1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.

  1. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Примерно как то так
    обратка.jpg

    крестовина вертикально, сверху датчик в трубке, трубка специально длинная, что бы мерить температуру ТН непосредственно на выходе самого котла, а не в подмесе с обраткой на горизонтальном участке в обвязке. От него будет зависеть включение насоса при запуске холодного котла. Т. е. насос включится когда температура ТН в выходном патрубке достигнет 60+Х градусов, и будет толкать ТН пока температура не опустится до 60-Х.И так циклами пока ТН не достигнет рабочей температуры в 60+,а после прогорания дров и остывания ТН до 60- просто выключится до следующей загрузки.
    датчик.jpg IMG_20211017_154445.jpg IMG_20211017_154501.jpg
     
    Последнее редактирование: 17.10.21
  2. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.193

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вроде всё нормально.
    Только врезка подачи бойлера как-то странно расположена
     
  3. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    просто друго фитинга нужной длины для согласования обвязки по длине при сборке не оказалось, а тройник подошёл.я пока не решил что там будет, кран или ещё одна трубка под датчик. Да и бойлер врятли будет когда нибудь, но пусть лучше заранее запас врезок будет что б потом не переберать. Кстати, я на фото отметил стрелками подачу немного влево, а трубу на РБ вертикально не просто так. Как раз выше тройника Радиаторы-РБ на трубе к радиаторам поставлю шаровый кран, ниже-кран,от которого тоже можно будет подключить бойлер, а РБ будет постоянно открыт. Это для того, что бы если когда нибудь приспичит, то перекрыть выход подачи к радиаторам, а греть ТЭНом только бойлер. ТЭН 2х2 кВт уже воткнут в котёл.
    к бойлеру.jpg

    И тут же мысль в голову пришла: сейчас горячее водоснабжение от накопительного водонагркавтеля, так что когда нибудь можно будет подключить трубу ГВС к БКН, благо трубы водоснабжения как раз в углу за стеной, где стоит котёл и проходят
     
    Последнее редактирование: 17.10.21
  4. Vasek7253
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    34

    Vasek7253

    Живу здесь

    Vasek7253

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Окуловка
    Многоуважаемый "altsem" и другие участники форума. Прошу помощи. Отапливал дом 2 ТТ котлами (шахтный в подвале, КЧМ этажем выше в гараже). Провел газ. Вместо КЧМа установил настенный газовый турбированный котел. Шахтный по прежнему остается этажем ниже. Стояки стальный 1,5 дюймовые. От них к радиаторам разводка металлопластиковой трубой 20 мм. В голове уже каша, не соображу, как мне лучше обвязать котлы... Всем заранее спасибо! Схема обвязки.jpg
     
  5. Vitman
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376

    Vitman

    Живу здесь

    Vitman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Латвия
    Вопрос к Altsem и Юрген72.
    Собираюсь добавить в систему горизонтальный БКН рубашечного типа (вокруг бака с водой рубашка для теплоносителя, поэтому БКН имеет большую площадь теплообмена и довольно небольшое гидравлическое сопротивление) работоспособна будет ли данная схема подключения БКН. Планирую что основная загрузка БКН будет происходит когда не работает насос СО. IMG_3411.jpg
     
  6. Андрей Никол
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11

    Андрей Никол

    Живу здесь

    Андрей Никол

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу помощи и критики в проектируемой обвязке 3-х котлов, в строящемся доме (каркасник 100 квадратов, 2-х этажный, утепление по кругу 200 мм базальтовльтовой ваты), из них, ТТК "Глаз 12", 1 газовый, тоже энергонезависимый 16-ти кВт-ный "Лемакс Лидер" и 1 котёл электрический, 12-ти кВт-ный (ещё не купил, выбираю).
    Задача: необходима ОТКРЫТАЯ система с ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ, которая, БЕЗ ВСЯКИХ НАСТРОЕК И РЕГУЛИРОВОК будет работать как с включенным электрокотлом и ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ циркуляцией, так и БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛ. КОТЛА (он сам будет отключаться), при розжиге ЛЮБОГО (но не вместе!), из котлов, без всяких вмешательств в систему (никаких открытий/закрытий кранов и т. д.). Расчёт на 2-х женщин и 4-х детей, которые могут выучить инструкцию и действовать строго по ней, не разбираясь в устройстве и наладке всей системы.

    Основной котёл - Глаз 12, аварийный - газовый Лемакс Лидер; постоянно в работе (поддержание плюсовой температуры весь год - электрический 12-ти кВт-ный, его ещё нет). У аварийного газового котла, запас газа на 2-3-е суток (в зависимости от погоды), но его необходимо включать вручную (приехать на дачу).
    Есть аварийный бензогенератор, есть автомобильный аккумулятор на 100 ампер часов (для обеспечения отправки сообщений хозяевам, чтобы успели приехать, до заморозки системы).
    Снабжение горячей водой будет от 300-т литрового бойлера косвенного нагрева, "заряжаться" который будет от любого из котлов (кроме электрического, генератор его не потянет).

    P. S. Вся разводка воды в доме выполняется стальной нержавеечной трубой (AISI 304 и 316).

    И прошу посоветовать эл. котёл (можно в личку), на 12 кВт, стоимостью до 60000 руб, чтобы мог работать в ОТКРЫТОЙ системе отопления, ОБЯЗАТЕЛЬНО был максимально надёжным (насколько это возможно), НЕ лязгал и не гудел, при работе, мог работать с пониженным и повышенным напряжением (3 фазы, 380 вольт) и т. д.

    У нас садоводство, ПОКА ЧТО, имеется всего 5 кВт выделенной мощности, но на улице уже установлен гигантский трансформатор и наш электрик клянётся, что в этом (или следующем) году будет, для всех желающих 380 вольт и 15 кВт. (скорее всего, что по самому дорогому тарифу, но тем не менее постоянно позволит поддерживать плюсовую температуру в доме).

    В PDF файле ещё "старый" вариант разводки воды по дому, когда в системе был запроектирован всего 1 ТТК, без резервирования и в расчёте на ПМЖ. Пока что, это дача, с ВРЕМЕННЫМ проживанием по выходным (и постоянным летом, на детских каникулах). Но со временем, планируем переехать туда на постоянку (квартиру придётся освобождать для подростающего поколения, а нам, с женой и в загородном доме будет жить нормально).
     

    Вложения:

    • IMG_20220217_115652.jpg
    Последнее редактирование: 17.02.22
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.723
    Благодарности:
    19.329

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.723
    Благодарности:
    19.329
    Адрес:
    Донецк
    1. Диаметры обвязки ТТ и БКН.
    2. ОК только малого сопротивления, "хлопушка" на горизонтальном участке.
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.723
    Благодарности:
    19.329

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.723
    Благодарности:
    19.329
    Адрес:
    Донецк
  9. semba59
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    52

    semba59

    Живу здесь

    semba59

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Сосновоборск Красноярский край
    Подскажите нужно поставить в место самодельного котел современный можно так подключить электрокотел как на рисунке исправил ? иначе там все надо переделать:faq: [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]
     

    Вложения:

    • 8023043-763ea8afdef2b739c3ebde10a868a258.jpg
    • 8023043-763ea8afdef2b739c3ebde10a868a258.jpg
  10. Андрей Никол
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11

    Андрей Никол

    Живу здесь

    Андрей Никол

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тоже немного переделал схему подключения, посмотрите и покритикуйте, пожалуйста! IMG_20220221_111308.jpg
     
  11. Андрей Никол
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11

    Андрей Никол

    Живу здесь

    Андрей Никол

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрите и покритикуйте, пожалуйста схему! Расчёт на максимальную автономность (частые и длительные отключения эл. энергии), + возможность использовать любой из котлов, в качестве "основного". Зимой, эл. котёл должен обеспечивать "+-ю" температуру, внутри всех помещений, при необходимости, автоматически запустится ТТК, с автономностью работы около 1-х суток.
     

    Вложения:

    • IMG_20220224_155700.jpg
    Последнее редактирование: 24.02.22
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.514
    Благодарности:
    29.589

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.514
    Благодарности:
    29.589
    Адрес:
    Касимов
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.514
    Благодарности:
    29.589

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.514
    Благодарности:
    29.589
    Адрес:
    Касимов
    @Андрей Никол, Верхняя разводка подачи, вернется к котлу, или автономна?
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.514
    Благодарности:
    29.589

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.514
    Благодарности:
    29.589
    Адрес:
    Касимов
    IMG_20220221_111308.jpg Но рядом с ТТ котлом придется жить. ОК не нужны, каждый котел перекрывать вручную.
     
  15. Андрей Никол
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11

    Андрей Никол

    Живу здесь

    Андрей Никол

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    IMG_20220224_155700.jpg
    Ещё раз изменил схему, суть в том, что работающий котёл, в начале работы, запитывается полухолодным потоком теплоносителя, потом, во время работы, сам себя запирает холодной обраткой. Принцип, как на приведённой ниже схеме. У других работает и много лет. Обратные клапаны нужны, на мой взгляд, при работе соседних котлов, чтобы не греть не работающий котёл. Хотя, может и не нужны...

    И по поводу "жить рядом с котлом": к сожалению, это неизбежное зло, хотя у меня котёл длительного горения (расчетный срок работы, от одной закладки дров, окло 1-х суток, но тем не менее, пока что, в моих условиях, это наиболее дешёвый вариант отопления 1.jpg
     
    Последнее редактирование: 24.02.22