1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. ZodiakAbinsk
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ZodiakAbinsk

    Участник

    ZodiakAbinsk

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абинск
    Пересчитали воду в доме, оказалось не 500л, а 330л. Будем резать трубы, останется 250л. То есть расширителя 20л вполне хватит. С этим разобрались.

    Теперь насчет насоса. У нас последние батареи еле теплые, хотя фильтр чистый. Циркуляция плохая. Нужно ли его ставить второй доп. насос? И какой мощности, 35x6 хватит? Или есть другие варианты улучшить циркуляцию (подкрутить как-то родной насос, чтобы он работал быстрее)
     
  2. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Опишите СО, диаметр труб, какие радиаторы, а лучше схемку нарисуйте.
     
  3. ZodiakAbinsk
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ZodiakAbinsk

    Участник

    ZodiakAbinsk

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абинск
    Дом 250 квадратов. Чугунные батареи Ф50 (и пластиковые Ф25 при подходе к котлу - от разделительной черты).
    Всего 10 батарей, на рисунке нарисовал 6, чтоб не рисовать весь дом. IMG_20131118_002852.jpg
     
  4. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Смотрите фильтры в котле и перед котлом (если есть), или в зауженном месте на обратке засор.
    Насос легко с этой системой справится.
     
  5. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    На каждом радиаторе должен стоять регулировочный кран. На последнем можно не ставить. Безэтого система нормально не будет работать.
     
  6. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    969
    Адрес:
    Нижегородская область.
    На всех радиаторах должны быть регулировочные краны.
    Насос слишком велик для этой пародии на СО.
     
  7. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Забыл спросить-сколько разница в температуре между подачей и обраткой перед котлом.
     
  8. Torum68
    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Torum68

    Новичок

    Torum68

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Здравствуйте. Проблема в следующем на котле стало постоянно прыгать давление воды в системе и постоянно слышатся звуки буканья в самом котле и при этом система перестала прогреваться. Воздуха в системе нет точно, фильтр чистый, ошибок на пульт не выдает ни каких. Подскажите что нужно мне посмотреть еще и сделать.
     
  9. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Сколько котел в работе? Как с жесткостью воды?
    Похоже пора теплообменник на промывку.
     
  10. Torum68
    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Torum68

    Новичок

    Torum68

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Котел в работе третий год, жесткость воды повышенная.
     
  11. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Значит мыть ТО.
    Подробнее можете ознакомиться здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
     
  12. Torum68
    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Torum68

    Новичок

    Torum68

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Спасибо большое, буду промывать.
     
  13. cnyx5
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    6

    cnyx5

    Живу здесь

    cnyx5

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Краснодар
    Вчера с котлом Navien 16k приключилась такая же ошибка "02". Прочитал тему, взгрустнулось. Стал смотреть подробнее и выяснилось, что котел на ГВС запускается, а вот на отопление после 3 или 4 попыток запуска выпадает в ошибку 02. Еще до этого заметил, что котел стал чаще тактовать: быстрее остывать и быстрее нагревать воду до необходимого градуса (отопление стоит в ручном режиме).
    Решил проверить фильтр пластиковый, что стоит в котле. Когда я его увидел, то чуть не офигел. Он был весь забит мелким камнем размером чуть больше ячейки сетки. Сам фильтр выгнуло, видимо насос пытался засосать воду и получился эффект присоски. Далее оказалось, что на фильтре это вовсе не камни, а видимо накипь, пальцами разрушается довольно легко. Почистил фильтр, собрал обратно, все заработало. Время тактования увеличилось где-то с 3 до 12-15 минут. Радиаторы стали лучше прогреваться.
    Видимо надо будет вызывать мастера для профилактической чистки первичного и вторичного теплообменников. Или можно самому в домашних условиях подручными материалами это сделать?
     
  14. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    @cnyx5, -лучше мастера вызвать. а то взгрустнется потом еще больше...
     
  15. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Напоминаю, я не пользователь, а сервисник. Но, прошу сделать скидку на неопытность.
    В последнее время часто приходится чинить Навьены. Котел популярный в наших краях.
    Но своим поведением он начинает раздражать.
    Хочется послушать мнение ребят, кто работал с этой маркой.
    1. Для чего три катушки на газовом клапане?
    2. Берем, к примеру, 24квт навьен турбо. Переключаем DIPы, так чтобы понизить мощность отопления до 10квт, ибо площади часто маленькие. После переключений котел розжигается с хлопками! Т. е. вывод, что вместе с максимумом на отопление меняется и минимум? Причем програмно как бы! Чтоб убрать хлопки приходится регулировать винт на нижней катушке клапана. Что скажете?
    3. Подрубаю к горелке u-Образный манометр. При розжиге давление делает скачек до 8мбар, затем опускается до паспортного минимума, к примеру 2мбар. Затем плавно поднимается. Почему на котлах с клапанами sit, honeywell такого жесткого скачка нет?
    4. Опять про давление газа: решаю я проверить соотвествие мин. и макс. паспортным. КОтел 16квт, написано на шильдике! Гляжу в сервисную инструкию, там мин=1,6мбар, макс=4,3мбар. Переключаю ДИПы по инструкции, чтоб котел вышел на мин. Смотрю мин=1,6мбар, совпало! Макс~9,5мбар примерно! что соотвествиует мощности 30квт котла! Сервисная инструкция брешет?
    5. Целый ряд объектов видел, где задаешь на пульте (с кнопками) темп. теплоносителя 60град, а это собака корейская греет её до 80град! Причем регулирование идет точно не по комнатной темп-ре, а по теплоносителю. Причем батареи реально кипяток. И некоторые хозяева это замечают, а мне приходится разводить руками. Но надоело. Хочу победить. А знаете какой прикол? Стоит разобрать котел на часик по гидравлике для замены текущих прокладок. Собираю, и он работает нормально, т. е. ставишь 60, набирает плавно до 65 и отключается. Я сначала думал, что это потому что из розетки вынимал при разборке. Так нет, если без слива воды и разборки трубок вынуть розетку, потом вставить, он выделывается все равно.
    Пока все.