1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8

Кнауф - суперпол

Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.

  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    как на рисунке справа вверху на вашем скриншоте
     
  2. BauMeisterknauf
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.816
    Благодарности:
    2.829

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.816
    Благодарности:
    2.829
    Адрес:
    Новомосковск
    По всей площади плиты, от края не менее 15мм, но если шаг составит 150мм, тоже ничего страшного
     
  3. SMaksimA
    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    SMaksimA

    Участник

    SMaksimA

    Участник

    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Доброе время суток. Уважаемые форумчане помогите советом по устройству пола в доме из бревна.
    Лаги 100*200, максимальный разбег 600 мм.) утепление 150 (фундамент свайный, по периметру обшит Эппс 100 мм, внутри, т. е. под домом 100-150 мм керамзита), на утепление по лагам пароизоляция с образованием между лаг Вент зазора 50 мм, доска дюймовка через 10-20 мм с последующей циклёвкой (осталось очень много, обработана в два слоя, высушена год), плиты шал Кнауф суперпол 20 мм в один слой, без керамзита.
    Подойдёт ли такое перекрытие под керамогранит на первом этаже в:
    1. прихожей от входной группы;
    2. кухне гостиной;
    3. санузле с душевой кабиной;
    4. необходимо ли обустройство гидроизоляции и как;
    5. необходим ли какой нибудь подкладочный материал между доской и плитами Кнауф;
    6. достаточно ли будет Вент зазора между лаг 40-50 мм над утеплителем (под дюймовкой).
    Вредные материалы использовать не хочется, ЦСП в нашем регионе намного дороже.
    Спасибо за советы!)
     
  4. BauMeisterknauf
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.816
    Благодарности:
    2.829

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.816
    Благодарности:
    2.829
    Адрес:
    Новомосковск
    забыли указать длину пролета, и что за утепление 150мм?
    Еще смущает название - плиты шал...?
     
    Последнее редактирование: 06.07.23
  5. SMaksimA
    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    SMaksimA

    Участник

    SMaksimA

    Участник

    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Длина пролета 3 метра, "шал" прошу прощения гвл так исправляет

    Утепление 100+50 между лагами
     
  6. BauMeisterknauf
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.816
    Благодарности:
    2.829

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.816
    Благодарности:
    2.829
    Адрес:
    Новомосковск
    Базальтовая вата? и плотность
     
  7. SMaksimA
    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    SMaksimA

    Участник

    SMaksimA

    Участник

    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Со всем уважением, при чем здесь утеплитель, вопросы по основанию для плитки
     
  8. BauMeisterknauf
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.816
    Благодарности:
    2.829

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.816
    Благодарности:
    2.829
    Адрес:
    Новомосковск
    Вы для чего то описали весь пирог пола, но не указали некоторые параметры, поэтому я и запросил их, потому что в данном случае вы дали систему целиком. Если бы вы спросили просто, а на ГВЛ можно уложить..., тогда я бы вам ответил, что возможность есть! Но, от системы много чего зависит, и несущая способность, вибрация, конденсат...и вот в таком случае, я бы уже не рекомендовал листы, а рекомендовал сделать наливной пол или цементные плиты Аквапанель.
     
  9. SMaksimA
    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    SMaksimA

    Участник

    SMaksimA

    Участник

    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Ну... наверное неправильно изъяснился, не скрываю дилитант), сори.
    Наливной пол можно прям на досчатое покрытие, чем оградить?
    В него можно уложить теплый водяной пол?

    Ну и сразу ещё один дурацкий вопрос если такая конструкция возможна, где положить гидроизоляцию между лагами и досками или на доски?
     
  10. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.078
    Благодарности:
    1.647

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.078
    Благодарности:
    1.647
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плитка отвалится от гвл со временем.
    Заливайте стяжку с сеткой и укладывайте теплый пол.
    На него плитку.
     
  11. SMaksimA
    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    SMaksimA

    Участник

    SMaksimA

    Участник

    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Ещё не понимаю где устанавливается пароизоляция при стяжке, между лагами и черновым полом, в моем случае доска, на которую потом гидроизоляцию и стяжку, или достаточно положить паро-гидро изоляцию на доску перед стяжкой

    Все пугают, что стяжка на лагах лопнет
     
  12. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    3.833
    Благодарности:
    1.113

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    3.833
    Благодарности:
    1.113
    Армированная стяжка распределяет точечную нагрузку на бОльшую площадь, чем листы ГВЛ. Меньше прогиб деревянного пола под бытовой нагрузкой.

    Паро-гидро изоляцию на доску перед стяжкой.
     
  13. SMaksimA
    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    SMaksimA

    Участник

    SMaksimA

    Участник

    Регистрация:
    06.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Полусухая стяжка пола - на много хуже?
     
  14. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    3.833
    Благодарности:
    1.113

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    3.833
    Благодарности:
    1.113
    При прочих равных. Одинаковая.
     
  15. BauMeisterknauf
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.816
    Благодарности:
    2.829

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    BauMeisterknauf

    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    4.816
    Благодарности:
    2.829
    Адрес:
    Новомосковск
    Стяжка, уже является паробарьером, сама по себе. Цементные стяжки на дерево нельзя укладывать - сгниют. Тут, если нужен ТП, то необходим наливной пол на комплексном вяжущем, например Трибон, над трубой 30мм и без всяких сеток. На пол укладывается парафинированная бумага и льют пол. Если нужен ТП, то есть специальные касеты для укладки труб. ГИ укладывают под плитку.