1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срабатывают автоматы в щите учёта

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем GerasimovEV, 28.11.20.

  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Последний раз:
    какой практический смысл в знании сего факта?
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    В домашнем щите сколько линий и каких именно без дифзащиты?
     
  3. GerasimovEV
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31

    GerasimovEV

    Живу здесь

    GerasimovEV

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31
    На первой фазе 3 линии, на второй одна с выводом на участок, на третьей фазе одна.
    Все линии защищены УЗО ABB F202 AC 0,03A (всего пять УЗО)
    Линий без защиты УЗО кроме ввода нет.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Понял, спасибо. Можно попробовать временно в плане эксперимента вместо второго АВ поставить 4П селективное УЗО.
    А лучше попробуйте найти мегаомметр (еще лучше - нормального электрика с мегаомметром) и после очередного отключения промегерить вводной кабель (не забыв отключить АВ с обоих концов).
     
  5. GerasimovEV
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31

    GerasimovEV

    Живу здесь

    GerasimovEV

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31
    В УК есть специалисты и мегаомметр есть и генератор для поиска обрыва кабеля под землёй. Осталось достучаться до руководства.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Удачи.
    П. С. Мегерить надо сразу после отключения АВ.
     
  7. GerasimovEV
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31

    GerasimovEV

    Живу здесь

    GerasimovEV

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31
    От УК сегодня приедет лаборатория. Пока автомат не выбивало.
    К сожалению, вызвать лабораторию сразу после выбивания автомата невозможно.
    Поэтому будут проверять как есть на момент прибытия.
     
  8. GerasimovEV
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31

    GerasimovEV

    Живу здесь

    GerasimovEV

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31
    Приехали, скинули фазы кабеля с двух сторон, проверили сопротивление мегаомметром между жилами и каждую из жил на нейтраль + земля.
    Во всех случаях стрелка показывала около 10 мОм.
    Перекоммутировали в домашнем щитке вводной АВ, так чтобы он был до РКН.
    Пока на этом все ( 574BCF84-D6CE-497F-82F0-6729CC4D2B83.jpeg
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Сколько лет кабелю?
     
  10. GerasimovEV
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31

    GerasimovEV

    Живу здесь

    GerasimovEV

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31
    11 лет
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Вообще говоря, маловато (я имею ввиду сопротивление изоляции).
    На каком напряжении мерили?
     
  12. GerasimovEV
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31

    GerasimovEV

    Живу здесь

    GerasimovEV

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    10 миллиом это вообще короткое
     
  14. GerasimovEV
    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31

    GerasimovEV

    Живу здесь

    GerasimovEV

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.15
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    31
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А я даже круче умею!
    μОм:ogo::close::flag: