    Радиоинженер незнающий что измеряет ЛЗ это как то настораживает.
    1) ЛЗ не измереет теплотворность пеллет, он измеряет осточный кислород выходящих газах, и на основании этих данных подстраивает подачу топлива и воздуха, в некоторых контролерах есть графа куда вручную вводят теплотворность, но опять же контроллер с ЛЗ больше будет ориентироваться на его плказания.
    Повторяю кто плохо читает посты, Ни один котел в мире не может измереть теплотворность пеллет, это делается только лабораторным способом.
    2. Рекомендации вещь хорошая но практика ещё лучше, при правильности разводки отопления в доме, у наших клиентов насосы включаются при температуре котла +40,+45 гр, конденсата нет.
    3. Для клапана который бренчит, есть противовесы которые подгончются для не бринчания. :):):)

    Котел ТЕСО есть в разрезе на сайте завода Термокрафт

    Интересно вот я теплотехник и не лезу в мир радио плат, вы радиоинженер а учите тут всему, вы хоть 10 котлов пеллетный поставили, хоть 100 метров теплых полов, накрутили, хоть на одном заводев или выставке отопительной были? Я вот белорусский ТВ горизонт видел, но никогда внутрь не залазил, и советов давать не могу как он бренчит :):):)
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.264
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.264
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Вы не знаете, как работает обратная связь по О2.
    Теплотворная способность определяется удельным содержанием СН (углеводородов) в пеллетах.
    При малом содержании СН в пеллетах О2 станет больше, обороты вентилятора откорректируются (уменьшатся). Да, фактическая мощность станет меньше. Но ее уже откорректурует контроллер до нужного значения.

    Повторяю ещё раз, образование конденсата НЕ зависит от температуры включения насоса.
    У плюма включение насоса рекомендуется при 55°С.

    Важна скорость прохождения зоны конденсата.
    Звук - при ударе пеллет о пластину. Он всегда есть.

    Открывайте тему по основам теплотехники.
    Здесь это офф
     
    Последнее редактирование: 08.06.20
  3. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    Вы ещё не знаете что такое конденсат, и от чего он образуется, это уже не настораживает а вообще огорчает, печалька
    Контроллер останавливает, насос при понижение температуры котла, чтоб на стенках котла не образовывалась точка росы, и включает как только в котле температура повышается,
    Про теплотворность топлива я вообще молчу, вы хоть почитайте литературу.
    Мда, это все мозги радиоинженера,
     
    Последнее редактирование: 08.06.20
  4. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    Вот когда установите с десяток пеллетный котлов, тогда людям и будете вещать общеобразовательные курсы, у меня за 10 лет их за сотню от воздушных пеллетный каминов до пром котлов, (ретортных, чашечных, факельных) русских, итальянских, польских, немецких, белорусских, это всё практика, вы сидя за Гуглом, пытаетесь умничать, вы хоть газовый ключ в руке держали, Толще паяльника,?
    Вы только и можете писать жалобы модератором, когда вас носом тыкают как котенка, обидно понимаю, умейте принимать поражения
     
    Последнее редактирование: 08.06.20
  5. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.890

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.890
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Неа;), не понятно!
    Мне интересен автомобиль, в который сел и поехал в любых условиях, так и с пеллетным котлом;)! Надеюсь понятно?
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.264
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.264
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Мне тоже интересно.
    Мы - не " абсолютное большинство"©
    :)
     
  7. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что то вы тут пишите и пишите. :)] Сезон уже закончен, а круги все еще расходятся. :aga:
    У меня практики с 2006г хоть отбавляй. Да, оговорюсь не сто котлов. :)]:aga::|:Но вот бернчание ни какими не понял что за слово:faq::flag: "подгончются". Ничем это бренчание пеллет по этой пластине не убавишь. Эт тоже из практики. ;)Только пользователя.
     
  8. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    "Бернчание" и "подгончются" это на нашем с вами проф жаргоне:)], а чтоб не было "Бернчание" стройте пассивный дом.
     
  9. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да я как то не готов дом строить для горелки. :aga::)] Я пока строю только для себя любимого. :|: А то что бренчит в подвале. Меня не особо не беспокоюсь. Собака только возмущается. :)]:aga::|:
     
  10. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    я тоже из своей практики первый раз слышу такую претензию, ставили пеллетный камин (по принципу работы аналог Биодома), вообще можно сказать в помещение где люди спят (эллинг 50м2), шум дымососа и работа мотора редуктора с хрустом пеллет звучит сильнее чем "Бренчит", клиенты вообще без претензий, а тут Бренчит.
    Ну остаётся вспомнить только пословицу
    кому Жемчук мелок, а кому -то ЩИ ЖИДКИ. :)]
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.264
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.264
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Столкнулся с мнением, что это может мешать спать.
    Сам тоже раньше особо не обращал внимания.
    Не хотел выкладывать по некоторым причинам, но "из песни слов не выкинешь
    Очень отчётливо слышно.
    И в одной из тем, горелка без внутреннего шнека, с "отбойником" - тоже шумит.
     
  12. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Слава, судя по дате ролика, на видео промежуточный вариант ВСки. Без внутреннего шнека. Звук такой же как у РВ. Но к нему привыкаешь. Жене даже нравится. Говорит, как дождик идёт. Текущие ВС намного тише. Но я люблю РВ шки:|:;)
     
  13. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    Вы опять мимо, наверное на канифолитесь после работы, платы паяя на заводе Горизонт, у вас всё "Бренчит", Если б ещё Общемаш сделал моноблок (а Идея лет пять назад была), так ваш Биодом даже в России и не появился, думаю как и Пони, трудно было бы Лидера догонять, я уже об этом писал спрос на Моноблоки очень большой, и Биодом со своим старым котлом на этом Хайпанул, у нас до Кризиса 2013 года, на котлы lazar SmartFire запись была как в СССР, и цена150к,
     

    Вложения:

    • 17324_0.jpg
    Последнее редактирование: 09.06.20
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.264
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.264
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Этой ссылкой поделился человек, находящийся в стадии выбора котла.
    А суть моего сообщения была не в том, что Валдай шумит, а в том, что горелки с трубкой Вентури так не шумят. Подобный звук есть у всех горелок с механическим клапаном.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.264
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.264
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Если говорить о моноблоках сибирского региона, то они имеют мало общего с котлами Lazar. Я не поленился найти описание и разрез "нового" котла. И мне стало грустно.
    А Lazar правильно сделал, что "плюнул" на рынок восточной Европы, ушёл на западный, где с успехом пользуется спросом. Там понимают разницу между "бЫком и андыком".
    А здесь "и так сойдёт"©.
    Знаю, что готовятся, хотят, во всяком случае, ещё две компании выдать на-гора моноблоки. Что-то мне подсказывает, они будут такими же безликими, из-за погони за низкой себестоимостью, как и "сибирские".