    Ну да, говорим про вашу схему, в которой вы ТТК обвязали ППР.
    1) На работоспособность этой схемы в том числе влияет диаметр внутреннего сечения труб. У ППР отметка 40 означает наружный диаметр трубы, внутренний будет гораздо меньше и он зависит от толщины стенок трубы. В любом случае его будет скорее всего недостаточно для нормальной циркуляции без насоса.
    Если обвязка сталь Ду 40, то здесь уже указан внутренний диаметр трубы - уже более достаточный.
    2) Также у вас на схеме применен не ОК ППШный, а кран? А полнопроходной ли он и каков его диаметр при открытии?
    3) ТТК менее управляем по Т, это означает что в случае отклонений ТТК от заданной Т (или аварии) ваш ППР потечет, т. к. он не рассчитан на использование при высоких Т теплоносителя.
     
  2. matras_76
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15

    matras_76

    Живу здесь

    matras_76

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15
    ОК ППшный применен у ЭК

    по характеристикам ППР который я использовал температура плавления 140-145 градусов. а что происходит в ТТК при таких температурах?
     
  3. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.850
    Благодарности:
    2.340

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.850
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень интересно, где такой нашли.
     
  4. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    419

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @matras_76, И конечно же, вы скромно умолчали о внутр. диаметре вашего ППР, из-за которого скорее всего и нет циркуляции в начальной схеме. А также о внутреннем сечении вашего ППШ-ого крана в обвязке ТТК (который был спутан с ОК).
    Ну-ка дайте название этого ППР и ссылку на производителя где это утверждается. Пруф, как говорится, в студию.
    Наверное, на этом сайте будут примерно такие слова:
    "температура, которую они могут выдерживать, достигает 120-140 градусов. Однако нельзя, чтобы такая температура была постоянной, ведь это значительно снижает срок службы трубы.
    Рабочая температура в идеале не должна превышать 95 с.

    Таблица особенностей эксплуатации полипропиленовых труб при различной температуре.
    Температура - Особенность
    свыше 120 градусов - Разрыв или плавление трубы
    от 95 до 120 градусов - Критическая температура, трубы выдерживают кратковременно.
    95 градусов - Срок службы от 20 до 40 лет
    от 75 до 95 градусов - Срок службы от 40 до 50 лет
    до 75 градусов - Срок службы более 50 лет
    "
     
    Последнее редактирование: 29.03.21
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.723
    Благодарности:
    19.329

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.723
    Благодарности:
    19.329
    Адрес:
    Донецк
    Ключевое "Таблица"
    В реалии выглядит по другому и порой печально,
    МРН после нагрева.jpg МРН_1.jpg

    "Срок службы более 50 лет" :close::aga:
     
  6. matras_76
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15

    matras_76

    Живу здесь

    matras_76

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15
  7. matras_76
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15

    matras_76

    Живу здесь

    matras_76

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    15
  8. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    419

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Это не эксплуатационные хар-ки, а пожарно-технические.
    Температура плавления - это уже одна из стадий терминального разрушения трубы.
    А перед этим будет стадия текучести (пластичности), при которой труба теряет свою форму и эксплутационные хар-ки, невозможность держать давление, по сути потеря герметичности, например как выше показал на фото Next57, и произойдет это при Т гораздо ниже 100° С.
    Но зачем производителям об этом сообщать в своих "инструкциях"? Им это не выгодно, ведь тогда перестанут покупать эту трубу для ТТК-котлов :aga:
     
  9. Taif67
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    45

    Taif67

    Живу здесь

    Taif67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Смоленск
    На сколько допустим горизонтальный угол (вид сверху) между врезками - согласно рисунку из сообщения # 34?
     
  10. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    У меня ТТК будет расположен ниже уровня пола, Надеюсь правильно понял из 2-х тем и нарисовал вот такую СО.
    08.09.jpg
    ТТК заявлен как 12 кВт при топке углем, но буду только дровами, значит меньше. Рекомендованный объём ТН 140л,у меня получается около 110 т. к. радиаторов на 7 кВт но возможно добавить ещё если потребуется. Разводка ПП40,однотрубка.
    Поправьте если что не так. И прошу у автора прощения, что не включил сюда ЭК. Просто он практически бесполезен в моем случае, т. к. СО только для прогрева дома (он не пмж),основное отопление-печное.
     
    Последнее редактирование: 08.09.21
  11. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.193

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По схеме вроде всё нормально. Только вот со временем пришли к тому что врезки ТТК надо опрокидывать. Отразите ТТК зеркально
     
  12. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Что то не очень понял как зеркально. Так? Вариант 1
    08.09.jpg

    Или можно так: Вариант 2

    08.09.1.jpg

    Хотя я в теме где то видел, что так не желательно, т. к. тройники должны быть расположены одинаково
     
  13. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    "Н" в окружности - это проточный воздухосборник? :aga:
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.516
    Благодарности:
    29.590

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.516
    Благодарности:
    29.590
    Адрес:
    Касимов
    После стравливания и запуска, там никогда не будет воздуха.
     
  15. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    насос