1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. Горгас
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Горгас

    Новичок

    Горгас

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Подскажите, может кто то сталкивался...при включении горячей воды котел долго мучается, пытаясь разжечь пламя, но в итоге выдает ошибку 03...по книжке написано либо нет искры-она есть, либо электрод ионизации (ЭИ) неисправен...если я правильно понимаю ЭИ глушит подачу газа при отсутствии пламени, а здесь судя по всему подача газа даже не начиналась...[​IMG]подозреваю клапан подачи газа, но как к нему подойти...на местных газовиков надежды нет...
     
  2. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Может быть клапан, может быть плата. Попадался клапан, на котором одна из катушек была в обрыве, попробуйте проверить.
     
  3. Горгас
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Горгас

    Новичок

    Горгас

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    А не подскажешь, зачем там три катушки, в какой последовательности они работают?...прозвонить пока нечем, наверно батарейка с лампочкой здесь не подойдут..может одна из катушек работает на закрытие от ЭИ, поменять местами возможно?


    навьен асе 16а
     
  4. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Две одинаковые - безопасность, если не открывается хоть одна из них, то и не будет поступления газа, третья - модуляция, но если бы она, то на минимуме всё-равно коптил бы.
     
  5. Горгас
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Горгас

    Новичок

    Горгас

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Все таки батарейка с лампочкой-первая катушка светиться, вторая нет...как ее правильное название, чтоб заказать?
     
  6. Горгас
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Горгас

    Новичок

    Горгас

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    И еще вопрос..обратил внимание на ДИП-переключатели,включены 6 7 8, по книжке вкл 6-котел с закрытой камерой сгорания-у меня с открытой..это как то отражается на работе котла?
     
  7. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Горгас,
    Не трогайте DIP, если не в курсе дела что-почем-куда-и как...
     
  8. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Горгас, отдельно катушку не купите, только клапан в сборе продаётся...
     
  9. Горгас
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Горгас

    Новичок

    Горгас

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Насколько опасно, если до момента замены я принудительно открою второй клапан и буду пользоваться ГВС...до ближайшего города 60 км и не факт что клапан будет в наличии...
     
  10. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Горгас, как Вы думаете поступил я среди зимы? Только никому! :aga:
     
  11. Горгас
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Горгас

    Новичок

    Горгас

    Новичок

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Спасибо...и я так поступил-все работает:victory:
     
  12. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Поступайте так и дальше - пока не прогорят уплотнительные манжеты в коаксиале... (Наружная труба коаксиала будет греться). Дальше - будет веселее...
    Настроить бы надо правильно, однако...:hello:
     
  13. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.318
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    Ростовская область север
    Lavrishin, сделать всё правильно несомненно надо, но на манжеты принудительно открытый один из клапанов безопасности никак повлиять не может, если это действительно один из них, а не модуляционный.
    Горгас, резину с заменой не тяните, ищите активно и оно найдётся.
     
  14. kibernetic
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    44

    kibernetic

    Живу здесь

    kibernetic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    деревня Мышецкое
    Что было с котлом? Выясняли ?
     
  15. ZmejKAA
    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    ZmejKAA

    Участник

    ZmejKAA

    Участник

    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тольятти
    Здравствуйте. Котел Навиен 24, заметил что капает вода с клапана сброса воды и на манометре давление дошло до желтой полосы, что может быть? И еще вентилятор постоянно срабатывает...подскажите пожалуйста что проверить? ...кран долива воды закрыт, а вода все равно заполняет систему. Если подачу воды перекрыть, то система не заполняется. Что может быть, помогите!