    Там ведь важна площадь остекления для легкости "легкосбрасывания" конструкции. Вот я и предположил, что окна из кухни бОльшего размера.
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.941
    Благодарности:
    6.931

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.941
    Благодарности:
    6.931
    Адрес:
    ---
    @Каляшулька, назначение стекла в помещении с котлом, чтобы при взрыве газа выбило только окна, а не стены дома.
     
  3. Каляшулька
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    140

    Каляшулька

    Строитель - самоучка

    Каляшулька

    Строитель - самоучка

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    станица Гостагаевская
    Да рама на кухне по площади больше рамы в котельной, но рама на кухне составляет из себя три секции рамы котельной... дело в том, что как мне кажется, легче "вытолкнуть" стеклопакет который вставлен в раму с улицы, чем стеклопакет вставленный в раму из помещения кухни...
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.941
    Благодарности:
    6.931

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.941
    Благодарности:
    6.931
    Адрес:
    ---
    @Каляшулька, выталкиваются стекла с разбитием, а не стеклопакет. Взрывной волной.
     
  5. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.663
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Краснодарский край
    А с какой целью приходил "пожарник"? Если подключение газа в индивидуальный жилой дом, то насколько знаю, требовать соблюдения
    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных
    проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения с установленным бытовым газоиспользующим
    оборудованием или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные
    стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
    (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2022 N 1076/пр)
    Легкосбрасываемые оконные конструкции должны быть безопасными при эксплуатации и обслуживании.
    (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2022 N 1076/пр)
    могут газовики, но не пожарник. Только при проверке вентиляции дымохода и выдаче соответствующего акта, приглашают специалиста с ВДПО или любой другой организации, которые занимаются вентканалами, но к остекленение эти специалисты не проверяют.
     
  6. Каляшулька
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    140

    Каляшулька

    Строитель - самоучка

    Каляшулька

    Строитель - самоучка

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    станица Гостагаевская
    Вы знаете может и газовик ... Были по очереди и тот и другой. Это было еще в октябре 2023г. Просто сама выше описанная "проблема" для меня непонятна...:faq:
     
  7. a_olesin
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    18

    a_olesin

    Участник

    a_olesin

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кто сориентирует, можно ли установить настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания в проходную "кухню". Площадь кухни получается (из паспорта) примерно 5,36. Высота потолка 2 метра. Прочитал СП 402.1325800.2018, СП 42-101-2003 нигде запрета на установку котла с закрытой камерой. Везде сначала про плиту пишут, потом про плиту с котлом с открытой камерой, про котлы с закрытой камерой как-бы вообще ничего... По кухням с газовой плитой, плитой и водонагревателем, плитой и котлом с открытой камерой, кухней столовой, написано много, а про котлы с закрытой камерой как-бы ничего... Вроде "разрешено, всё, что напрямую не запрещено законом", но...
    Кто-то может что-то подскажет?
    "5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1."
    Плиту газовую не планирую.
    С воздухообменом, остеклением и дверью наружу всё в порядке.
     

    Вложения:

    • план на форум.jpg
  8. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    835

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    835
    Посмотрите СП и ГОСТ, которые прописаны в п 5.6 СП 402
    5.6 Размещение бытового газоиспользующего оборудования, работающего на природном газе, а также. установку технических устройствнеобходимо осуществлять в соответствии с СП 62.13330, ГОСТ Р 58095.0, СП 7.13130

    Может там что-то найдете. В СП 62.13330 вроде ничего плохого для Вас нет, а вот СП 7.13130 - это требования по пожарной безопасности.
    И нужно смотреть руководство к газовому котлу, а там требования по размещению.
    Меня смущает высота потолков. Т. е. если в руководстве к котлу есть требования по высоте размещения котла от пола, в СП 7.13130 вроде есть требования по растоянию дымохода от потолка - поместится ли вообще котел (с учетом всех требований) на 2 м.
     
  9. a_olesin
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    18

    a_olesin

    Участник

    a_olesin

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо огромное! Буду изучать дальше по вашим наводкам. Полезу в дебри. Как известно, чем глубже в лес, тем толще партизаны)
    Тут уже даже просто интересно стало разобраться.
     
  10. kyzany
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735

    kyzany

    Живу здесь

    kyzany

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Белгородская область
    На каком расстоянии должна стоять газовая плита от котла ?
     
  11. VasLis
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14

    VasLis

    Живу здесь

    VasLis

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Всем привет! Имею отдельное помещение (не отдельно стоящие), в котором хочу разместить котел с закрытой камерой сгорания. В принципе у меня все нормально с выполнением требований на подключение газа, но есть проблема. Проблема эта с окном, в помещении стоит 2 камерный обычный секлопакет размерами 1,7м на 1.8 м. Регион Н. Новгород, тут фирм работающие с легкосбрасываемыми конструкциями не нашел. на такое хало ставить одинарное стекло и встанет в копеечку и теплопотери будут аховыми. Есть вариант рубить новое отверстие с площадью остекления 0.8 м поставить глухое окно. Но оно никуда не вписывается. (предисловие закончилось) Есть 2 вопроса: Есть ли тут из Нижегородской области те кто подключил газ с двойным обычным стеклопакетом? Если все же смотреть с точки зрения безопасности (датчик стоять будут и в помещении с плитой и тут) действительно ли есть смысл в этих окнах, не ужели взрывной волной 3 стекла в 4 мм не разрущаться?
     
  12. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    835

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.941
    Благодарности:
    835
    Если у Вас придираются к стеклопакетам, то на время приемки поставьте одинарное стекло, а после того как пустят газ, поставьте стеклопакет назад.
     
  13. Каляшулька
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    140

    Каляшулька

    Строитель - самоучка

    Каляшулька

    Строитель - самоучка

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    станица Гостагаевская
    Поступил точно так же...
     
  14. VasLis
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14

    VasLis

    Живу здесь

    VasLis

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нижний Новгород
    а если все же посмотреть с точки зрения безопасности?
     
  15. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.941
    Благодарности:
    6.931

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.941
    Благодарности:
    6.931
    Адрес:
    ---
    @VasLis, а окно целое что ли? Неужели не разделено на створки? Выбрать створку подходящего размера, заменить в этой одной створке пакет на легкосбрасываемый. Так и овцы целы, и лисы волки сыты.