
    И вообще поможет ли утепление дымохода?
    Температура трубы обычно не высокая - спокойно рукой можно держаться несколько секунд
     

    Вложения:

    • 20211010_094345.jpg
    • IMG-2021.jpg
    • IMG-2.jpg