1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8

Кнауф - суперпол

Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.

  1. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    1.804

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    1.804
    Адрес:
    Ногинск
    Продолжаю листать инструкции по насыпным полам. В букварях имеются конструкции под названиями "вега" и "гамма". В них как раз имеется дополнительный слой в середине "пирога" пола, а на этот дополнительный слой уложен либо пенопласт либо минвата, по которым уже положены элементы пола. Для слоя в 10 см вроде отличное решение.
    Однако, описания подобной конструкции я на форуме не нашел. Видеоматериалов от того же Кнауф не нашел. Так вообще кто-нибудь делал? Есть ли смысл так делать? Или не мудрить и пользоваться проверенными временем решениями?
     

    Вложения:

    • 2025-04-09_13-52-52.png
    Последнее редактирование: 09.04.25
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.173
    Благодарности:
    93.984

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.173
    Благодарности:
    93.984
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Это конструкция, когда необходимо сделать тепловую отсечку по полу. Например, на первом этаже, над неотапливаемым подвалом в МКД, либо, по неутепленной плите фундамента дома.
     
  3. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    1.804

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    1.804
    Адрес:
    Ногинск
    Вот у нас как раз первый этаж над неотапливаемым подвалом в МКД.
    У нас, правда, каких-то проблем с утеплением нет. Возможно, мы этого просто не замечаем.
    Как-то стремно делать такое без реальных отзывов. Сильно смущает пенопласт в такой конструкции. Ведь продавится? Через несколько лет так точно?
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.173
    Благодарности:
    93.984

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.173
    Благодарности:
    93.984
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Смотря какой пенопласт. На пенопласте фундаменты домов стоят, и ничего. Нагрузка будет не точечная, а распределенная, за счет элементов пола вспомните физику, разделите вес, на площадь, получите нагрузку на 1 см2
     
  5. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    1.804

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    1.804
    Адрес:
    Ногинск
    Этот понятно. На сайте Кнауф предлагается применять KNAUF Therm® Пол PRO. У него какие запредельные показатели по прочности.

    Я бы просто хотел услышать отзывы живых людей, которые так делали :) Но везде пишут про обычную засыпку. Не хотелось бы быть первым.
     
  6. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    1.804

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    1.804
    Адрес:
    Ногинск
    В общем написал в Кнауф вопрос, что использовать в качестве тепло-звукоизоляционного слоя при сборке полов типа "гамма".
    Ответ:

    "Добрый день!
    В качестве тепло-звукоизоляционного слоя рекомендуем использовать древесноволокнистые плиты МДВП КНАУФ Защита или МДВП АкустиКНАУФ.
    Ссылки на материалы:
    Мягкие древесноволокнистые плиты КНАУФ Защита | КНАУФ Инсулейшн.
    Мягкие древесноволокнистые плиты АкустиКНАУФ | КНАУФ Инсулейшн.
    Ссылка на Альбом рабочих чертежей: https://www.knauf.ru/upload/iblock/8db/jv8w2r9q5e397t6s6o4as9rv52ed2lw0/102_0002-Albom-RCH-_Poly-po-zhelezobetonnym-perekrytiyam_-_14_03_2023_-v05....pd ."

    То есть ни о каком пенопласте и тем более минвате речь не идет. Хотя ответ очень странный. Получается конструкция пола должны быть следующей: (снизу вверх) засыпка - ГВЛВ - МДВП - элементы пола. Что-то меня она смущает, хотя я не могу объяснить чем.
     
  7. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.184
    Благодарности:
    1.693

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.184
    Благодарности:
    1.693
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот вы себе головняка набираете на ровном месте.
    Минвата - полусухая стяжка - чистовое покрытие!
    Теплозвукоизоляция +
    Никаких пыльных работ.
    Никаких тяжестей таскать не нужно.
    Никаких сомнительных последствий в виде скрипов и проминаний в проходных местах.
    Еще и дешевле все получается.
     
  8. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.954
    Благодарности:
    1.402

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.954
    Благодарности:
    1.402
    Аматорское решение.
     
  9. Samsa13
    Регистрация:
    12.06.24
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    5

    Samsa13

    Живу здесь

    Samsa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.24
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    5
    а нужна она вообще в мкд? смысл от её на 15 этаже
     
  10. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.954
    Благодарности:
    1.402

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.954
    Благодарности:
    1.402
  11. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    256

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    256
    Разве что в квартире над подвалом/цокольным этажом актуально.