1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11

Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. juvealex
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    juvealex

    Участник

    juvealex

    Участник

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Ребята привет. Помогите с выбором. подскажите пожста: в одни салоны обращаешься говорят-только "на конденсат" дымоход делать, якобы заржавеет, цвет изменит со временем + пож. безопастность. К частным монтажникам: да делайте обычный, все хорошо будет). Где правда? есть ли смысл тратиться, а может просто труба это лет на 5 и все. Дом сезонного проживания.

    дымоход.jpg
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.140
    Благодарности:
    7.169

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.140
    Благодарности:
    7.169
    Адрес:
    Москва
    Сборка по конденсату! Но на стоимость это не влияет. Цена зависит от марки стали, утеплителя, качества и технологичности изделия. Что Вы имеете ввиду под «обычным» дымоходом?
     
  3. juvealex
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    juvealex

    Участник

    juvealex

    Участник

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Обычную трубу 0,8мм (430,нерж) считали -18 тыс, по конденсату труба (TT-PL)-35 тыс.
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.303
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.303
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Это говорит лишь о том что они необразованные и им на вас пофигу.
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.303
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.303
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    @juvealex, Схема не содержит многие важные моменты и содержит критичные ошибки.
    Если вам её составили упомянутые "частные монтажники" - бегите от них! Это неадекватные чудазвоны!
     
  6. juvealex
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    juvealex

    Участник

    juvealex

    Участник

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Это я схематически нарисовал. А так там и тройники и отводы и монтажные площадки все есть)-если вы конечно это имели ввиду под ошибками
     
  7. Niksom
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    196

    Niksom

    Живу здесь

    Niksom

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Москва
    @juvealex, поясните, что Вы подразумеваете под словом "обычный". Обычаи они везде разные.
     
  8. juvealex
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    juvealex

    Участник

    juvealex

    Участник

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Обычным я называю дымоход собранный на полой трубе 430/0,8мм
    1.jpg
    Так вот его считают почти все монтажники при обращении.(18-20 тыс)
    Фирмы же считают дымоходы с минватой внутри (не знаю как по правильному называается этот материал)-35-40 тыс
    72454-900x600.jpg
     
  9. Niksom
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    196

    Niksom

    Живу здесь

    Niksom

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Москва
    Понятно. Будем называть их однотрубный и сэндвич дымоходы соответственно. Оба варианта собираются внутренней трубой "по конденсату" - чтобы конденсат стекал в конденсатосборник, а не просачивался наружу через неплотности стыков. Судя по ценнику, оба изготовлены с внутренней трубой из 430-й стали, которая так себе сталь.
    Недостатки однотрубного:
    -усиленная склонность к образованию кислого конденсата, который со временем приведет 430-ю сталь в негодность. Особенно - если будет печь длительного горения типа Булерьяна.
    -увеличенная способность к сажеобразованию - возможно, дымоход придется чистить часто.
    -ухудшенные противопожарные свойства (ведь труба всегда будет горячей, почти с температурой дыма). Особенно чувствителен узел прохода через стену, если стена из горючего материала. Также надо обеспечивать крепления таким образом, чтобы высокая температура не передавалась на горючие материалы.
    Но для сезонного проживания с печкой без режима длительного горения, возможно, и сойдёт при условии организации грамотной противопожарки и внимательного отношения к состоянию дымохода.

    Все это в гораздо меньшей степени касается дымохода типа сэндвич (для купирования вышеописанных недостатков они, собственно, и придуманы). Недостаток - цена.

    Решайте сами, что больше подойдёт.
     
  10. juvealex
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    juvealex

    Участник

    juvealex

    Участник

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Тогда точно выберу сэндвич. Безопасней, долговечнее, надежнее. Спасибо
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.303
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.303
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Ну это я схематично...:aga:
    Там и тройники- отводы и сэндвичи "фигендвичи" :pioner:
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.303
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.303
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Вот я о них и говорю:
     
  13. accident72
    Регистрация:
    04.05.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    accident72

    Участник

    accident72

    Участник

    Регистрация:
    04.05.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Добрый день, подскажите пожалуйста на 3 сендвича (два по метру + один 0,5) после тройника, далее угол 30 градусов для обхода крыши, необходимо поставить два кронштейна для поддержки труб или можно один?
     
  14. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.140
    Благодарности:
    7.169

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.140
    Благодарности:
    7.169
    Адрес:
    Москва
    Смотря какая схема после поворота… между отводами какой отрезок, после второго отвода сколько?
    Под тройником обязательна опорная площадка с отводом конденсата.
     
  15. accident72
    Регистрация:
    04.05.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    accident72

    Участник

    accident72

    Участник

    Регистрация:
    04.05.21
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Отвод 30 градусов
    Между отводами участок 0,5 м, общее смещение 0,32 метра от центра оси
    Крепление за фронтон крыши
    Вверх после второго отвода еще один метровый сендвич, без смещения влево/вправо
     
Статус темы:
Закрыта.