ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.

  1. matras_76
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15

    matras_76

    Живу здесь

    matras_76

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15
    Никто не подскажет?
     
  2. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Не знаю, что за "развязка" нужна, но на всякий случай выкладываю свою тепловую схему с теплоаккумулятором:

    teplomeh.shema_TT-TA-EK.png
     
  3. matras_76
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15

    matras_76

    Живу здесь

    matras_76

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15
    Тут пишут про какую то "оптимизирующую" обвязку, вообще меня интересует как оптимально обвязать ЭК и ТТК. сейчас у меня реализовано включение ЭК через термостат и контактор, т. е. при понижении температуры на выходе ТТК до 40 гр. термостат переключает контактор на ЭК и отключает питание насоса ТТК
     
  4. matras_76
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15

    matras_76

    Живу здесь

    matras_76

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15
    спасибо за ответ, но мне по вашей схеме не понятно как реализовано включение ЭК
     
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.847
    Благодарности:
    2.340

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.847
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Через ГС.
    После ГС на систему, через ЭК.
    У меня так сделано.
    Только температура отключения насоса и вентилятора котла, 52-54 градуса
     
  6. matras_76
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15

    matras_76

    Живу здесь

    matras_76

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15
    А ГС как расшифровать?)
     
  7. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.847
    Благодарности:
    2.340

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.847
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ГС гидрострелку.
    Разделяет гидравлические потоки в котле и в системе отопления.
    Скорость потока, через котёл, не изменяется, независимо от теплосьема.
    Если усложнить систему и добавить трехходовой клапан, после ГС, то на дом можно давать любую температуру, независимо от температуры на выходе ТТ котла. Очень удобно в межсезонье.
    У меня в доме +21 одна батарея, чуть теплая, а вторая не холодная. фЕсли бы были горячее, то пришлось бы открывать окна топить улицу. И все за свой счёт.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.518
    Благодарности:
    29.592

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.518
    Благодарности:
    29.592
    Адрес:
    Касимов
    Схему, рисунок несите, и направление что-куда покажите.
     
  9. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    Это последовательное включение двух котлов:

    ТТ и ЭК.PNG

    У Вас не будет теплоаккумулятора?
     
  10. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.193

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чтобы понять суть "какой-то" оптимизирующей обвязки, вполне достаточно посмотреть схему в пост 1.
    Далее: зачем Вам переделывать котельную, если Ваша обвязка уже реализована?
    Она автоматизирована? Она автоматизирована.
    Уровень автоматизации устраивает? Уровень автоматизации устраивает.
    Обвязка выполнена? Обвязка выполнена.
    Зачем переделывать работающую обвязку?
    У Вас есть какие-то нерешённые вопросы по Своей обвязке? Тогда изложите пожалуйста, что не устраивает
     
  11. ViSla
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    ViSla

    Новичок

    ViSla

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте! Нужна ваша помощь обвязать котел + электрокотел в имеющейся системе отопления. Условия задачи: дом 250 кв. м. в 2,5 этажа - 2 полноценных этажа + встроенный отапливаемый гараж и котельная в цоколе высотой 1,7м. Изначально (сейчас) система построена без ЦН на ЕЦ, со слов прежних владельцев работает исправно но с проблемами (циркуляция системы не была достаточна, прогрев не равномерный, иногда кипела). Система двухтрубная открытая. От котельной с подачи котла строго вверх идет разгонный стояк до 2 этажа трубой 50мм, расходится по этажу на высоте подоконников с переходом в регистры (радиаторы), от которых спуски на 1 этаж к регистрам (радиаторам) - далее сливается в обратки, и с двух сторон возвращается в котельную. Котел самопальный примерно 35 кВт, его не трогаю пока. Теперь что собираюсь сделать: автоматику котла (контроллер Polster C11+ вентилятор наддува WPA x2, уже приобрел) + ЦН 32/6 для улучшения циркуляции (тоже приобрел) + электрокотел для резерва "Теплодом i-trm-silver-6-kvt" (микропроцессорное управление, на семисторах, с автоматикой и т. д., но без ЦН). Фотки не прилагаю, так как пока выглядит страшно. Прилагаю схему. Сложность для меня в том, что от верха котла до перекрытия не более 20см, поэтому нужно параллельно обвязывать. Сразу скажу, я не спец., только знакомлюсь с принципами работы всего что связано с отоплением. Схема упрощенная, насос будет на байпасе со всеми кранами и фильтром, котел тоже с возможностью отключения от системы (так как старый и не понятно как себя будет вести в отопительный сезон ;). У электрокотла патрубки подключения - 1 дюйм снизу и сбоку, у ТТК - подача 50мм спереди, обратка - 40мм снизу сзади. Только ЭК на схеме не правильно нарисован - будет ниже, чуть выше уровня котла, сколько позволит место. Будет ли работать схема, если я обойду котел по верху по периметру по горизонтали на одном уровне с подключением в следующем порядке: обратка с двух сторон с выходом выше уровня ТТК - ЦН (на байпасе) - ЭК (на байпасе, чуть ниже уровня верха ТТК) - подача ТТК - обратка ТТК - подача СО (в разгонный стояк)?
     

    Вложения:

    • схема горизонтально.jpg
  12. ViSla
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    ViSla

    Новичок

    ViSla

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Сейчас схема в целом примерно такая.
     

    Вложения:

    • схема СО.jpg
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.518
    Благодарности:
    29.592

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.518
    Благодарности:
    29.592
    Адрес:
    Касимов
    А может ему и не нужна *оптимальная* обвязка? Просто насос и все... А для элкотла всегда место найдется.
     
  14. ViSla
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    ViSla

    Новичок

    ViSla

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Наверное вы правы. Попробую пока так, без оптимизирующей. Т. к. теплопотери через котел будут минимальны, ведь заслонка в вентиляторе наддува по умолчанию всегда закрыта.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.518
    Благодарности:
    29.592

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.518
    Благодарности:
    29.592
    Адрес:
    Касимов
    Так нужно попробовать подключить лепестрический так, чтобы он не грел ТТкотел. Ну и котлу Вашему фиолетово на приходящую температуру обратки, а вся картина этой темы, как раз для этого.