1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Таймер?.
     
  2. Apachi
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Apachi

    Участник

    Apachi

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Нет.На комнатном термостате стоит режим AUTO.Xnj может быть? Буду признателен за любые предположения.
     
  3. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Вас что за язык тянуть надо.какая температура установлена.На сколько падает Как работает на ГВС,как работает по температуре теплоносителя.
     
  4. Apachi
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Apachi

    Участник

    Apachi

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    На любой температуре. Предположим ставлю в режиме AUTO на 24 градуса.В комнате 23. Котел включается, нагревает до 24 градусов, отключается. Больше не включается при падении температуры в помещении, пока не выдерну из розетки и обратно не включу. На ГВС работает отлично. А вот при работе по теплоносителю немного странно ведет себя. Допустим выставляю 50 градусов, начинает работать, на дисплее очень быстро начинает меняться температура (может забит теплообменник?), нагревает до 54 отключается. Через какое-то время включается и все повторяется.


    Забыл добавить - котел настенный, турбо
     
  5. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Попробовать пульт заменть.
    При работе на СО.Так нормально.
    Давление газа МИН.регулировали.? Площадь дома?
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Подозрение на воздух в системе,или забитый фильтр...
    Когда у Вас стынет система,внутри котла первый контур скорее всего не остыл,поэтому не включается из-за перепада температуры...
     
  7. Apachi
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Apachi

    Участник

    Apachi

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    К сожалению на замену пульта пока нет средств. А давление регулировали когда заключал договор на обслуживание. Приходил мастер, настраивал по манометру. Площадь 70 кв.м. Батареи 98 секций


    Что-то похожее есть. Когда включается котел, в трубах в одном месте слышится как бы бульканье, похожее на воздух. А разве мозги в котле смотрят на перепад температуры внутри котла? Я думал что команду на включение дает комнатный термостат. Извините за дилетанство- в котлах я не спец.
     
  8. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Мозги котла смотрят на скорость нагрева телоносителя.
     
  9. Apachi
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Apachi

    Участник

    Apachi

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Сегодня убил 3 часа. Разобрал почти весь котел, трубки все чистые.Передернул все контакты. заполнил систему, везде сбросил воздух, а поведение котла тоже.Уже мозг сломал - куда копать? Может термостат комнатный сдурел?
     
  10. shmerka25
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    12

    shmerka25

    Участник

    shmerka25

    Участник

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Минск
    Как вариант котел не видит термостат, еще проверьте заземление котла, или переверните вилку питания 220 в котла на 180*(и это появилось после подключения термостата или в процессе эксплуатации).


    Как вариант котел не видит термостат, еще проверьте заземление котла, или переверните вилку питания 220 в котла на 180* (и это появилось после подключения термостата или в процессе эксплуатации).
     
  11. leha080
    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    leha080

    Участник

    leha080

    Участник

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Климовск
    А на сколько падает температура, у меня 13Ace, если ставишь 23 гр., то выключается на 24, а опять греть начинает почти с 21 (долго показывает 22, и вроде бы когда должно загореться 21, включается горелка).
     
  12. shmerka25
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    12

    shmerka25

    Участник

    shmerka25

    Участник

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Минск
    Все зависит от дельты (гистерезис) температуры установленного в термостате, проще говоря чуствительность на измение температуры. Есть разные термостаты, у электронных можно изменять от 0,25*С до 2*С, т.е
    :hello:
    индикаторами подбора чувствительности:
    0,5°С (+/-0,25), 1°С (+/-0,5), 1,5°С (+/-0,75),
    2°С (+/-1).
    Заводская конструкция командоконтроллера
    обеспечивает чувствительность величиной 1°С;
    указанное обозначает, что при отрегулированию
    уровня температуры в 21°С командоконтроллер
    „включит” отопительное устройство при уровне
    температуры в 20,5°С и „выключит” его - при
    температуре 21,5°С. Указанная чувствительность
    в большинстве случаев является достаточной
    (оптимальной) и предотвращает учащенное
    включение отопительного устройства.
    Если однако в вашем, господа, случае появится
    необходимость изменения чувствительности,
    тогда следует придерживаться нижеописанной
    процедуры::hello:
     
  13. Apachi
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Apachi

    Участник

    Apachi

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Вот и у меня также. Ставишь на 25 градусов. Нагревает до 25, выключается. На табло постоянно светит 25. Хотя температура в помещении давно упала. Правда по непонятным причинам, сейчас стала включаться, когда температура падает на 2 градуса, т.е. при установки 25, включается на 23. Это нормально?

    А можно ли как-нибудь изменить в домашних условиях эту чуствительность, а то перепад в 2 градуса ощутимо некомфортно.
     
  14. Teplotehnik
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    10

    Teplotehnik

    Живу здесь

    Teplotehnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Чувствительность не меняется, если котлу меньше двух лет и он запускался специализированной службой-гарантия, замена пульта бесплатно. Посмотрите еще в режиме таймер (часики на дисплее) какие цифры горят? Должно гореть - 00:hello:
     
  15. Apachi
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    Apachi

    Участник

    Apachi

    Участник

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    К сожалению под гарантию я не попадаю. Котлу почти 3 года. В режиме "Таймер" показывает 00. А сколько, приблизительно, может стоить пульт отдельно? И спасибо, что относитесь с вниманием к моей проблеме.