Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. Mikhailov
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Mikhailov

    Участник

    Mikhailov

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза, Пензенская обл.
    вчера врезали циркуляционный насос, прогреваться стало получше, но все равно не то чего хотелось бы. крыло в любом случае одно прокачивается лучше, там же секций меньше. при температуре теплоносителя 70 котел работает 20 минут, а молчит всего 3 минуты. если ставить температуру 80, он будет работать круглые сутки. каким образом ему можно показать, что он не справляется?
     
  2. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    C трёхходовым порядок? А то может гоняет часть теплоносителя по малому кругу, т. е. через вторичный теплообменник.
     
  3. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Нарисуй схемку - диаметры. подключение к радиаторам, Вентиля, колличество секций. Пускай примитивно, лиш бы понятно. Попробую разобраться, как исправить с меньшими потерями.
     
  4. Fastev
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Fastev

    Участник

    Fastev

    Участник

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    Ну на такую систему 25 труба это нормально. Видил даже такуюже систему один умелец сделал п/п 20 и все работало. Да возможно происходит закальцовка по малому кругу. Если есть контакный или безконтактный термометр то можно было бы узнать температуру обратки на 1 и 2 крыле системы отопления. А честно я уже 2 таким же клиентам ездил у них тоже навьены установлены и так же как у данного автора все работает, мерию температуру подачи сразу после котла показывает 68 С, хотя газ. клапан уже на макс. стоит, сервистники представительства просто разводят руками)
    Ну так вот: если удасться измерте температуры обраток. Однотрубная или двухтрубная система? В идеале температу должны быть одинаковы.
     
  5. Bastari
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Bastari

    Участник

    Bastari

    Участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Волгоград
    Похоже что-то будет с насосом. У навиенов насосы слабые. А код ошибки можеш посмотреть здесь.https://merkurii34.ru/viewpage.php?page_id=53 только регистрация нужна

    С насоса спускать воздух не надо. Там стоит автоматический воздухоотводчик на насосе. Если его при первом пуске открывали то воздух должен сам удалятся автоматом. Быстрей всего может быть забился фильтр или насос скоро выйдет со строя.
     
  6. Mikhailov
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Mikhailov

    Участник

    Mikhailov

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза, Пензенская обл.
    все ок.
     
  7. Mikhailov
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Mikhailov

    Участник

    Mikhailov

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза, Пензенская обл.
    схема.jpg

    схема2.jpg

    значит так, две ветки на два этажа все сделано 25 п/п, насос вило 6 м подъем. на схеме указан теплый пол, но не подключен, насос качает из подачи в коллектор диаметр коллектора 40 п/п, после стоят 2 крана поджимных на второй и на первый этаж соответственно. не указал на схема байпас перед насосом 20 п/п (на случай отбора горячей воды, при отборе 3х ходовой закрывается и насос будет сосать из тупика, в данном случае он гоняет по кругу) схема подключения радиаторов указана выше, краны шаровые.

    значит так, две ветки на два этажа все сделано 25 п/п, насос вило 6 м подъем. на схеме указан теплый пол, но не подключен, насос качает из подачи в коллектор диаметр коллектора 40 п/п, после стоят 2 крана поджимных на второй и на первый этаж соответственно. не указал на схема байпас перед насосом 20 п/п (на случай отбора горячей воды, при отборе 3х ходовой закрывается и насос будет сосать из тупика, в данном случае он гоняет по кругу) схема подключения радиаторов указана выше, краны шаровые.
     
  8. Mikhailov
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Mikhailov

    Участник

    Mikhailov

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза, Пензенская обл.
    Так для информации, как вариант сегодня договорились с сервисниками поменять датчик температуры и плату. говорят мало ли, может что то с программой случилось, ну и так для проверки.
     
  9. Knyzevladimir
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Knyzevladimir

    Участник

    Knyzevladimir

    Участник

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Ребята, котел начал выдавать ошибку 02. Что делать с ним. Насос вроде работает. Воды в системе хватает. (Горелка гаснет) Может быть что-то нагревается...
     
  10. Fastev
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Fastev

    Участник

    Fastev

    Участник

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    -) Много таких фирм которые пытаються подменом что то исправить. Но я вижу неправильно смонтированную систему отопления, из-за которой и возможен такой скачек температуры:
    А. Нет регулировочных кранов на обратки 1 и 2 этажа.
    Б. Под радиатором необходимо ставить кран, чтобы вода проходила через радиатор а не мимо его, + по подсчетом с краном меньше потери)
    В. Теплый пол завязан на системе отопления 1 этажа ?
    Думаю что замена зап. частей не к чему не приведет, хотя если это бесплатно то почему бы и не поменять)
     
  11. Mikhailov
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Mikhailov

    Участник

    Mikhailov

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза, Пензенская обл.
    1. зачем нужны рег. краны на обратке? у нас большая циркуляция, и ее надо тормозить? котел не успевает нагревать?
    2. я считаю, что кран не нужен, будет проходить через радиатор больше теплоносителя, тем больше будет теплосъем, тем самым температура на обратке будет еще меньше.
    3. теплый пол можно вообще в расчет не брать, т. к. он не функционирует, его я указал, просто для сведений.
     
  12. Teplodar
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    Teplodar

    Живу здесь

    Teplodar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Александров
    Смотрите фильтр, возможно занесён теплообменник! Датчик потока может врать, но редко!
    А как быстро котёл набирает температуру?
     
  13. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Ну что я Вам сказать. Система очень примитивна. Насос не обязателен дополнительный. Во первых от котла до разветвления на подаче и обратке следует 25 трубу сменить на 32. На каждом радиаторе вырезать 25 кран подачи и заменить балансировочным вентилем. Тогда Вы сможете отбалансировать радиаторы. Под радиаторами ничего ставить не следует. Если бы труба 32 вся была, тогда бы можно было поставить под радиаторами сужения 25. А на 25 нет смысла. Насос так нельзя врезать. Должен сначала насос на обратке, потом байпас на подачу с обратным клапаном обязательно. Вы пишете, что чем больше пройдёт через радиатор теплоносителя, тем лучше. Это не совсем так. Имея вентиля на подаче, Вы сможете равномерно распределить поток. А поджимные вентиля на подаче и обратке однозначно не нужны. Лишнее сопротивление. Балансировочниками можно отрегулироватьвсё равномерно. Что не ясно, спрашивайте.
     
  14. Mikhailov
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Mikhailov

    Участник

    Mikhailov

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза, Пензенская обл.
    1. до коллектора 32 трубой понятно, объем подачи увеличим.
    2. на радиаторе вырезать кран шаровой и врезать балансировочный, что это такое? обычный поджимной? шаровым поджать нельзя? трудно, но возможно я думаю.
    3. смысл какой на обратке насос? схема какая 1 или 2 ? либо может какая другая схема? схема3.jpg
     
  15. Mikhailov
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Mikhailov

    Участник

    Mikhailov

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза, Пензенская обл.
    1. система примитивна это плохо?
    2. балансировочные краны это что? поджимные? у меня стоят шаровые, ими нельзя придавить? сложно, но думаю можно.
    3. заменив трубу до коллектора с 25 на 32 увеличим подачу на разбор по контурам.
    4. смысл насоса на обратке? будет давить на насос в котле и часть холодной воды через байпас гнать в подачу? и обратный клапан может вообще не продавить если он запружинен, а если свободный то вообще смысла нет.
    P. s. вот в принципе все что не понял.