Щит для котельной с тремя входами и одним выходом

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VSBor1, 06.12.20.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @VSBor1, что-то я запутался.

    Я Вам задал вопрос: "Не будет рациональнее малый дом запитать от большого?"
    Вы ответили 4-мя пунктами...но ни один из этих пунктов не является обоснованным ответом.

    Ну да ладно. Нет - значит нет.

    А вот это касается обсуждаемой схемы.

    Вы ранее написали: "...он будет пытаться на доставшихся остатках электричества сам себя протопить..."
    Сейчас Вы пишете: "Одна из фаз (не генераторная) преимущественно на домик работает, отключая фазу на котле при большом потреблении домика."

    Вероятно надо разделить обсуждение на две части: работа схемы от сети и работа схемы от генератора.

    Предлагаю начать с работы от сети.
    Можете описать или нарисовать алгоритм?

    Исходные данные просты и понятны.
    Есть котел с двумя режимами (2 или 4 кВт на фазу).
    Есть маленький домик с непредсказуемой нагрузкой на фазу.
    Есть фаза, на которую разрешено нагрузить 5-6 кВт.
    Есть 3 фазы, которые не зависят друг от друга.

    Что должно отключаться? в какой момент?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Так это зависит от Ваших желаний и Ваших потребностей.
    Любая схема - это компромисс между желаниями и сложностями. :)

    Поставить в домашний щит один 3-х полюсный автомат и от него протянуть в маленький дом 3-х фазное питание.
    В чем сложность?
    Мудрить с алгоритмами и ставить кучу всякой автоматики - вот это сложность. И, на мой взгляд, она ничем не оправдана.
     
  3. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Это потому что три пункта показывали ложность в моих условиях второй половины утверждения:
    основываясь на котором Вы задали вопрос.
    4-й пункт - о нерациональности усложнения основного щита, чтобы выкроить электричество на домик и иже с ним. Мне жаль, что я написал недостаточно понятно и разговор скатывается в обсуждение не щита.
    Первая половина утверждения, я полагаю, на опыте основана, поэтому не комментировал.
    Ну да: одна фаза из трех - остатки, по киловатту на остальных фазах - остатки, разве не так? Домику достается то, что осталось.
    Если бы у мена на вводе было 200А, я бы не мудрил.
    Наверно, повторяться про выбор ввода между ЩУ и основным щитом большого дома не надо?
    Если котел потребляет по фазе 1 больше заданного количества энергии, то при потреблении домиком энергии больше определенного количества, подача ему энергии должна отключаться.
    Если котел потребляет по фазе 2 больше заданного количества энергии, то при потреблении домиком энергии больше определенного количества, подача ему энергии должна отключаться.
    Если домик потребляет по фазе 3 больше заданного количества энергии, котлу по этой фазе ограничивается с использованием возможностей котла возможная потребляемая мощность до определенного размера.
     
    Последнее редактирование: 10.12.20
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Не жалейте. Это обсуждение щита. Косвенное...но обсуждение.
    У многих людей только 15 кВт, а то и 10.
    И они живут с электроотоплением.

    У Вас - 30. И Вы находите сложности.
    Найдите "минусы" в этой схеме.
    Безымянный.jpg
     
  5. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Нет ни одного числового значения.
    Но если сюда подставить мои условия, то надо вспомнить первый пост
    На мой взгляд, нерационально давать полгода простаивать котловым мощностям, ужимаясь при этом в быту в 15кВт. Зачем?
     
  6. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Забыл минусы написать - при имеющейся избыточной мощности энергии может не хватать для бытовых нужд. На мой взгляд. По крайней мере нужно будет настраивать долго и нудно балансировку потребителей по фазам.
     
  7. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Ещё хочу добавить. Знаю людей с крошечным дебетом колодца. Они выходят из положения, ставя и наполняя дополнительные ёмкости, активно используют дождевую воду. Но если у меня дебет позволяет не выкручиваться, то зачем?
     
  8. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Пропала это ответвление темы - можете подробнее написать, что за клемма? Не нашел ничего подобного в описании котла, тему листаю по нему на ФХ, тоже пока упоминания не нашел.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @VSBor1, честно признаться - удивили.

    А какие числовые значения нужны? Все, которые я знаю - указал на картинке.
    А вот остальных цифр я не знаю.
    Вот, например
    Что у Вас в доме такого, что по бытовым нуждам Вы не вписываетесь в 15 кВт? :ogo:
    Надеюсь, Вы не складываете все имеющиеся в доме мощности?
    Иногда люди складывают мощности теплого пола и кондиционера.
    Зачем? В доме никогда не будет баланса по фазам. Вся настройка сводится к одному - более менее равномерно распределить нагрузку по фазам. Т. е. не надо на одну фазу подключать розетки, а на другую - свет.
    Розетки распределяются по всем фазам и свет распределяется по всем фазам.
    Есть в доме три кондиционера? По одному на фазу. И т. д.
    А зачем им простаивать? Кто мешает летом использовать их для подсобный нужд?
    И опять о цифрах
    Вы написали, что будут отходить линии на сарай и садовые нужды.
    Но это пустая информация. В сарае может быть только лампочка и иногда болгарка. А садовые нужды - электротриммер.
    Но это мелочи.

    Как-то так.

    Я предпочитаю искать наиболее рациональные решения. Поэтому и начал рассматривать варианты на первичном уровне.
    Кроме того, это рассмотрение помогает понять ситуацию. Вы об этом не первый день думаете...а я-то вообще не думал ранее. Поэтому Вам Ваше решение кажется понятным, а вот мне - не очень.

    Но если Вы хотите разговаривать только о Ваше схеме - просто скажите.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    https://www.forumhouse.ru/posts/3457674/
     
  11. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Я запутался.
    Вы рисунок привели для абстрактной схемы с двумя ЩУ, двумя генераторами, двумя потребителями и котлом или для конкретной моей?

    В первом случае Вашему рисунку не хватает чисел, во втором - я подставляю мои.
    Раз Вы числа не поставили, я сделал вывод, что Вы хотите говорить о моей схеме.
    Абстрактная мне нравится больше, в ней я не должен знать, сколько у меня кондиционеров или обогревателей, а должен обеспечить возможность максимального потребления имеющихся мощностей. Я так думаю.

    Я не знаю, дом только построился, не живем.

    Ну так я же и пытаюсь это сделать. В моем понимании сарай, мастерская, садовые дела и являются подсобными нуждами, а в холода, когда нужно топить основной дом, к подсобным нуждам начинается относиться и летний домик, но с оговоркой в одну фазу, если кто-то там остался и хочет согреться.

    Конечно пустая. Я не знаю их будущее потребление. Вообще.

    Так я только за. Я пытаюсь наиболее рационально решить задачу питания максимального количества неопределенных потребителей путем обеспечения возможности использования имеющихся мощностей в максимальном объёме.

    А для какой задачи ищете наиболее рациональное решение Вы?

    Про сожаление обсуждения не щита я писал как комментарий к выяснению, какие пункты на какие вопросы или утверждения отвечали. Вовсе не к конструктивной части нашего диалога.
     
    Последнее редактирование: 10.12.20
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    1. Обеспечить максимально возможный комфорт проживания. Т. е. при включении дополнительной нагрузки автомат в ЩУ не должен отключаться.

    2. Минимизировать количество контактов в цепи. Это важно для скорости срабатывания защиты. Это важно для снижения пожарных рисков.

    3. Минимизировать количество автоматики. Это важно для обеспечения бесперебойности электроснабжения и для ремонтопригодности.

    4. Минимизировать итоговую стоимость системы.

    Последний пункт меня не касается...деньги не мои...но, как проектировщик, я должен обращать на это внимание.
    Вы не можете подставить свои, поскольку Вы их не знаете.
    По этой же причине и я не могу подставить числа.

    И в этом основная проблема. Вы не знаете энерго насыщенность своего дома.
    Должны. Увы.
    Всегда есть ситуации, когда в доме может быть перебор мощности.
    Например, Вы с друзьями в парилке с электрокаменкой, а супруга в это время на кухне готовит ужин. Духовка, плита, чайник.

    Парилка 8 кВт и кухня легко 8 кВт. Уже перебор.
    И заметьте, домик и участок вообще не участвуют в этом переборе. Хоть сколько их отключайте.

    Поэтому проектирование щитка должно начинаться с осознания собственных желаний.
    Будут кондиционеры?
    Будут электрические теплые полы?
    Будут электрические полотенцесушители?
    Будут кондиционеры?
    Будет электропарилка?

    И только потом можно прикинуть и распределить нагрузки.
    Вариант.

    ЩУ-1
    Электрокотел и электроплита. Котел 12 кВт. Электроплита 6 кВт. Подружите их с помощью реле приоритета и таймера. Вместо электроплиты можно взять какие-либо другие фиксированные нагрузки.

    ЩУ-2
    15 кВт используйте для дома, домика и участка. Все равно на 100% не используете.

    И не забывайте про одновременность работы.
    У меня дома полная электроплита. Общая мощность 8 кВт. А подключена на одну фазу с выделенной мощностью 5 кВт.
    И автомат 25 А ни разу не отключился за 18 лет.
    Почему? комфорки работают не одновременно.

    Помните я говорил, что люди складывают мощности теплых полов и кондиционеров?
    Вы сможете назвать ситуацию, когда ТП и кондиционеры работают одновременно? :)

    Или другой пример...у Вас есть болгарка, сварочник, перфоратор. В каких случаях эти аппараты работают одновременно?
     
  13. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Эти пункты расставлены в порядке приоритетов?
    Но вообще на мой взгляд есть некоторая непоследовательность - в параллельной ветке у Вас уже куча контактов и автоматики. Я понимаю, что они необходимы и Вы ставите их в минимальном количестве. Но с точки зрения пожарных рисков и прочего, неважно, стоят они в огромном доме по необходимости или в маленьком из-за излишеств. Гореть или ломаться будут одинаково.

    Именно. Поэтому и пытаюсь сразу отсечь то, что могу. Уменьшить неопределенность.

    Именно. А если ещё и они участвуют, становится много сложнее.

    И чем этому осознанию помешает то, что на всё про всё у меня ровно 15 кВт? Я вывел из уравнения больших известных потребителей и часть неизвестных.
    Вполне возможно, что по прошествии времени я осознаю, что домику летом жирно 5 кВт на какой-то фазе, в то время, как в большом доме не хватает мощности для кондиционера и подключу линию кондеев к щиту котельной. Наверно при этом добавлю какие-то ограничения, но принцип останется.

    Так предполагается в домике на той фазе, где ему можно брать много - думаю повесить чайник с одноконфорочной плиткой (вместе 4кВт) vs три обогревателя (вместе 4кВт). Но спасибо, я мысленно уже с газовой баллонной варочной панелью был. Шоры надел, да. Буду думать опять.

    Вот не уверен. У меня раньше была только летняя дача с 40А автоматом и одной фазой. Хватало на всё, но почти ничего и не было.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.014
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Они минимальны и необходимы. Вы ставите автоматику, без которой можно обойтись. Ненужную.
    В этом разница.
    Реверсивный переключатель...да, нужен.
    Куча реле разгрузки и контакторы - лишнее.

    @VSBor1, Вы начали проектировать дом с обратной стороны. Это неправильно. Не логично.

    1. Расчет тепловых потерь дома.
    2. Проект системы отопления.
    3. Проект системы водоснабжения и канализации.
    4. Проект вентиляции и кондиционирования
    5. Проект систем ТВ и интернета
    6. Проект систем сигнализации и видеонаблюдения
    7. Дизайн-проект дома
    8. Технический проект территории
    9. Проект схемы электроснабжения дома и участка.

    И только потом формирование схемы щитка.

    В соседней ветке я проектирую щиток. Вы знаете.
    Уже 1,5 года я веду этот обьект. Провода проложены еще в прошлой зимой. Уже сделана чистовая отделка. Мебель уже собирают.

    А с электропроводкой и мощностями постоянно неразбериха. То одно надо добавить, то другое изменить.
    А все потому, что из 9-ти пунктов не было сделано ни одного.
    Мне пришлось помогать и с меблировкой, и с вентиляцией, и с отоплением, и со слаботочными системами.
    Пришлось...а иначе я не мог выполнить работу, которую приехал выполнять.

    Потрачено много лишнего времени, материалов и денег.
    Отделочники уже стены подготовили под покраску...а мне пришлось эти стены штрабить.
    Заказчик решил, что ему нужны тепловые завесы.

    Делайте все по порядку и будет понимание и счастье.
     
  15. VSBor1
    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17

    VSBor1

    Живу здесь

    VSBor1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Закладываться на это видимо надо. Что сделать для защиты?