Неполадки котла Navien Ace

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.

  1. Saradon
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Saradon

    Участник

    Saradon

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419
    Адрес:
    Москва
    Однозначно. Когда котёл выходит в режим ГВС он модулирует свою мощность до максимальной (максимальной указанной производителем для данного котла, которую надо отрегулировать), а она ограничена, т. к. регулировка или не делалась или входное давление понизилось (естественно понизилось и давление на выходе из газового клапана). А в режиме отопления для поддержания заданной температуры, если котёл для данного помещения подобран правильно, то он не напрягается выходя на максимум, а работает на своей номинальной или даже минимальной мощности, спокойно поддерживая нужный режим.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419
    Адрес:
    Москва
    Ну-ну. Вера города берёт. Я 40 лет в коммунизм верил, а оказалось вектор не туда указывал. После трехдневного аутодафе (пытки с пристрастием с публичным покаянием) они вам сознались, что настройку делали или вы просто сами уверены согласно жизненному принципу: "Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад" - А. С. Пушкин (наше всё).
    У четырёх котлов они за раз провели пусконаладочные работы (а может и больше это вы о 4 знаете). Интересно сколько времени они на это потратили ? Большие сомнения, что вам реально что-то настраивали, регулировали и проверяли.
     
  4. Новосиб
    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Новосиб

    Участник

    Новосиб

    Участник

    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо за разъяснение :hello:. Сначала думал, что показалось, что СО стало тоже дольше нагреваться.

    Да нет, все проще :)], у нас пуск газа был в один день, нахожусь дальше по улице и ждал когда у них спецы все доделают, потом пришли ко мне :) Со всеми в хороших отношениях, позвонил узнал, все ок. У одного залипал обратный клапан на входе перед счетчиком. Скрывать проблемы вроде смысла нет :)] ...
    Сегодня позвонил в сервис, сказали 2 варианта:
    1. Забит вторичный теплообменник ГВС.
    2. Проблемы с трехходовым.

    Проверил и то и то. По первому: сказали подуть во все дырки если воздух гуляет свободно, то все ок (ну и визуально все в норме).
    По второму сказали замкнуть реле протока на плате, отключить насос, проверить движение 3хходового. Проверил, двигается в обе стороны. Получается то же все ок.

    Вы так уклончиво написали, и все таки? :|:
    Как сделать настройку самостоятельно?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419
    Адрес:
    Москва
    В теме NAVIEN 5 полная техническая инфа. Скачайте, там всё. На какой странице не помню. Там написано, как в этих котлах сделать настройку, с картинками.
    Уклончиво написал, потому что не хочу быть, даже косвенным виновником вашего опыта по запуску спутника с названием "тело обыкновенное живое человеческое" на околоземную орбиту. Я же не знаю ваш уровень компетентности, а газ есть газ. Поэтому всегда рекомендую обращаться к спецам, но уже имея инфу, как и чего он должен делать, стоять у него над душой и нудить и нудить.
     
    Последнее редактирование: 19.06.14
  6. Новосиб
    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Новосиб

    Участник

    Новосиб

    Участник

    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо :hello:

    Ценю заботу ;) Я так понимаю, что над нормальным спецом стоять не надо. Вопрос только в том, что бы спец оказался СПЕЦОМ, а уж это как повезет...
     
  7. Новосиб
    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Новосиб

    Участник

    Новосиб

    Участник

    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Прочистил грязевик на подаче газа к дому, примерно его четвертая часть была забита металлической крошкой, похоже на ржавчину.
    Разобрал трехходовой кран, там две резинки покрыты коричневым налетом. Отчистил налет. Больше ничего не делал.
    Собрал, проблема исчезла. Что было - Да х. з.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419
    Адрес:
    Москва
    Входное давление после удаления засора стало нормальным. Котёл при нагреве ГВС стал выходить на максимальную мощность. Но настройки по газу лучше проверить.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419
    Адрес:
    Москва
    Ну а трёхходовой мог не полностью перекрывать подачу отопительной воды на систему отопления и, как следствие, не полностью открываться для подачи отопительной воды по малому контуру на вторичный теплообменник (при открытии крана водоразбора, т. е. запросе котла на нагрев ГВС), что так же не позволяло холодной хозяйственной воде прогреться до установленной температуры.
     
  10. Новосиб
    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Новосиб

    Участник

    Новосиб

    Участник

    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Похоже...

    Вчера понаблюдал за работой котла. На пульту поставил летний режим. СО в летнем режиме при открытии крана ГВС становится горячей :(, хотя воду нагревает быстро до максимума. Купил трехходовой. Буду менять.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419
    Адрес:
    Москва
    Голова! Как пишут в отзывах? Всё правильно сделал. Но бывает что простая чистка и профилактика трёхходовика помогает. Шток зависает и если его подрючть аккуратно туда-сюда, то он начинает нормально работать. Или не начинает.
     
  12. Новосиб
    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Новосиб

    Участник

    Новосиб

    Участник

    Регистрация:
    15.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Сравнил с купленным по положению штока - один в один. И очень сильно удивился, когда поставил начал сливать воду, а гайка на подачу СО так и остается горячая! :ogo:
    Открыл кран на 2 минуты она стала горячая, рука терпит, но на грани.
    Позвонил в сервис, сказали, что нагревание арматуры возможно :mad: у вас же батареи не греются, значит все Ок. Я так понимаю, что воды надо слить не мало, что бы начала прогреваться СО! Сказали, мол слейте побольше. На купленные и установленные самостоятельно узлы гарантии нет :)].

    Поэтому вопрос: может по технологии (при каких-то условиях) часть воды должна сливаться в СО? :)]
    Или это все из серии что такое не везет, и как с этим бороться? :)]
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.669
    Благодарности:
    15.419
    Адрес:
    Москва
    Зайди в тему на форуме "NAVIEN-5" и спроси там.
     
    Последнее редактирование: 21.06.14
  14. Fill72
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Fill72

    Участник

    Fill72

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия, Владимирская область, Александров
    Друзья кто в теме -не показывает не чего табло. Хотя при включение горячей воды -котел воду греет.
    Как вылечить?
     
  15. Алексей134
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Алексей134

    Участник

    Алексей134

    Участник

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Волгоградская обл., Михайловка
    Добрый день всем. Ребята подскажите решение проблемы Навьен 16 Атмо. В режиме "Вне дома" вчера перестал нагревать до заданной температуры в 45 гр. Поддерживает только 29-30 гр. При переводе в режим отопления ситуация такая же, хотя установлено 65 гр. Горелка горит минимально. Котлу почти два года