1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. Alexsander_sal
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    Alexsander_sal

    Живу здесь

    Alexsander_sal

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край
    Да действительно помогло :)
     
  2. Alex93rus
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Alex93rus

    Новичок

    Alex93rus

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Стал выключаться при включении надолго горячей воды и выдавать ошибку нехватки воздуха. Открыл крышку сверху, котел заработал ровно, ошибка больше не появляется. Не хочется останавливать, проверять трубу и вентиллятор, в доме и так не жарко.
    Через несколько дней, когда начались морозы, включил посильнее и обнаружил, что температура не поднимается выше 62 градусов, сколько бы ни выставил. Доходит до этой точки и котел отключается, а через несколько секнд снова запускается. Работает около минуты и опять выключается. И так постоянно. Если снизить температуру, до 55 например, то каждую минуту будет включаться и выключаться на ней. Такая частота это вообще нормально?
    Сегодня проверил фильтр системы отопления. Чистый. После запуска температура не поднималась выше 54. Только через несколько часов постепенно стал отключаться снова на 62. От температуры на улице и в помещении совершенно не зависит. А она последние дни сильно менялась
     
  3. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Датчик СО надо бы поменять.
     
  4. Alex93rus
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Alex93rus

    Новичок

    Alex93rus

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Что это за датчик и где он? Не нашел по инструкциям
     
  5. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Страница паспорта
     

    Вложения:

  6. Alex93rus
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Alex93rus

    Новичок

    Alex93rus

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Читал я паспорт. Я вижу там датчик температуры воды, датчик протока и датчик давления воздуха. Это он имеется ввиду?
    СО это вообще что в данном случае? Угарный газ или аббревиатура двух слов?
     
  7. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Система отопления. Котелок с крутилкой на пульте?
     
  8. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Верхний левый по надписям Датчик температуры ОВ (отопительной воды)
     
  9. Alex93rus
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Alex93rus

    Новичок

    Alex93rus

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Да, с крутилкой. Третью зиму у нас.
    А как проверить этот датчик? По субъективному ощущению от батарей температура на панели правильно показывается.
    Днем свет на пол часа отключали. Вода остыла до 54. Пока догнал приблизительно до 60 отключался очень редко. Тепература перестала расти, но и время работы между отключениями явно увеличилось.
    При потходе к 60 гудеть стал неравномерно и чуть шумнее.
    Снял крышку, прикрыл немного вентиллятор, думал может датчик давления глючит или вентиллятор не тянет и котел тогда выключится. Так нет, не выключился, и более того, температура стала расти и поднялась в итоге до 65. Сейчас так и держится...
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Датчик не при чем.
    Думаю, что забит снаружи основной теплообменник.
     
  11. Alex93rus
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Alex93rus

    Новичок

    Alex93rus

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Сейчас держит 63-64, а выставлено 75. Отключается раз в две-три минуты и секунд через 20 запускается снова. Перед выключением секунд за десять начинает сильнее жужжать.
    Если бы газа нехватало, он бы постонно работал или тоже отключался?
    Раскажите подробнее, что может происходить и какую роль тут играет датчик со. И как убедиться, что это именно он виноват

    Не видел ваше сообщение.
    А по состоянию фильтров о теплообменнике нельзя судить? Фильтры чистые.
    Разобрать проверить смогу уже только завтра
     
  12. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    На этом котле стоят медные датчики температуры, обычно на 2-3 сезон начинают глючить.
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    То, что выдает датчик, показывает пульт. Если бы на котле было показана Т 88град, а СО только теплая - то это датчик, а если котел горит и показывает 63-64, то датчик при чем? Или он как жена: мужу врет, а подругам правду рассказывает?
     
  14. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    А забитость с наружи причём ? Если бал бы забит, то горелка горела бы а она отключается.
     
  15. rustem газ
    Регистрация:
    23.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    rustem газ

    Участник

    rustem газ

    Участник

    Регистрация:
    23.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    БУЗДЯК Р.Б.
    Послушай совета людей. Промыть основной теплообменник.