1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Посчитано, какой реальный COP может выдавать перелив теплонасос

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 29.10.20.

  1. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Гаунт, ты в прелести... Чтоб не вбухивать в опыты проведи газ или купи нормальный зем. участок с газом.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дурной? Подключить газ стоит 50 тыр - он по улице идет.
    Только отопление, мне встанет не 3 тыр, а 5 тыр.
    Обслуживание...
    Есть одна категория людей, про которую сериалы даже снимают...
    И откроют ногой твою дверь, без ордера.
    И имя им - МосГаз, ГорГаз, ГазМяс.
    Потом происходят кражи и прочие неприятности.
    Кроме этого, это опасный продукт.

    Маслает себе ТН, поддерживает температуру обратки: не видать, не слыхать, ничто ни где не дует и никому ничем не обязан.
    Зачем мне добровольно вешать на себя лишние проблемы?
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Деньги уходят на, как скажут китайцы,"экономически эффективную модель".
    Пока есть тихая, эффективная,
    Тихая и очень эффективная.
    Не шумная и эффективная.
    Но вот дешевой и эффективной, без особых требований к шуму - нет.
    Прошлогодний опыт с B22, докипателем и 22 мицем, не уложился в 1000 зелени.
    И получился очень шумным.
    Надеюсь, в эту зиму, добьюсь результата.
    Контроллер, драйвер, ПТО на заказ, прочая логистика - это результат доверия и честной работы.
    Деньги это вторично.
    Практически, сейчас каждый заработанный рубль, идет в инверторный ТН на 15-23 кубика - чтобы установить его, мог сантехник.
    Без танцев с бубном, без особой электрики, без холодилки, без ничего - подкрутил воду со скважины или геоконтур...
    Воткнул вилки насосов в нужные розетки в ТН, поставил крутилкой аля утюг нужную температуру...
    И пошел спать-бухать...В тепле.

    Нормальная и нужная цель. Всяко лучше призыва к очередной революции.
     
  4. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    Лёха, отключить тебя в отопительный сезон от трубы они не могут! Даже если ты не заключил договор на ТО! Договор можешь заключить с конкурирующей организацией, дешевле и реально будут делать! А тут ещё для Миши @kmvtgn инфа! 90% котлов чинятся с колес, т. е. сразу! У меня в машине лежит 3 разобранных котла, 15 плат управления и куча мелких запчастей! А я так понимаю что крендель ремонтник ТН тащит на своей машине наружку 16 кВт, гидромодуль и массу инструмента! И самое главное бесплатно! И. е. даром... И чинит это все хозяйство за пару часов! :);):)
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Объясни, ЗАЧЕМ при электричестве 2.33 и КОП=6, мне подключать газ по 5.55 с выхлопом="КОП"=8.8.
    Хоть одну причину назови?
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    ГВС
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ГВС получаю с КОП минимум 4. Т. е. по цене чуть дешевле газа.
    При этом, нагреть воду ТЭНами, стоит дешевле, чем потом её откачать.
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Это уже второй ТН, далеко не бюджетный вариант, надо чтобы один умел делать всё, в Краснодаре ещё и на холод работал.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ладно.
    Трубка алюминиевая метров 30.
    Трубка медная или пластиковая метров 30 в септик, первый отстойник, который имеет бетонное дно...+ магистраль.
    Бак, дешевле дражицы в 2 раза.
    Компрессор от осушителя
    Термостат w1209, блок питания 12В и твердотелка.

    Что тут дорого?
    Что сломается?
    Чем отличается от холодильника?

    Это про кондиционер
     
  10. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Гаунт, я шабашу на маслоцехе, мне бесплатно доступна в не ограниченых количествах лузга подсолнечника, те же пеллеты, и большой опыт в изготовлении автоматических пеллет котлов. В таких условиях, пеллет котел в разы эффективней твоего уникального теплонасоса, но я не настолько безумен чтоб ради экономии в тысячу рублей перестраивать свой дом и свой быт на такой вид котла. Проще ввести в дом газ, чтоб работало от одного нажатия кнопки.
     
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    Лёха! БКН это полтос! Плюс обвязать! А 2хконтурный Вошь стоит 35000₽! Карл (Лёха) 35! И вода в неограниченном количестве! :)
     
  12. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Гаунт, ты помешался. У тебя странное соперничество с газом, как будь-то газ тебя душит и тебе обязательно надо газ победить. И все это ради каких-то пару сотен рублей ежемесячного платежа.
    Но люди так или иначе в 90% случаев будут нацелены на газ, потому что газ, это взаимозаменяемое оборудование и всегда есть в продаже, а твою систему не захочет никто, потому что она не взаимозаменяема, нет таких предложений на рынке и сервис с ней невозможен.
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это та водичка, которая в тех трубах, что ты здесь выкладывал...или вацапе...:faq:
    Не суть.
    У меня накрылся подъемник ворот фирмы найс. 4 года отработал.
    Новый стоит 16.
    Залез, разобрал...дело в пластиковой шестерне - примерно 30-50 грамм нейлона.
    Червяк съел её к чертям.
    Ну, думаю, легко отделался...
    Итог - шестерня стоит 3 тыр без доставки, мотор-редуктор 6тыр...напомню, всё вместе 16.
    Эта тема пока не окончена. Все не могу доехать посмотреть посадочные места алютеха.
    Новый привод на 120кг (найс на 100), стоит 10 тыр.
    Вот такая история про забитый вторичный теплообменник газового котла.
    Без учета работ, разумеется.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Истину разумив!
    Поэтому не пытаюсь объять необъятное, сложив всё в один флакон - гремучую смесь из отопления, ГВС и кондиционирования.
    Чтобы установить, надо быть электриком, сантехником, холодильщиком и, как выяснилось - жестянщиком.
    Цель - чемоданчик, весом килограмм 30-35, 4 соска для подключения труб, вилка для подключения ТН в розетку, две розетки для подключения вилок от насосов.
    Понадобятся навыки сантехника. Больше никаких других знаний не надо.

    Позже покажу местные проекты.
    Причем размещение розеток на ТН, просьба заказчика. мне идея понравилась и я её воплотил.
    Для особо тяжких случаев по ГВС - в эту же модель, второй ТН заливается пропан, 134, изобутан, и пожалуйста тебе ГВС.
    Развести гидрострелкой, можно что угодно и где угодно.
     
  15. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    Полная промывка котла, спецраствором и на бустере, 7000-8000₽, 1го ПТО 3000-4000₽ у меня со всех марок котлов с собой всегда промытые вожу! Меняю за 15 минут! поменяй ка ПТО на ТН? Скока денех и времени нуна? А? Отож...
     
    Последнее редактирование модератором: 03.11.20