1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    На наклейке написано v12, это значит новая прошивка? А что за режимы с разомкнутыми и замкнутыми проводами?
     
  2. Petrovanya
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Petrovanya

    Участник

    Petrovanya

    Участник

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Pavel93rus, картина похожа на неисправный пульт управления.
    При отсуствующем/неработающем пульте у навьенов есть два режима.
    1. Провода пульта не замкнуты - аварийный режим, работает только контур нагрева горячей воды.
    2. Провода замкнуты (закорочены) - не менее аварийный режим) котел работает по температуре отопительной воды (78 градусов цельсия), греет горячую воду.
     
  3. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вообщем купил я новый пульт - не помогло :no: То же самое... Господа мастера, ну посоветуйте плиз, что еще может быть? Может что-то переключить надо? Положения ДИПов у меня с 1 по 5 - выкл, 6,7,8 - вкл. 9,10 выкл, вроде всё так, как в инструкции для этой модели. Как вообще котел общается с пультом и одновременно подает на него питание всего по 2-м проводкам? Могли быть провода перепутаны местами, когда опресовывался разьем? Или в этом случае вообще бы пульт не подавал признаков жизни?

    Вся паршивость ситуации в том, что я не могу по гарантии ничего сделать, т. к. котел официально не сдан в эксплуатацию. Что же теперь делать? Плату покупать?
     
  4. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вот еще что заметил. По идее вообще без пульта котел должен включиться в режим нагрева ГВС, а без пульта с перемкнутым разъемом в режим отопления. У меня же котел в любом случае включается в режим отопления и на перемыкание разъема, отсоединение пульта и прочие шаманства ни как не реагирует.
     
  5. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Pavel93rus, плохо, наверное плата, может на ней чего закорочено по дороге к пульту. Провода можно подключать к пульту как угодно, но бывает в одном из положений пульт просто работает некорректно. в 99 процентов разницы нет.
     
  6. PalKa
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    PalKa

    Участник

    PalKa

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинская область, Троицк
    Выкладываю фото соединения датчика APS и фото электронной платы


    расположение фишек на плате тоже отличается от других схем
     

    Вложения:

    • 12102012005.jpg
    • 12102012006.jpg
    • 12102012007.jpg
  7. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Да, дело - дрянь походу... Еще у меня такое ощущение, что котел не отключается в режиме отопления. По крайней мере я этого так и не смог дождаться, выключил раньше, нервы сдали... Давление поднялось от нагрева выше 2 бар (стрелка доползла до желтой зоны), батареи на ощупь - не дотронишься, но он так и не отключился.

    А ни у кого нет схемки на плату?
     
  8. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Понаблюдал за котлом, всё-таки отключается, набирая при этом по видимому максимальную температуру. Вот еще что интересно. Если открыть горячую воду, котел переходит в режим нагрева ГВС, однако при этои постоянно разжигается и тухнет. Так и должно быть в режиме ГВС или это очередной глюк?

    Вообще странно, как я понял, без пульта должен был быть доступен или режим колонки или режим отопления, а воду горячую он таки греет, хоть с подсоедененным пультом, хоть без оного.
     
  9. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    А слабо проверить провод подключения пульта начиная с разьема на блоке управления на предмет короткого замыкания. И все.
     
  10. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Pavel93rus, результаты прозвона провода в студию.
     
  11. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Проверено уже давно;) С пультом, разъемом и проводом всё ок. Я даже плату снимал, потыкался в неё тестером, но что я могу без схемы сделать! Сопротивление между проводками к пульту около 1,5 кОм, я не знаю сколько должно быть на исправной плате. Заинтересовала часть схемы к которой я пришел, следуя от дорожке идущей от разъема пульта, там стоит мощный резистор, а за ним два транзюка, походу ключи, включающие эти самые два аварийных режима. На прозвон вроде исправные. Но опять таки, без схемы это догадки. :hello:
     
  12. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Господа, подскажите пожалуйста, как в нормальном штатном режиме на исправном котле работает режим ГВС? Должен котел разжигаться и гаснуть 2-3 раза в минуту?
     
  13. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодарский край
    Блин, что ни день, то новость... Сейчас прочитал на форуме, что при откручивании заглушки на насосе вода должна лишь чуть-чуть покапать, а у меня ударила смачной струёй, еле отскачить успел... И там писали, что насосу в этом случае хана, прада речь шла о другом котле. У меня такая же ситуация!
     
  14. Vairen
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Vairen

    Участник

    Vairen

    Участник

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Суворов
    Добрый вечер, всем! Помогите с такой проблемой! Котел Navien Ace 16k отлично работал без сбоев 3 года. Недавно стало самопроизвольно подниматься давление в системе отопления с 1 до 3. Особенно когда пользуешься горячей водой. После перекрытия вентилей подачи холодной воды и забора горячей все нормально- давление стоит на месте.

    Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Грешу что прохудился теполообменник ГВС и вода попадает в основной теплообменник? Подскажите пожалуйста!
     
  15. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор