    Для S20 по паспорту 0.5 м3/час, то есть все ок.
    Может быть, битепловой регулятор не настроен?
     
  2. snezinka
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20

    snezinka

    Живу здесь

    snezinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Шатура
    Расширительный бак стоит на 24 литра. В систему залили где то 100-110 л воды. Думаю бака должно хватить. В баке грушу монтажники накачали 0,9 бара. Это нормально. Манометр они повесели перед баком на обратке. Вполне допускаю клапан сбрасывал давление и до манометра по обратке вода возвращалась уже с давлением 1,35 бара.
    Воду в систему долил, когда температура в котле понизилась до 30 градусов. Создав давление приэтой температуре 1 Бар.


    Как его настраивать. При 70 градусах заслонка должна быть закрыта полностью? Если так, то после повышения температуры это и сделал.
    Будет вторая топка, будет его и регулировка повторно. Размечу винт регулировочный(битепловой регулятор) на 70 градусов и буду его туда выставлять.
     
  3. light
    Регистрация:
    27.02.09
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    27

    light

    Живу здесь

    light

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.09
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подождем researcher'a - у него хороший опыт.
     
  4. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    Давление в жидкости одинаково в пределах одного объема. Если ветка с манометром не отделена закрытыми кранами - должна показывать давление во всей СО а не "до манометра по обратке"
    Накачали 0,9.. 0,9 плюс 1 от расширения при нагреве на 40 град - вот и перебор давления. Спустите грушу до 0,5.
    СО травить не должна.

    PS бак на 24 значит рабочий объем - 12.. а объем косвенника посчитали? Если это косвенник "с рубашкой" то в нем будет греться и расширяться ещё 100 литров воды UDC/ ТАк что объем воды, подверженной расширению, у вас не 100-110 а 200-210
    Получается бака этого мало для вашей СО


    Я говорил про поток. На межсезонье я зажал общую обратку на ~80% - это значительно меньше рекомендуемого.
    Регулятор - внимательно последите за ним ближайшие топки. Шкала на регуляторе есть. Очень удобно - у меня одно деление соответствует 5 градусам. :)
    Размечать градусы на ленте бессмысленно - топливо будет разное и топка в разном состоянии.
     
  5. snezinka
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20

    snezinka

    Живу здесь

    snezinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Шатура
    Шкала на регуляторе нету. Придется действовать на глазок. Либо делать шкалу самостоятельно.
    Болер косвенного обмена не имеет рубашки, только змеевик. В змеевик как я понимаю много воды не вмещается. Грушу стравлю до 0,5. Давление в системе какое должно быть при температуре 20 градусов? Мне в системе на холодную создали давление 1 атмосфера по монометру при температуре воды 4 градуса из скважины. Соответственно при нагреве видать стало большое давление. Давление в системе мерить при выключеном насосе или включенном?
     
  6. light
    Регистрация:
    27.02.09
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    27

    light

    Живу здесь

    light

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.09
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А нужно ли иметь давление в системе? Не достаточно ли просто заполнить ее?
     
  7. snezinka
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20

    snezinka

    Живу здесь

    snezinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Шатура
    В боллер входит 5-6 л в змеевик. Сейчас уточнил.
     
  8. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    Давление в системе... холодная СО должна быть заполнена полностью. Это всё. Заполняете - как только из крана в верхней точке начнет тошнить - заканчиваете заполнение, закрываете заливной кран и верхний. На верхний можно поставить поплавковый воздухоотводчик, но оставлять его на открытом кране не стОит. Можно к залитой СО добавить давления на ваш объем - 0,2-0,3 на будущий выпуск воздуха из СО
    Если повышение давления в СО при нагреве до рабочих теператур, вызывает срабатывание предохранительного клапана - СО рассчитана неверно.
    :)] :)] смешно..


    проточника из этого не получится.. :)

    Из ACV получается. :)
     
  9. snezinka
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20

    snezinka

    Живу здесь

    snezinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Шатура



    Не при рабочей температуре, а при аварийной 105 градусов я не считаю рабочей температурой. При температуре 70- 100 градусов клапан не срабатывал. Полипропиленовые трубы имеют рабюочую температура max 95 градусов.
     
  10. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    Вроде вы не писали что клапан сработал в момент аварии.


    Что вызывает вопрос то при ЕЦ?
     
  11. snezinka
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20

    snezinka

    Живу здесь

    snezinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Шатура

    Простите. Клапан сработал в момент аварии и сбрасывал давление до 100 градусов. Дальше все стало нормально.
     
  12. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    Даже не знаю что это за клапан.. :) :)] :)]
    "сбрасывал давление до 100 градусов" это необычный подход.. :)]
     
  13. snezinka
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20

    snezinka

    Живу здесь

    snezinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Шатура
    При 100 градусах давление в системе пришло в норму, т.е. упало ниже срабатывания клапана. Для справки любой прибор имеет погрешность. Если верить градуснику на котле, то там может быть в результате погрешности и 99 и 96 градуса. Температура кипения воды 100 градусов, парообразования массового тоже 100 градусов. А стравливался именно пар. Нет кипения, нету пара и падение давления.
     
  14. gthtdjpxbr
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    gthtdjpxbr

    Участник

    gthtdjpxbr

    Участник

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    researcher

    спасибо что откликнулись!

    -сейчас есть : СО с ЕЦ с допотомным котлом неизвестного производства, батареи чугун, термоголовок нет, система работает нормально, но не устраивает длительность горения (хозяева на ночь закладывают сырые дрова, что бы до утра хватило),дымоход утеплен
    -нужно: вырезать старый котел и на его место поставить новый

    вопросы:
    1 схема обвязки?
    2 нужен ли подмес на обратке?
    3 может еще какие нюансы?
     
  15. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    М. О.
    ответ содержится в вашем вопросе - "нужно вырезать старый котел и на его место поставить новый" :)]
    Для стропувы с ЕЦ этого достаточно.
    Я бы добавил шаровый на подачу после котла и два с грязевиком между ними - в обратку.
    Ну и подключал бы в существующей СО американками сферическими.
    Тем более что СО уже готова и отбаланирована, как я понимаю, годами.
    У меня так.
    Ну только термокраны и шаровые у меня есть и СО закрытая.
    Поток отрегулируете шаровым на обратке.

    Зы на подачуот котла к трубе, несмотря на гидросссопротивление, поставил бы сейчас нержавеевую гофру короткую - Стальная СО и стальной котел большого размера... при существенном нагреве лучше бы компенсировать как то встречное напряжение котла и трубы подачи, расширяющихся навстречу друг другу.
    На ньюансы похоже? :)
     