1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. PalKa
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    PalKa

    Участник

    PalKa

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинская область, Троицк
    Доброго времени суток, дорогие специалисты помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом как запуск котла navien 40квт с забором воздуха с улицы. когда открыл переднюю крышку увиденное меня поставило в тупик. с датчика aps желтый шланг был подключен к штуцеру на камере сгорания, а прозрачный к нижнему штуцеру на вентиляторе. при работе котла вентилятор работал на максимальных оборотах не давая пламени в горелке разгореться. при этом температура выше тридцати не поднималась, а регулировка по давлению к видимым результатам не привела. у меня 40киловатный котел на запуске впервые поэтому если кто подскажет буду очень благодарен
     
  2. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    На сколько я помню минималка 16 мм вод ст.
     
  3. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Валентин_, подожди, ещё и не того насоветуют. 16/45 для 16k coaxial, что называется почувствуй разницу! И винтики как-то савсем наоборот...
     
  4. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    PalKa, в таком случае не помешала бы фотка, что там за штуцер на камере сгорания?
     
  5. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Спасибо за информацию, парни! Вот сижу и пытаюсь вникнуть в теорию. На "букваре" от котла написано: "рекомендуемое давление газа 13-18 мбар" Насколько я понял, регулировка зависит от конкретного давления в моей газовой трубе, поэтому фактически и нужна, иначе всё было-бы настроенно с завода и не требовало-бы вмешательства. Но зимой у нас давление газа частенько скачет, как правило в меньшую сторону. Как котел на это отреагирует? Или опять настраивать надо будет?

    И можно ли рискнуть запустить котел без регулировки? Чем это грозит?
     
  6. PalKa
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    PalKa

    Участник

    PalKa

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинская область, Троицк
    Извините фото выложить не могу, попробую на словах объяснить... штуцер расположен на нижней полке камеры сгорания, выглядит также как штуцер на вентиляторе
     
  7. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Pavel93rus, давление на выходе из газового клапана не очень сильно зависит от давления на входе, это ведь по сути редуктор, призванный регулировать/редуцировать давление имеющееся в газовой трубе. У нас сети новые поэтому там, где нет косяков газостроителей давление на входе 220-230 мм. в. ст в статике и 200-210 в динамике, т. е. при работающем котле, зимой в трубе может и снизится, но не больше 10-15 мм.
    Настройка нужна первый раз по месту, конечно, и ещё больше именно проверка заводских настроек, из-за большого модельного ряда практически одинаковых котлов, бывает настройки высталены не от той цифры, которая нужна и промаркирована на шильдике. К примеру купили 16, а настройки установлены 24, встечал.
     
  8. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Я так думаю жёлтому там савсем не место, подключите его как у всех к штуцеру на улитке вентилятора.
     
  9. PalKa
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    PalKa

    Участник

    PalKa

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинская область, Троицк
    Пробовал, вентилятор начинает работать тише зато розжиг не происходит
     
  10. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Люди, хелп! Попробовал я запустить котел, происходит следующее: Котел стартует и разжигается, но не работает пульт. Когда включаю его в розетку на пульте на секунду вспыхивают все надписи и лампочки, затем гаснут. Котел разжигается и работает, на пульте кратковременно вспыхивают и гаснут все надписи с интервалом в 1 сек примерно, ни на одну кнопку не реагирует. ДИПы проверил, выставленны правильно согласно модели. Вилку переворачивал. Единственное что, пока включал через переноску без "земли", не запитал еще штатную проводку. Может быть в этом причина, или что-то неисправно?
     
  11. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    PalKa, надо не онлайн это решать, тут только догадки. Мнимум давления, и т. д.
     
  12. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Добрый день! Вчера запускал котел первый раз и столкнулся, как я думаю, с неисправностью. Включаю котел в розетку, на пульте на секунду зажигаются все пиктограммы на дисплее и лампочки, затем всё гаснет. Проходит 6-7 секунд и котел запускается, разжигается и работает в непонятном режиме, на пульте по прежнему ничего, на дисплее с интервалом в 1-1,5 секунды пытается что-то промелькнуть, ни на одну кнопку не реагирует. ДИПы стоят правильно, вилку в розетке вертел? Что еще может быть? Плата? Пульт?
     
  13. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Какой может быть ответ? Пробуйте менять пульт, сразу на прошивку 1,2 есть вариант перейти, если старый попался.
     
  14. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Тоесть это всё-таки неисправность именно пульта? Как узнать, какая в нем прошивка? Старый пульт, как я понял, это который с крутилкой? У меня без крутилки, с кнопками. Еще смущает то, что ВООБЩЕ без пульта пробовал включить котел, так-же запустился. Так и должно быть?
     
  15. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Да, он работает из пульта вовсе, имея при этом два режима - с замкнутыми проводами и разомкнутыми, что идут к пульту. Прошивка указана сзади на наклейке.