1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как утеплить фундаментную плиту?

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tysson, 22.10.20.

  1. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.001

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.001
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не большой специалист по фундаментам, но похоже проблема серьезная. Как бы вся ваша плита не поплыла...
     
  2. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Я бы не стал так уж сильно напрягаться. Тёплая отмостка решит ваши проблемы. Не надо откапывать. Просто сверху листы ЭППС с наклоном от дома, желательно до дренажа. Сверху закрыть щебнем/галькой/ или т. п.
     
    Последнее редактирование: 18.02.21
  3. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.001

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.001
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как отмостка может решить проблему промерзания плиты по неутепленным торцам (цоколю)?
     
  4. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Да так и решает, если ЭППС положить выше торца плиты. Мороз, он же сверху, а тепло, оно снизу.
     
  5. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    CПб
    Я уже просто запутался где, чего. Хоть тему сноси и заново начинай.
    Вот вы пишите в плиту, а какой толщины ее делать, 10 см? А на что эту плиту лучше заливать? На песок сколько см? Или на ЭППС?
    Если не сложно напишите, а я отрисую.
     
  6. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Если будет ТП то можно его сразу в плиту, как в УШП, ДОУ и т. п. но тогда придётся её утеплить снизу. Что бы снизить теплопотери. Плиту льют по ЭППС/ППС - в зависимости от нагрузки и выбранного варианта плиты.
    Если «вера не позволяет» применять такое решение, тогда лей как позволяет - без утеплителя снизу, а потом уже утеплитель и стяжка с ТП.
    Конкретный вариант фундамента - УШП, ДОУ ... выбирается от нагрузок. Одноэтажный каркасник или два этажа с мансардой из ТК, это две большие разницы.
     
  7. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    CПб
    Строить собираюсь одноэтажный каркасник.
    Плита уже есть, не понимаю, что с ней сделать, чтобы был теплый водяной пол и чтобы углы не промерзали.
    Сбрасывал два своих варианта в начале темы (могу продублировать), было мнение, что будут углы промерзать.
     

    Вложения:

    • IMG_20201111_125625.jpg
  8. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    CПб
    Вот надумал еще один вариант. Так углы не будут промерзать, вес конструкции снижен, одна стяжка вместо двух. Но можно ли лежни ставить прямо на XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON или подобное? Вариант утепления 5.jpg
     
  9. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Наши руки не для скуки. А песок на кой ... ляд? Лежни - вроде как лежат, а у вас стоят! Просто утеплите торцы и часть низа стены. Типа псевдоцоколя будет. Ну и отмостка тёплая.
    Стены на ЭППС не надо ставить, просто укладываете его внутри теплового контура, в каждом помещение отдельно, потом трубы ТП. Потом стяжка. Не надо изобретать велосипед с квадратными колёсами.
     
    Последнее редактирование: 24.02.21
  10. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    CПб
    Песок, чтобы выровнять основание в уровень под ЭППС и далее под теплый пол. Про лежни да, лежат :)
    Такой вариант вы имеете ввиду? Вариант утепления 2.jpg
     
  11. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    @tysson, стяжка все сравняет, песок только сырость будет набирать. Скорее надо подумать об отсечение влаги из этой, прости господи, плиты, от стяжки и стен. Поскольку неизвестно, как там и что делали.
     
  12. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    CПб
    А чего там неизвестного. Нет там никакой влагоизоляции. Лежит себе плита и все. Положить например на дно пленку полиэтиленовую под пеноплэкс?
    По рисунку выше, так надо делать?
     
  13. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    CПб
    Я так понимаю теплый пол по уровню ведь должен лежать? Или водяному пофиг на перепады?
     
  14. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Плёнку надо, ЭППС так же воду отсекает, если швы проклеить скотчем.
    Пофиг, главное прикрепить, что бы не всплыли трубы.
     
  15. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    CПб
    Дотумкал, что некоторые, сделанные ребра не являются опорными для стен. Они делались под другой проект. Но они есть и будут мостиками холода, если их сверху не утеплить ЭППС. Появляется два варианта, либо сбивать их отбойным молотком, срезать арматуру и т. д., либо поднимать все-таки пол на 15 см выше. Работать отбойником, мне кажется не вариант, поэтому задача как-бы упростилась. Решение вышло само собой.
    Рабочий вариант?
    На первом этапе делаю слой ЭППС и первую стяжку. Получаю платформу и поднимаю стены с крышей. Потом уже внутри еще слой ЭППС, теплый пол и стяжка финишная.
     

    Вложения:

    • Надо сбивать.jpg
    • Вариант утепления 6.jpg