1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11

Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.168
    Благодарности:
    7.181

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.168
    Благодарности:
    7.181
    Адрес:
    Москва
    1. Вам нужно снять отвод и кусок трубы, которые уже смонтированы к старт-сэндвичу и начинать монтаж от печи… иначе не соберёте. Метровый кусок подрезайте со стороны папы и подгоняйте к горизонтальной оси. Всю собранную вертикаль от печи вместе с отводом уже спокойно соедините со старт-сэндвичем.
    2. Не нужно пихать шнур в соединения элементов! Только на патрубок печи!
     
  2. евгений35
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.243
    Благодарности:
    481

    евгений35

    Живу здесь

    евгений35

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    2.243
    Благодарности:
    481
    Адрес:
    Москва
    Схожая ситуация, если один из всех элементов телескоп. то можно и от сендвича собирать, верно?
     
  3. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.168
    Благодарности:
    7.181

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.168
    Благодарности:
    7.181
    Адрес:
    Москва
    Верно
     
  4. tsv77
    Регистрация:
    25.11.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    108

    tsv77

    Живу здесь

    tsv77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Таруса, Калужская обл.
    Опора сэндвича на перекрытии, через термозащиту.
     
  5. wolra
    Регистрация:
    09.07.22
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    wolra

    Участник

    wolra

    Участник

    Регистрация:
    09.07.22
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Post: 30791501"]Опора сэндвича на перекрытии, через термозащиту[
    Опорная площадка под потолком и ее крепление к потолку на шпильках через термозащитную прокладку.
    Как то так получается?
     
  6. tsv77
    Регистрация:
    25.11.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    108

    tsv77

    Живу здесь

    tsv77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Таруса, Калужская обл.
    Опора она обычно все же сверху ставиться. Но если иначе никак, то можно и на шпильках.
     
  7. wolra
    Регистрация:
    09.07.22
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    wolra

    Участник

    wolra

    Участник

    Регистрация:
    09.07.22
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Ставим опору сверху. Тогда нижние колена будут держаться с помощью хомутов и не как иначе?
     
  8. tsv77
    Регистрация:
    25.11.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    108

    tsv77

    Живу здесь

    tsv77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Таруса, Калужская обл.
    Хомутами и опираться на печь
    можно крепить саморезами плоскими через внешнюю стенку сэндвича
     
  9. wolra
    Регистрация:
    09.07.22
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    wolra

    Участник

    wolra

    Участник

    Регистрация:
    09.07.22
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    От печи до потолка идет монотруба
     
  10. tsv77
    Регистрация:
    25.11.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    108

    tsv77

    Живу здесь

    tsv77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Таруса, Калужская обл.
    Тогда кроме хомутов ничего не подойдет.
     
  11. wolra
    Регистрация:
    09.07.22
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    wolra

    Участник

    wolra

    Участник

    Регистрация:
    09.07.22
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
  12. dadmitrii
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    1.166

    dadmitrii

    Живу здесь

    dadmitrii

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Набережные Челны
    Роклайт убран, куплен утеплитель для труб, с него снята металлическая сетка, и уложен слоями.
    Screenshot_20221208_180512.jpg
    На квадратный метр ушло два рулона.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.384
    Благодарности:
    16.789
    Адрес:
    Москва
    Главное, чтобы стык был за пределами перекрытия.
     
  14. Girddv11
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    37

    Girddv11

    Живу здесь

    Girddv11

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Владивосток
    Решились обзавестись печью-камином и как водится, теперь уперлись в дымоход) Сможет ли кто-нибудь подсказать по комплектующим к нему? Так-то уже перечитал кучу страниц и по типу нержавейки и по проходкам, но вопросы остаются. Да и нет у нас в городе в продаже толком 316 нержавеки.
     
  15. Girddv11
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    37

    Girddv11

    Живу здесь

    Girddv11

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Владивосток
    Купили печь kaw met p7. Диаметр дымохода к ней 150 мм.
    1. Нужен ли какой-то адаптер/переходник от печи к первой трубе, для того, что бы конденсат в случае чего стекал в печь. или как должно быть правильно?
    2. Далее: одностенная труба 1м -> шибер - > телескоп (чистовой пол еще не готов, поэтому нужно будет потом двигать печку, с телескопом как мне кажется разборка труб должна быть проще) -> одностенная труба (0,5 м и далее 1м, что бы стык труб в перекрытие не попал) и тд. Но предполагаю, что после телескопа нужно ставить какой-то элемент, который бы нес вес труб расположенных выше, вот с этим тоже нужен совет, как лучше это сделать (уголки или через опорную площадку от перекрытия?) и достаточно ли одного такого несущего узла или нужен второй через какое-то количество труб.

    3. Думал вывести одностенную трубу на 2й этаж, возможно ли одностенной трубой проходить перекрытие?

    4. Со второго мансардного этажа труба проходит в коробе и в коробе выходит на крышу, как лучше организовать/обустроить выход трубы из короба?
     

    Вложения:

    • Screenshot_327.png
    • 1671168950584.jpg
    • Screenshot_329.png
Статус темы:
Закрыта.