    Кратковременное возгорание сажи дымоход выдержать сможет, но ресурс стали сократится. У Вас дымоход из 430 стали, в ее составе нет никеля и высокие температуры (выше 400 гр.) не для нее, но еще хуже будет утеплителю в сэндвиче (если он базальтовый).
     
  2. Sha-Kira
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    782

    Sha-Kira

    Живу здесь

    Sha-Kira

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Дом под Истрой
    Добрый день. Подскажите, проходной узел находится чуть правее месторасположения будущего камина, что бы дымоход работал более корректно какие углы поворота использовать 2 по 45 или 2 по 90?
    Или наличие поворотов в этом случае не влияет на тягу? На что повороты влияют?
     
  3. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.160
    Благодарности:
    7.175

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.160
    Благодарности:
    7.175
    Адрес:
    Москва
    Если просто сместить ось, а не выходить через стену, то 2 по 45. На 90 больше сажи будет оседать.
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.160
    Благодарности:
    7.175

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.160
    Благодарности:
    7.175
    Адрес:
    Москва
    Здесь смещал ось двумя по 45
    IMG_3583.jpeg IMG_3581.jpeg
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.359
    Благодарности:
    16.779

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.359
    Благодарности:
    16.779
    Адрес:
    Москва
    Стыкуются через переходник.
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.359
    Благодарности:
    16.779

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.359
    Благодарности:
    16.779
    Адрес:
    Москва
    Горение сажи дымоход Феррум точно выдерживает!
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.359
    Благодарности:
    16.779

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.359
    Благодарности:
    16.779
    Адрес:
    Москва
    Количество поворотов влияет на количество стыков и неплотностей ослабляющих тягу, а так же на отложения мусора и сложность очистки.
     
  8. KykJIa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    206

    KykJIa

    Живу здесь

    KykJIa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва, Шатура
    Всем доброго времени суток. Выбираем дымоход. Перечитали с мужем все темы на форуме, связанные с этим. И споры по поводу распростроннех видов стали для дымоходов на нашем рынке (430 или 316) и тд. Что то понятно, что то нет. Но вопрос не в этом. Цели сэкономить нет, хотя и лишних денег тоже, но все же главное безопасность и качество. Остановились на дымоходах Крафт(?). Есть 2 варианта, разница в теплоизоляционном материале.
    HF-50 сэндвич 1000 (316/0,8/304/0,5) Ф115х200 (Теплоизоляция - из базальтовой ваты)

    HF-50B сэндвич 1000 (316/0,8/304/0,5) Ф115х200 (Теплоизоляция - из керамического волокна). Есть смысл переплачивать за керамическое волокно? Вата вроде со временем начинает сыпаться и тд.
     
  9. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.010
    Благодарности:
    3.982

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.010
    Благодарности:
    3.982
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    @KykJIa, из базальтового волокна ROCKWOOL WIRED MAT 105, он прошит проволокой и выдерживает температуру до 750 градусов. Если вы будете топить вменяемо, то температура в трубе будет 400 градусов. Такой утеплитель с запасом.
     
  10. Niksom
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    204

    Niksom

    Живу здесь

    Niksom

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    А офсайт Крафта пишет:
    Термоизоляция из базальтовой ваты Izovol Techno толщиной 50 мм будет способствовать быстрому прогреву дымоходного канала и скорейшему выходу системы в рабочий режим, а также минимизирует образование конденсата.
     
  11. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.010
    Благодарности:
    3.982

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.010
    Благодарности:
    3.982
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Нормальные производители используют 2 типа утеплителя, прошитый стальной сеткой ROCKWOOL WIRED MAT до 750 градусов, который не осыпается и белое стекловолокно Cerablanket, свыше 750.

    Если Izovol Techno прошит и выдерживает температуру, то почему нет.
     
    Последнее редактирование: 27.02.24
  12. Niksom
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    204

    Niksom

    Живу здесь

    Niksom

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    Там не "вата", а довольно жесткая термоизоляция приличной плотности. "Сыпаться" просто так она не будет, для каких-то негативных явлений потребуется сильный перетоп. При нормальной топке без фанатизма и при условии регулярного обслуживания дымохода базальтовая изоляция прослужит не хуже керамоволокна. Керамоволокно лучше предохранит от пожара при возгорании сажи в дымоходе, но вы же будете регулярно его чистить, не так ли?
     
  13. Niksom
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    204

    Niksom

    Живу здесь

    Niksom

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    Человек спрашивал конкретно про Крафт - Крафт на своем офсайте конкретно разъяснил, какую изоляцию они используют. Вопрос о нормальности Крафта, конечно, можно обсудить, но зачем.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.359
    Благодарности:
    16.779

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.359
    Благодарности:
    16.779
    Адрес:
    Москва
    С чего это вы решили что "нормальные" те что в сеточке?
     
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.160
    Благодарности:
    7.175

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.160
    Благодарности:
    7.175
    Адрес:
    Москва
    Нормальные производители давно используют измельченную фракцию базальтового утеплителя (Крафт), которая задувается в сэндвичи на спецоборудовании под определенном давлением до необходимой плотности либо базальтовые скорлупы (цилиндры) высокой плотности (ТиС).
    Керамоволокно (Cerablanket), естественно, тоже у них есть.
     