1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 6.0

Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 30.10.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. evgeny1241
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    46

    evgeny1241

    Живу здесь

    evgeny1241

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    46
    Lora конечно лучше nrf но провалы "нет данных" имеют место ...скорее всего мои кривые руки
     
    Последнее редактирование: 03.03.21
  2. HANTER333
    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    1.156

    HANTER333

    Живу здесь

    HANTER333

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    1.156
    Копать чай не траншею:)], а можно и не копать, засунуть провод в ПНД трубу;)
     
  3. Old-Admiral
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    153

    Old-Admiral

    Живу здесь

    Old-Admiral

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    153
    Приветствую.
    А почему питание DS18 3,3В? ЕМНИП, д. б. 5В. Может, причина в этом?
     
  4. promavto
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    1.958

    promavto

    Разработка контроллеров

    promavto

    Разработка контроллеров

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    1.958
    Адрес:
    г. Москва, Зеленоград.
    Приветствую всех! :hello:
    LoRa 868 (433) обеспечивает надежную связь на приличные расстояния. У меня модуль метеостанции установлен на расстоянии 50 метров от контроллера. Сейчас контроллер установлен в помещении с толстыми стенами (и не одной). Связь стабильная. Нужно только к модулям LoRa подключить антенки.
    Со второй (контрольной) метеостанции сигнал 433 мгц (штатный передатчик станции) так же уверенно пробивает стены на таком же расстоянии.

    На моих контроллерах DS1820 питаются от 3,3 вольта, что бы не применять преобразователи уровней (5/3,3). Длина проводов доходит до 15 метров. Показания стабильные, сбои не замечены. Резисторы подтяжки 4,7 ком - 5,1 ком.
    Вам нужно определится что отваливается, DS1820 или сам модуль. Может дело не в DS1820.
     
    Последнее редактирование: 03.03.21
  5. HANTER333
    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    1.156

    HANTER333

    Живу здесь

    HANTER333

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    1.156
    Привет Саша, я как раз хотел сказать, что питание у LoRa 3.3в:)]
     
  6. promavto
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    1.958

    promavto

    Разработка контроллеров

    promavto

    Разработка контроллеров

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    1.958
    Адрес:
    г. Москва, Зеленоград.
    Оо! Привет Сергей! LoRa и DS1820 показали себя как самые стабильные устройства. От применения nRF24 я отказался, но разъем для подключения nRF на контроллерах оставляю. Может найдется какой то сумасшедший скряга, который решит применить nRF вмеcто LoRa. :aga:
     
  7. Old-Admiral
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    153

    Old-Admiral

    Живу здесь

    Old-Admiral

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    153
    Приветствую, Александр.
    Я отвечал коллеге о возможной причине. Это проблема не у меня. Мои датчики DS оч хорошо работают от 5В. :hello:
     
  8. Ден65
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    53

    Ден65

    Живу здесь

    Ден65

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    53
    Может сами датчики бракованные. У меня лежат три штуки с такой же проблемой - периодический отвал, китайские в гильзах.
     
  9. ANovi
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    19

    ANovi

    Живу здесь

    ANovi

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    По документации ds1820 3-5.5 вольт может дело в проводах диаметр разный падение больше. Лора стартует на передачу напряжение проваливается вот и сбоит. Может как предлагал Сергей питание 5 или больше вольт и стабилизатор. Добавить кондеров на модуле по питанию.
     
  10. evgeny1241
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    46

    evgeny1241

    Живу здесь

    evgeny1241

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    46
    Судя по монитору порта на модуле - с датчиков провалов нет. но и прочих проблем тоже. как лучше дианостировать проблему ?
    на контроллере ошибки - правильно понимаю сигнал слабый (странно метров 25-30)
    LoRa: Controller state changed, send it...
    LoRa: Controller state sent.
    LoRa: Controller state changed, send it...
    LoRa: Controller state sent.
    LoRa: Received the scratch via radio with RSSI: -116
    LoRa: Checksum OK
    LoRa: Packet for us :)
    LoRa: Controller data updated.
    LoRa: Received the scratch via radio with RSSI: -116
    LoRa: Checksum FAIL
    LoRa: Received the scratch via radio with RSSI: -114
    LoRa: Checksum OK
    LoRa: Packet for us :)
    LoRa: Controller data updated.
    LoRa: Received the scratch via radio with RSSI: -116
    LoRa: Checksum OK
    LoRa: Packet for us :)
    LoRa: Controller data updated.
    LoRa: Received the scratch via radio with RSSI: -117
     
    Последнее редактирование: 03.03.21
  11. promavto
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    1.958

    promavto

    Разработка контроллеров

    promavto

    Разработка контроллеров

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    1.958
    Адрес:
    г. Москва, Зеленоград.
  12. evgeny1241
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    46

    evgeny1241

    Живу здесь

    evgeny1241

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    46
    Впаяна спиралька. разъема нет увы. странно - расcтояние то совсем ничего
    #define LORA_TX_POWER 17 это максимум ?
     
  13. evgeny1241
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    46

    evgeny1241

    Живу здесь

    evgeny1241

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    46
    Вот таких антенн завалялось штук 10. Но какая частота не известно сосед где-то упер.
    yнекоторых на магнитной подошве написано gsm у других ничего. антенны одинаковые
    как распознать ?
     

    Вложения:

    • IMG_20210303_171917.jpg
  14. promavto
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    1.958

    promavto

    Разработка контроллеров

    promavto

    Разработка контроллеров

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    1.958
    Адрес:
    г. Москва, Зеленоград.
    Сначала необходимо установить модули на небольшом расстоянии. Убедится что сигнал вырос и посылки без пропусков. Далее можно подключать различные антенны. Возможно достаточно припаять проводок длиной 19 см. (такой в приемнике метеостанции на 433 мгц.). Посмотрите в интернете расчетную длину антенны на 433 мгц. Точно не помню, что то около 24 см., уточните.
     
  15. evgeny1241
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    46

    evgeny1241

    Живу здесь

    evgeny1241

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    46
    В лору на контроллере выпаяв штатную впаял провод 17см сигнал стал 90-92
    на модуле пока не трогал. ошибки лоры пропали - ну по крайней мере 13 минут их нет.
    я так понимаю замена антены в модуле еще улучшит ситуацию
     
Статус темы:
Закрыта.