Помещение для котла с закрытой камерой сгорания

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sekii, 04.11.20.

  1. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.458
    Благодарности:
    984

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.458
    Благодарности:
    984
    Адрес:
    МО
    Нам в ДНП тоже давали похожий файл, и там был номер СП, который уже давно почил своё. Возможно и тут какие-то хвосты от предыдущих доков тянутся.
     
  2. i_maxim
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5

    i_maxim

    Живу здесь

    i_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5
    Ок должна быть, а какой она быть должна? какое обязательное СП регулирует эти нормы.
    Можно сделать отверстие в стене 125-150, а может вести трубой выше конька или можно сделать принудительную.
    хочу обойтись простым решением, но при этом получить Акт.
     
  3. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    823

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    823
    Да вроде обязательных-то и нет. Опять же если не будете делать проект.
    Если будет проект, то в проекте обязательно про вентиляцию напишут. А дальше Вы будете обязаны все построить по проекту.
    По поводу Акта почитайте вот отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/29682522/ и еще пару страниц.
    Уважающая себя организация на "липовую" вентиляцию акта не даст. Это они на себя ответственность берут. На авито думаю можно найти организацию, которая "обследование" проведет и по телефону.
     
  4. i_maxim
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5

    i_maxim

    Живу здесь

    i_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5
    Спасибо прочитал занятное чтиво.
    Проект делать не собираюсь только схему, прокладки трубы приложить и согласовать.
    да и трубу класть самостоятельно.
    Отверстие в стене тоже является вентиляцией, а раз обязательных требований нет
    то акт первичного осмотра тоже должен быт не проблемой.
     
  5. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    823

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    823
    А у Вас вообще никакой вентиляции нет?
    Может сделать наружную. Конечно не эстетично, но безопасно.
    Вентиляция нужна для того, чтобы в случае утечки газа не скапливалась взрывоопасная концентрация.
    Просто дыра в стене вряд ли будет тянуть.
    И смотрите, чтобы у Вас в ТУ не было прописано про вентиляцию.
    Если прописано, то газовщики обязательно придерутся, если не прописано - то придраться могут, но их можно легко послать. Типа давайте проверять исполнение мною ТУ, а не то что придет в голову представителю газпрома.
     
  6. i_maxim
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5

    i_maxim

    Живу здесь

    i_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5
    да назначения я понимаю.

    Планируется, с этого помещения пойдет и фановая труба вверх, но шахта позволит провести трубу 110 диаметра. можно две трубы пусть в ширину не ограничен.

    Но пока собираю вентиляцию со всего дома в холодном чердаке и планирую провести все трубы разом на крыше.

    с другой стороны хотелось бы пустить вентиляцию с этого помещения не напрямую на улицу, а через рекуператор. чтобы снять тепло. но в случаи утечки газа это может быть небезопасно.

    сейчас нужно временное решения для того чтобы закрыть ТУ

    в самих ТУ написано
    - газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами

    Но тут опять подходим к тому что нет обязательных требований. и если отверстие в стене, на текущем этапе решит проблему с подключением, то проще сделать его. а потом его закрыть.
     
  7. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.129

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.129
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Так у Вас в ТУ сказано про вентканалы. Отверстие явно не вентканал.
     
  8. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    823

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    823
    Поддерживаю!
    Может в качестве времянки сделать по наружке. Если только для того, чтобы ТУ закрыть может даже без утепления.
     
  9. i_maxim
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5

    i_maxim

    Живу здесь

    i_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5
    я так понимаю вент канал тоже может быть разной длины)
     
  10. i_maxim
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5

    i_maxim

    Живу здесь

    i_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5
    да просмотрел, иначе бы исключил этот пункт (
     
  11. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    823

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    823
    Вся штука в том, что то что прописано в ТУ газовщики вправе проверить. Больше того - должны проверить как Вы выполнили ТУ.
    Т. е. поднесут бумажку к Вашему "вент. отверстию", а тяги нет. Соответственно помещение не оборудовано вентиляцией.
    Так ведь на кого нарвешься. У моего знакомого на кухне вообще двери нет, даже не придрались.
     
  12. i_maxim
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5

    i_maxim

    Живу здесь

    i_maxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    5
    Вы же понимаете что тягу можно обеспечить на момент проверки.
    это совсем не проблема.
    я в шахте до холодного чердака подниму вент канал. там поставлю канальную вытяжку. она у меня есть тихая.
    Потом когда буду поднимать вент каналы выше конька, все переделаю.
     
  13. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    823

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    823
    Так многие так и делают
    Если у Вас дыра будет не на улицу, а в шахту, вообще не будет понятно времянка это или постоянка. На дыру еще сеточку приделайте, чтобы в шахту нельзя было заглянуть. И помещение получше протопить и чтоб на улице (на чердаке) было похолоднее, чтобы разность температур внутри и снаружи была максимальной. Тогда тяга будет обеспечена.
     
  14. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.129

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.129
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Обычно смотрят, есть ли труба выше конька.
     
  15. Vintyashka
    Регистрация:
    21.11.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Vintyashka

    Участник

    Vintyashka

    Участник

    Регистрация:
    21.11.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Прочитал все 14 страниц, так и не нашёл параметров помещения для котла с закрытой камерой сгорания. В кладовой 1м2, с дверью, открывающейся наружу, с окном в 1м2, проточным клапаном 150мм и вентиляцией 150мм диаметра можно устанавливать?