1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. Sstvov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    730

    Sstvov

    Живу здесь

    Sstvov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Ижевск
    А я на фото специальную шайбу вижу :) Черная она. Могу конечно и ошибиться.
    Шайба типа такой
    шайба.jpg
     
    Последнее редактирование: 20.03.22
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.845
    Благодарности:
    18.085

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.845
    Благодарности:
    18.085
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Все верно. Вал с лыской/втулка с хордой - не дают рабочему колесу провернуться на валу, пружинная шайба стопорит рабочее колесо от осевого смещения.
     
  3. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Екатеринбург
    снимается с матюгами и шилом
     
  4. CodeDaemon
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    82

    CodeDaemon

    Живу здесь

    CodeDaemon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Краснодар
    Всем привет,
    появилась следующая проблема в NAVIEN ACE ATMO 24 AN:

    • Котел в режиме отопления.
    • Буквально день назад начала плавать температура ГВС, от холодной до теплой.
    • Полную температуру (55 градусов) не набирает.
    • Периодичность колебаний примерно 6..8 секунд (от холодной до горячей)
    • Пробовал перекрывать циркуляцию контура отопления, стали заметны скачки давления на манометре, и температура ГВС начала подскакивать вроде бы до установленных значений, то все так-же плавает.
    • Других потребителей горячей воды в момент теста нет.
    • Отключения (тригерения) котла в процессе приготовление воды для ГВС не происходит.
    • Пламя горит равномерно
    • Входной фильтр контура ГВС чистый

    Основываясь на своих скромных познаниях об устройстве этого котла, предположу что он постоянно дергает этот свой трех-ходовой кран.
    Те в процессе приготовления воды для ГВС он зачем-то пытается переключаться на нагрев СО.

    Котлу уже несколько лет, и никогда подобного не было.

    В какую сторону копать?

    На всякий случай уточню, что несколько дней назад, перевел посудомойку и стиралку на подвод горячей воды. (вряд-ли это имеет какое-то значение, но все-же).
     
    Последнее редактирование: 24.03.22
  5. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    202

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Трехходовой умер.
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.139

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.139
    В режиме гвс потрогайте выход с котла в СО, если греется, значит 3-хходовой.
     
  7. CodeDaemon
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    82

    CodeDaemon

    Живу здесь

    CodeDaemon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Краснодар
    Я так понимаю, что надо сделать следующее:
    • Сбросить температуру отопления на пульте чтобы котел перестал поддерживать температуру в СО
    • Подождать пока выходная труба остынет
    • Включить горячую воду.
    • И проверять, не происходит ли нагрева на выходе из контура СО
    Я правильно понял суть?
    Те в режиме ГВС колет вообще не должен пытаться переключаться на обогрев помещения?
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.139

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.139
  9. CodeDaemon
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    82

    CodeDaemon

    Живу здесь

    CodeDaemon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Краснодар
    Ну собственно вот. Все так и происходит.


    А к чему готовиться и что делать? Имеет смысл пытаться его разобрать-почистить.
    Или можно сразу искать новый?
     
  10. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    202

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @CodeDaemon, Там мрут концевики. Я менял на омроновские.
     
  11. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    747

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    747
    Омрон хорошие, раньше были с посеребрянными контактами, сейчас хз уже все с ног на голову перевернулось!
     
  12. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    747

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    747
    Тут был такой адепт Немо, он хотел сделать отверстие в 3ходовом, чтобы вода не скапливалась в нем.
    Можно попробовать их салидолом замазать, может будут не поддаваться воде, хз короче, много идей, да времени и денег нет.
     
  13. CodeDaemon
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    82

    CodeDaemon

    Живу здесь

    CodeDaemon

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Краснодар
    Я вообще не в теме, и хз где их искать.
    Они подходят по посадке, или предполагается колхозинг?
    Можете хотя-бы ссылку на конкретный товар кинуть?
     
  14. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    202

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Ссылки нет. Подходят полностью, снимаете и идёте в магазин, там никакой экзотики.
     
  15. Алексей134
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Алексей134

    Участник

    Алексей134

    Участник

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Волгоградская обл., Михайловка
    Старый котёл списал в утиль, решил взять от этой же фирмы, в целом неплохой бренд.