    Кстати, еще одна вполне возможная причина увеличения расхода газа - это снижение его качества. Газ обычно подается потребителям после его "улучшения" - очистки от негорючих или плохогорючих примесей... А качество очистки может меняться...
    В принципе, для экономии, никто не мешает этих примесей и добавить (да хоть воздуха подкачать...:))...
    Но это не объясняет стабильность потребления газа при перепадах уличной температуры (изменении теплопотерь дома).
     
  2. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ростовская область юг
    Проверьте на утечку внутридомовой газопровод, начиная с счетчика и сварные швы.
     
  3. Alexsander_sal
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    Alexsander_sal

    Живу здесь

    Alexsander_sal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край
    а как же запах?
    проверить то проверю
    но вопрос то в том что котел не останавливается, как это было раньше
     
  4. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655
    Адрес:
    Ижевск
    Ещё один вариант, возможно, связанный с повышенным расходом "плохого" газа. Возможно, раньше при похожих условиях, модуляция на минимум не позволяла снизить мощность до необходимой, вода перегревалась выше установленного значения и котел отключался. Если качество газа снизилось, то при той-же нижней границе модуляции подачи газа, мощность котла стала ниже, и он работает не отключаясь, т. к. вода не перегревается выше установленного значения.
     
  5. Alexsander_sal
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    Alexsander_sal

    Живу здесь

    Alexsander_sal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край
    соседи не жалуются почему то перерасход газа.
    на счет перегрева это было после пуска котла в 2010 году, т. к. не делали настройку по давлению газа.
     
  6. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ростовская область юг
    Это реально может быть, падает ккал при сжигании газа а объем потребления тот же.
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655
    Адрес:
    Ижевск
    Я всего-лишь выдаю возможные варианты... Я ведь не вижу реальных условий...:)
    А по соседям... Может кому-то пофиг, а у кого-то может дом теплый и ему разница в потреблении газа не так заметна...
    У меня вон в эту зиму расход процентов на 15-20 снизился, а я ещё никому из соседей об этом не рассказал...:)
     
  8. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    вот и надо обратиться в сервис.
     
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655
    Адрес:
    Ижевск
    Кстати, по качеству газа (теплоте сгорания) хоть какую-то информацию можно получить у "газовиков" (типа Облгаза..., или как там у Вас подобная контора называется). Они ее проверяют и фиксируют регулярно. Позвоните, вроде должны делиться информацией... Хотя "официальные" значения могут и отличаться от реальных...:)
     
  10. Alexsander_sal
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    Alexsander_sal

    Живу здесь

    Alexsander_sal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край
    в моем городе нет представителей по Навиенам. ближайший за 160км.
    и все равно пуско наладку делают газовики местные. а она эти котлы не знают.
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не уверен, что это верное решение. Добавьте так, что бы он разжигался не хлопая.
     
  12. Alexsander_sal
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    Alexsander_sal

    Живу здесь

    Alexsander_sal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край
    разжигается без хлопков и других посторонних звуков! вчера пробовал убавить подачу поставил 57 градусов, все равно работает без остановки!
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Повторяю: добавте минимум. Будет с остановками. Посмотрим, сократится ли расход. Вполне возможно (раз Вы не указываете величину мин. давления), что оно занижено так, что упал КПД.
     
  14. Владимир1115
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Владимир1115

    Новичок

    Владимир1115

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я купил navien Ace 24k. При нагревании воды в отоплении поднимается давление. При сливе воды оно падает. Я уже очень часто сливал и поэтому боюсь, что воды в отоплении осталось мало. В тех. документации написано сбросьте воздух через предохранительный клапан. Я сливал через него воду, но давление при истечении короткого периода все равно растет. Что делать? Заранее спасибо.
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подпиточный кран, скорей всего, не держит. Закройте подачу хол. воды на котел и посмотрите прекратится ли рост.