1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    251

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Балашиха МО
    Я, конечно, не сильно разбираюсь...
    Предлагаете обмануть мозги котла?
    Как температура обратки может повлиять на зелень?
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140
    Мозги тут не причем. Байпас перед котлом. Смысл в том, что тонкой струечкой в обратку будет добавляться более горячая вода с подачи. ТО будет более горячим и на нем меньше конденсата и зелени. У меня была проблема, я ее решил.
     
  3. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    251

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Балашиха МО
    Спасибо. Надо подумать.
    Подожду ещё советы от других форумчан.
    П. С.
    ИМХО... это надо когда насос крутит?
    Но ведь тогда и горелка работает... должно быть там горячо.
    А если нет циркуляции, то и обратка горячая из байпаса не идёт...
    Не совсем понимаю физику процесса.
     
    Последнее редактирование: 25.01.22
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140
    Незачто, просто замахался ТО от зелени очищать, зарос как в описываемом выше случае.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.775
    Благодарности:
    25.069

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.775
    Благодарности:
    25.069
    Адрес:
    Калуга
    а где про предмет обсуждения почитать ?
     
  6. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    251

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Балашиха МО
    Выше писал.
    Пару страниц назад.
    ... пока решил утеплить выходящий из котла дымоход...
     
  7. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    251

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Балашиха МО
  8. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    747

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    747
    Согласен из-за разницы температуры плачет теплообменник, как в котлах конденсационного типа.
     
  9. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.642
    Благодарности:
    687

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.642
    Благодарности:
    687
    Не из-за разницы температур, а из-за низкой температуры (менее 60 градусов)
     
  10. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140
    Разнице теператур или нет, но подогрев обратки помогает.
     
  11. x72952
    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    16

    x72952

    Участник

    x72952

    Участник

    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Всем доброго дня!
    установлен котел Navien Deluxe Coaxial - 13k. в последнее время начал сильно дребезжать циркуляционный насос. не подскажите, можно ли произвести какой то ремонт или ТО, чтоб снизить или устранить этот шум? или только замена насоса?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.775
    Благодарности:
    25.069

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.775
    Благодарности:
    25.069
    Адрес:
    Калуга
    ну так тупо всем ставить ГС - и конденсат побежден !
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140
    У меня нет ГС, но байпасиком стал греть обратку, зелень с ТО исчезла.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.775
    Благодарности:
    25.069

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.775
    Благодарности:
    25.069
    Адрес:
    Калуга
    Вполне вероятно, что СО просто не соответствовала котлу по режимам или по схеме. а Вы поставили заплатку - и та сработала.
    у меня много где нет ГС и "байпасиков" однако и зелени то же нет
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140
    Система моя больше среднетемпературная получилась. При -10 на улице с учетом пза греет ТН до 53 градусов, при постоянной мощности 18 квт, выключается, постоит немного, минут 10 и включается. Довольно быстро набирает 47-48 градусов, а затем помедленнее. Когда включиться котел решает сам, алгоритм не всегда понятен.
    А байпас в котле уже был, только прикрыт, я приоткрыл и вуаля.