Помогите разобраться с устройствами защитами

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем treyhouse, 02.12.20.

  1. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.210
    Благодарности:
    34.982

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.210
    Благодарности:
    34.982
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Значит рисуете на стенах и считаете длину.
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.210
    Благодарности:
    34.982

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.210
    Благодарности:
    34.982
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Заменить можно. Раз вы меняете всю проводку и вводной кабель в квартиру.
    Но нужно посмотреть что у вас там в щите- могут стоять тонкие провода- которые могут не выдержат увеличенную нагрузку.
     
  3. treyhouse
    Регистрация:
    02.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    treyhouse

    Новичок

    treyhouse

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Поставить такой же как перед счетчиком на 25А? Или не стоит замены?
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.210
    Благодарности:
    34.982

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.210
    Благодарности:
    34.982
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Да можно поставить.
    Но нужно проверить что там у вас и как сделано.
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.210
    Благодарности:
    34.982

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.210
    Благодарности:
    34.982
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите ещё тему https://www.forumhouse.ru/threads/134489/.
    В ваш щиток ещё можно поставить реле напряжения- которое будет защищать ваше оборудование в квартире от повышенного и пониженного напряжения.
    И ВАР- вольт -амперметр- который будет показывать напряжение в сети и потребляемый ток вашего всего включенного оборудования.
    Вы будете знать, что сколько потребляет и можно ли или нет включить что-то еще что бы не вырубился вводной автомат.
    Это всё на фото в указанной теме есть.
    Посмотрите как там собираются щитки.
     
  6. treyhouse
    Регистрация:
    02.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    treyhouse

    Новичок

    treyhouse

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Я так думаю, после счетчика стоит автомат на 16 ампер, его заменить на более мощный и если провода тонкие, то их поменять на более толстые, главное чтобы от автомата перед счетчиком не было тонких проводов, стоит ли менять на двухполюсный или заменить на однополюсный?
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Чтобы не думать, а знать - нужно снять со щита подъезда пережнюю панель ну или для начала хотя бы целиком его сфотографировать
     
  8. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.294

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.294
    Адрес:
    Новосибирск
    Да.
    Если мощные потребители далеко и есть желание для экономии бросить на 2-3 розетки один провод (кухня, к примеру), возьмите провод бОльшего сечения (медь 4). Далее в месте разветвления ставить коробку (стены/потолок у вас, надеюсь, не деревянные?) и до розеток ответвления проводом 2.5. Недостаток такого решения - может срабатывать автомат на этой линии при подключении двух потребителей одновременно. При установке автомата с бОльшим номиналом будет низкая чувствительность к перегрузкам.
    Обратите внимание при приобретении провода: в 90% случаев то, что написано на этикетках не соответствует реальному сечению провода. Мне приходилось брать провода с маркировкой 4 мм. кв., т. к. фактическое сечение у них было от силы 2.5-3 кв. мм
     
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.210
    Благодарности:
    34.982

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.210
    Благодарности:
    34.982
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    1. Еще раз - нужно посмотреть что и как у вас там сделано.
    2. Например 16 А может стоять не просто так- помимо тонких проводов такой автомат часто ставят как ограничитель потребляемой мощности на квартиру (и даже дом).
    3. Поменять провода на более толстые можно- но у вас они (провода) могут подключены в опломбированный счётчик. Думаю вы знаете что значит опломбированный счётчик.
    4. Заменить на двухполюсный лучше.
    Двухполюсный отключает и "фазу" и "ноль".