    Посмотрите на эту горелку:
    FBR GAS X1 CE TC + R. CE D1/2" -S.

    Какая будет расчётная тепловая нагрузка потребителей?
    По рабочему полю вроде бы подходит "впритык"...
    Об её полной совместимости с котлом (по форме факела, по присоединительным размерам и пр.) нужно поинтересоваться в представительстве F. B. R. Какое у вас будет давление газа?
     
    Последнее редактирование: 28.11.20
  2. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Если есть деньги, то лучше взять хотя бы двухступенчатую горелку: меньше перепады мощности. Для чугуна это немаловажно.
     
  3. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    199

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    199
    На сколько я знаю, его нет. Их кому не лень таскают. Присоединительные размеры в инструкциях есть в нете в свободном доступе

    Какой в этом смысл, если автоматика котла под одноступенчатую? А в рассматриваемых вариантах газовые клапана с плавным открытием.
     
  4. Tatsuo
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7

    Tatsuo

    Живу здесь

    Tatsuo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Аргументируйте
     
  5. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Хорошо, что Вы так настойчивы. Я спутал их с Чиб-унигас, от которых не один раз уменя оставлись плохие впечатления. Правда, горелки были из категории мегаватт.
    Я сейчас посмотрел на MAX GAS 105 P TW, на первый взгляд не увидел ничего отталкивающего. В общем, беру свои слова обратно.
     
  6. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    199

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    199
    Если не секрет с каким котлом проблемы возникли и какого плана?
     
  7. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    В 2008 году я запускал котёл TNA 300 с горелкой CIB UNIGAS P515.
    У горелки были значительные люфты в механизме связанного регулирования, вариация положений заслонок, соответственно.
    Неустойчивый розжиг.
     
  8. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    199

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    199
    Не знаю такого котла. Странно, это одни из самых ходовых горелок у них. Правда я с ними работал с 2009 года по 2014, возможно что-то изменили. При мне постоянно дорабатывали.
     
  9. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Обычный жаротрубно-дымогарный, с тупиковой топкой:

    TNA.gif
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.192
    Благодарности:
    9.597

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.192
    Благодарности:
    9.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот и выбрал парень горелочку на 50 квт :)]
    п. с. 2 ступенчатая на такой мощности не оправданно дорого)
     
  11. 1principal
    Регистрация:
    05.11.20
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    143

    1principal

    Живу здесь

    1principal

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.20
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    москва, митино
    Пардон, а разве при этом не надо усложнять (докупать) дополнительные эл-ные блоки к автоматике котла?
    Касаемо чугунного старинного Дитриха, мне так и говорили сервисмены и нечто похожее читал и сайте самого Дитриха.
     
  12. 1principal
    Регистрация:
    05.11.20
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    143

    1principal

    Живу здесь

    1principal

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.20
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    москва, митино
    Господа специалисты!
    Сейчас есть Дитрих чугунный и одноступенчатая Гирш R-20.
    Горелка проработала ну очень много и без поломок.
    Но ресурс скорее всего выработала.
    Так вот, на крайний случай поломки, будет ли Элко хорошей заменой Гиршу, да и ценой дешевле
    примерно на 35000-00.
    Сложно ли ее будет подключить самостоятельно, используя старые разъёмы котел - горелка Гирш?
    В описании к предмету понятно ли разъяснено куда и как подсоединять?